Section cable électrique longueur 100 m

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 14.316 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Virson (17)
Bonsoir à tous,

Puisque le consuel contacté par mail est dans l'incapacité de me répondre (Voyez promotelec, si si...)... me voilà donc pour solliciter vos lumières (justement!!) afin de m'indiquer quel section de câble prendre pour alimenter une maison d'habitation distante de 100 mètres du coffret d'alimentation:
Vu le prix de la bobine, s'agit de ne pas se planter!!

maison 90/100 metres carrés maxi
chauffage poele pellet + Convecteurs dans les chambres 3, seche serviettes SDB
Frigo congel hotte four
Pompe relevage
en gros rien qui ne tire vraiment...

Contrat EDF : 9kva 45 A *

j'ai opté pour du 2 X 35 carré...(1000 euros le petit bout de 100 mètres oups )


Merci des quelques instants que vous pourrez m'accorder

Stéphane
Messages : Env. 20
De : Virson (17)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

regardes le tableau ci-dessous et tu verras que... ton cable n'est pas suffisant


vu la longueur tu pourrais regarder pour passer en alu
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Virson (17)
merci pour la réponse rapide..

en alu, çà se trouve partout CEF ou autre?

Merci
Messages : Env. 20
De : Virson (17)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

ERDF vous mettra un 30/60A, donc :
- 2x70² cuivre
ou
- 2x95² alu

Vous trouverez l'alu chez un grossiste en électricité.
Attention à la connexion qui nécessite des précautions particulières.
L'aide d'un pro serait pertinente

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Virson (17)
CET APRES MIDI UN GROSSISTE M'A DIT QUE LE 70 CARRE NE SE FAISAIT PLUS !!!
Quel organisme peut me dire officielement, marqué noir sur blanc quelle section prendre, ERDF? promotelec? Sacahnt que la VRD je le fais moi et que je ne pourrais me retourner ...que contre moi...!
Désolé mais là je patine...
Messages : Env. 20
De : Virson (17)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
robic17 a écrit:CET APRES MIDI UN GROSSISTE M'A DIT QUE LE 70 CARRE NE SE FAISAIT PLUS !!!
Quel organisme peut me dire officielement, marqué noir sur blanc quelle section prendre, ERDF? promotelec? Sacahnt que la VRD je le fais moi et que je ne pourrais me retourner ...que contre moi...!
Désolé mais là je patine...



promotelec ... inutile de demander a ERDF, ils n'ont rien a voir la dedans .

le tableau donné plus haut est édité par promotelec. et la dernière mise a jour que j'ai date de novembre 2010 et est conforme a ce tableau ... depuis la NF C 15-100 n'a pas été modifiée .... a mon avis, changez de grossiste ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Virson (17)
courrier déjà envoyé à promotelec en fin d'AM...
En attente de leur réponse, je vais donc effectivement changer de grossiste...
Merci pour votre diligence

Codialement
Messages : Env. 20
De : Virson (17)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le 70², il faut 2 câble de 1x70² et pas un câble 2x70².

L'UTE a récemment reprécisé ces valeurs :




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Virson (17)
ok pour 2 X 70 carré alu... , dans le même fourreau je présume, sans vouloir faire de question bête?
merci de vos éclaircissements...
Messages : Env. 20
De : Virson (17)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
bonjour
Crise oblige, il est plus intéressant d'acheter la plus petite section. Mais quel seraient les conséquences si la section était de 35² pour 100m et une puissance de 9kva voir 12kva ?
cdlt
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Chute de tension trop importante lorsque vous tirez beaucoup : éclairage faiblard et vascillant, dysfonctionnement des appareils électronique.

Particulièrement sensible si vous êtes en bout de ligne ERDF.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
ok mais quelle est la bonne section ?
Je m'explique le consuel demande des sections prévoyant une montée en puissance de l'installation qui n'arrivera peut-être jamais.
Moi par exemple je suis à 98m en tout electrique soit 12kva maxi à prévoir. D'après Promotelec je dois mettre du 70² mais pour un jour pouvoir mettre du 18kva...
Quelle est la vraie section nécessaire ou plutot quelles sont les longueurs maximum possible avec du 35² ou du 50² ?
merci de votre aide cdlt
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
le 18kVA en mono ne se fait plus ...

l'intensité max qu'on puisse espérer atteindre et donc de 60A par phase ( que se soit en mono ou en tri ) .

promotelec préconise une section qui dépend du disjoncteur de branchement et non d'un éventuelle montée en puissance.

la question qu'il faut se poser est plutôt quelle chute de tension peut on tolérer sur telle ou telle longueur de câble. promotelec préconise 2% pour la liaison disjoncteur/tableau. cela est du au fait que la NF C 15-100 exige au maximum 3% de chute de tension entre le disjoncteur de branchement et l’éclairage le plus éloigné. avec 2% entre le disjoncteur et le tableau, il ne reste plus que 1% pour le tableau ET la ligne correspondante.

si on pose ( exemple ) du 35² ou du 50² sur une longueur de 100m ( c'est la longueur du câble qu'il prendre et non la distance du point A au point B ) on aurai pour chute de tension pour 230V au départ :

en 35² et avec 60A : 3.43 % soit 7.89 Volts
en 35² et avec 45A : 2.57 % soit 5.91 Volts

en 50² et avec 60A : 2.4 % soit 5.52 Volts
en 50² et avec 45A : 1.8 % soit 4.14 Volts

en 70² si vous pouviez un jour passez en 18kVA ( soit 90A ) et sur 100m, vous auriez 2.57 % de chute soit 5.91 Volts

les 230V sont tous simplement théorique. en pratique personne n'a réellement 230V tout le temps. la tension au point de livraison peut varier entre +/- 10% par rapport aux 230V soit 207v et 253V. il est évident que si le réseau est un peut faible mais "dans les clous", un câble sous dimensionné n'arrangera rien. il ne fera qu’aggraver les chose. au final, vous vous retrouverez avec des appareil qui ne fonctionneront pas a leur puissance nominale,
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On ne dimensionne pas en fonction du maximum possible dans l'absolu, mais en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement.

Soit sur 98m mono en cuivre :
- 2x50² avec un DB 15/45A pour 9kVA maxi
- 2x70² avec un DB 30/60A pour 12kVA maxi
Sachant qu'ERDF installe en standard un 30/60A

2x35² est trop juste en mono quel que soit le disjoncteur de branchement

A noter qu'ERDF ne délivre plus 18 kVA en mono

Si vous voulez baisser les coûts vous pouvez utliser de l'alu nettement moins cher même si cela demande une section plus élevée :
- 2x70² avec un DB 15/45A
- 2x95² avec un DB 30/60A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 20h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir