Retour
Menu utilisateur
Menu

WC + Salle de bain : fil de terre

Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 32.073 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Val De Marne
@Tinibou

dans ton cas les WC sont séparé et n'est pas considéré comme pièce d'eau. il n'est pas utile de faire un LEL ou LES dans celle-ci
Messages : Env. 90
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Perpignan (66)
Salut
Je ne comprend pas! Mon sèche serviette sera déjà mis à la terre! Ma baignoire est en plastique! Est mon instalation et en per! Et g pa de fenetreSad donc
Pour quoi sert cela?
Messages : Env. 100
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut faire une liaison locale des terre des vos différents circuits (éclairage, prise, radiateur) et si possible laissez un conducteur en attente sous la baignoire (si un utilisateur futur remplace cette baignoire par une baignoire métallique)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonjour à tous,

Je m'adresse plus précisément à Carminas pour son schéma: " liaison équipotentielle 8", au sujet duquel j'ai quelques questions à poser afin de mieux comprendre.
Pouvez-vous me dire:

1-Le fil vert jaune qui arrive ou part du plafonnier, arrive-t' il ou va-t' il au bornier du tableau ?
2-La boite de dérivation peut-elle être installée dans la salle d'eau en zone 3 ?
3-J'ai vu qu'il est conseillé de laisser, à la bonde de douche, un vert jaune en attente ? (en effet, je pose un receveur acrylique avec bonde en matière plastique)
4-Je prévois de relier les armatures( rails, montants, fourrures), des doublage, cloison, plafond, de la salle d'eau, qu'en pensez-vous ?

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Bonsoir,

Je change mon ancienne baignoire acrylique par une nouvelle en acrylique.

Sous la baignoire se trouvait une tresse de fil de cuivre allant à  la terre.

Vu que ça n'allait pas me servir à grand chose dans l'immédiat, je l'ai malheureusement coupé.

Je me suis ensuite renseigné et ai compris qu'il fallait mieux garder ce fil de terre en cas d'un changement de baignoire ultérieur, pour une métallique...

Puis-je selon vous faire un noeud assez solide entre le bout de fil allant à la terre et le morceau que j'allais jeter?

Cela peut-il faire toujours convenablement office de fil de terre si besoin?

merci! 
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non pas de noeud W00t

Vous prolongez avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Carminas a écrit:Bonjour

Non pas de noeud W00t

Vous prolongez avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago

Bonsoir,
merci pour votre réponse.
Vu que la tresse a 6 fils, dois-je utiliser six dominos ou six wagos?
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Faites une photo
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Yvelines
[img][/img]
Carminas a écrit:Faites une photo
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

Il faudrait sertir les 2 câbles. Mais sans le matériel qui va bien (manchon adapté et pince), il faudrait utiliser quelque chose d'équivalent à serrage par vis. Comme ce matériel ; http://www.eke.fr/connecteurs-de-terre.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est un gros fil.
En général pour la LES de la sdb on utilise moins gros.
Utilisez un petit bornier comme ceci :
http://ecatalogue.legrand.fr/004801-bornier-repartition-nu-visser-1.html

Mais pourquoi tout simplement ne pas le laisser en attente comme cela sous la baignoire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Carminas a écrit:C'est un gros fil.
En général pour la LES de la sdb on utilise moins gros.
Utilisez un petit bornier comme ceci :
http://ecatalogue.legrand.fr/004801-bornier-repartition-nu-visser-1.html

Mais pourquoi tout simplement ne pas le laisser en attente comme cela sous la baignoire




Avec un bornier, ce fil sera -t-il aussi utile qu'avant?
Je préfère réparer ce que je n'aurais pas dû couper...
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La probabilité de mettre un jour une baignoire métallique est faible.
Si un jour quelqu'un le fait, il aurait le cable de liaison équipotentielle à proximité et il se débrouillera pour faire le raccordement au bon endroit à ce moment
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Carminas a écrit:
Si un jour quelqu'un le fait, il aurait le cable de liaison équipotentielle à proximité et il se débrouillera pour faire le raccordement au bon endroit à ce moment

 Entièrement d'accord avec Carminas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Carminas a écrit:La probabilité de mettre un jour une baignoire métallique est faible.
Si un jour quelqu'un le fait, il aurait le cable de liaison équipotentielle à proximité et il se débrouillera pour faire le raccordement au bon endroit à ce moment

D'accord, je vais suivre votre conseil.
Je laisse le fil coupé à coté du fil allant à la terre.
Merci !
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 21h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir