Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur le type de branchement ERDF

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.117 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous,

J’espère que vous allez pouvoir m'aider car je suis dans l'impasse....
Je vous explique mon problème, j'ai passé le fourreau de 90 pour un raccordement de type 1 de mon installation (moins de 30m).
En prenant contact avec le technicien d'EDF, je lui ai expliqué que le fourreau passait dans le mur de l'habitation,traversait la moitié du sous-sol pour remonter au rez-de-haussée dans la GTL.
Mon idée était de faire passer le fourreau de 90 sur un cablofil fixé au hourdit du sous-sol avec les 2 fourreaux verts.
Le technicien m'a répondu que la gaine ne devait pas être apparente et devait être mise dans la dalle, chose qui est maintenant impossible.
Je suis surpris car comment cela se passe t'il dans les vides sanitaires?
Je précise que le sous-sol n'a pas d'ouverture sur l'extérieur et est uniquement accessible par la cave.
J'ai eu une autre personne d'EDF au téléphone qui m'a dit que même avec une protection mécanique cela ne sera pas acceptable.
D'après elle une des solutions serait de passer sur un branchement de type 2 afin que le câble soit protégé en amont de l'habitation.
Qu'en pensez-vous?Est-ce qu'avec cette option je vais pouvoir garder le fourreau telle quel?
De plus, quelle section de câble va t'il falloir utiliser pour le raccordement du coffret extérieur à l'interrupteur de coupure de l'armoire.
Et pour finir, il y a t'il un autre fil a passer en plus dans le fourreau.
Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonsoir,

Vu le succès de ma demande, j'ai contacté un technicien d'ERDF qui m'a confirmé mais inquiétudes (passage d'une gaine TPC en apparent dans une cave est interdit)
Après discutions j'ai décidé de partir sur un branchement de type 2 même si la distance reliant le coffret est inférieure à 30m.
Vu que le branchement reliant le coffret à mon tableau sera à ma charge,je souhaiterai savoir si je peux couper le fourreau au raz du mur de la cave et faire circuler le câble 1000RO2V sur un cablofil pour ensuite le faire traverser la dalle dans un morceau de fourreau.Est-ce que cela passera au niveau du consuel?
Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

je croyais vous avoir répondu ... Unsure

un câble R2V peut circuler en apparent sans autres protection.
il est obligatoire de couper une gaine TPC le plus court possible. seul sont tolérés une 10aine de cm ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

+1 avec fab

Pour répondre à la question de la section, 2x16² jusqu'à 27m, 2x25² au dela

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Merci pour vos réponses
Pensez-vous que le fait de partir sur un type 2 soit judicieux dans ma situation (branchement < à 30 m), car ERDF rajoute un coffret extérieur et j'ai peur que ça ne fasse pas terrible.
Le câble qu'ERDF passe pour un type 1 est bien un R2V,alors rien ne m'empêche de retirer le fourreau une fois le câble passé si celui si est resistant au feu?
Ou alors,'il y a également une histoire de protection du fait que le câble soit accessible et que la norme NF C14-100 ne l'autorise pas.(protection dans la maison donc en aval du câble)
Je pose beaucoup de questions mais je veux être sûr de prendre la bonne solution car le type 2 est plus cher (câble à fournir et inter sectionneur)
Par contre sur le schéma de branchement type 2 d'ERDF il me semble avoir vu le fourreau qui va jusqu’à la gaine technique,si je prolonge la gaine tpc avec une ICTA en sortie du mur cela sera bon?
Ou alors je rajoute uniquement un morceau de gaine TPC dans le plancher pour repasser dans le placard GTL?
Merci d'avance.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
RWAN35 a écrit:Bonjour,

Merci pour vos réponses
Pensez-vous que le fait de partir sur un type 2 soit judicieux dans ma situation (branchement < à 30 m), car ERDF rajoute un coffret extérieur et j'ai peur que ça ne fasse pas terrible.

normativement, c'est la seule solution ... la NF C 14-100 interdit de faire circuler les câbles dans les logement.
voici un coffret type 1 vus coté rue:


et voici un type 2 vu coté client ... l'autre coté étant identique au type 1 ... :



honnêtement, ça fait pas grande différence...


Le câble qu'ERDF passe pour un type 1 est bien un R2V,

non ... soit un NF C 33-210, soit un HM 27-03-139.

alors rien ne m'empêche de retirer le fourreau une fois le câble passé si celui si est resistant au feu?

comment ça ?

Ou alors,'il y a également une histoire de protection du fait que le câble soit accessible et que la norme NF C14-100 ne l'autorise pas.(protection dans la maison donc en aval du câble)

c'est cela.

Je pose beaucoup de questions mais je veux être sûr de prendre la bonne solution car le type 2 est plus cher (câble à fournir et inter sectionneur)

c'est un fait. votre tord aura été, comme souvent, d'agir avant l'avis d'ERDF ...

Par contre sur le schéma de branchement type 2 d'ERDF il me semble avoir vu le fourreau qui va jusqu’à la gaine technique,si je prolonge la gaine tpc avec une ICTA en sortie du mur cela sera bon?

également

Ou alors je rajoute uniquement un morceau de gaine TPC dans le plancher pour repasser dans le placard GTL?

pas de TPC non noyé (donc dans le béton ou la terre... )
Merci d'avance.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Merci pour toutes vos réponses et également les photos, j'y vois plus clair maintenant.
Bon,je n'ai pas vraiment le choix si je veux être en conformité.
Par contre, quelle solution me proposez- vous pour passer le câble sans ICTA du sous-sol au rez de chaussée si j'utilise un cablofil pour le faire cheminer horizontalement.
TPC interdit dans le plancher, et j'imagine que je ne peux pas faire passer le cable d'alimentation ainsi que le cable HC/HP nu dans la dalle.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Pour traverser la dalle, un ICTA convient
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Le problème est que la gaine ICTA de 90 est vendue en bobine de 25m Dry
C'est pour ça que si je pouvais trouver une alternative cela m'arrangerait.
Sinon,est-ce je peux diminuer le diametre de l'ICTA pour les 2 câbles (alim+ HP/HC) afin de diminuer le coût de la bobine?Passer en 50 ou 60?
Ou si je coupe à raz de la dalle la gaine TPC dans le sous-sol et laisse les 5cm obligatioires dans le local GTL?
Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Pourquoi 90 ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Oups,j'ai modifié mon commentaire mais vous m'avez répondu avant.
Donc je peux diminuer le diametre de l'ICTA pour les 2 câbles (alim+ HP/HC) afin de diminuer le coût de la bobine?Passer en 50 ou 60?
Ou si je coupe à raz de la dalle la gaine TPC dans le sous-sol et laisse les 5cm obligatioires dans le local GTL?
Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Si la gaine TPC est noyée, elle peut rester. par noyé, je veux dire qu'elle doit être prise dans le béton au moment du coulage de la dalle .

vous pouvez la couper a fleur du béton.

sinon, un 2x25 mesure environ 20mm de diamètre et un 2x1.5, environ 10mm. soit un total de 30mm.

s'il s'agit simplement de passer une dalle, un ICTA 32 suffit.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
fab1978 a écrit:Si la gaine TPC est noyée, elle peut rester. par noyé, je veux dire qu'elle doit être prise dans le béton au moment du coulage de la dalle .

vous pouvez la couper a fleur du béton.

sinon, un 2x25 mesure environ 20mm de diamètre et un 2x1.5, environ 10mm. soit un total de 30mm.

s'il s'agit simplement de passer une dalle, un ICTA 32 suffit.


Par cette phrase vous voulez dire que si je met une gaine ICTA sur tout la longueur le diametre 32 n'ira pas?
Est-ce que je peux passer la cable 3x1.5 pour HP/HC dans le fourreau de 90 ou passe déjà l'alim?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
RWAN35 a écrit:
Par cette phrase vous voulez dire que si je met une gaine ICTA sur tout la longueur le diametre 32 n'ira pas?

il n'y a que 2 mm de marge ... quelle section de câble posez vous ?

Est-ce que je peux passer la cable 3x1.5 pour HP/HC dans le fourreau de 90 ou passe déjà l'alim?

un 2x suffit .. et, oui, il peut suivre le câble d'alim.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je vais passer du 2x25 en cuivre.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
2mm c'est juste pour glisse un câble sur une longue distance
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bon d'après le tableau ci-dessous il vaut mieux que je parte sur une gaine de 40 ou 50.
http://www.schema-electrique.net/capacite-des-gaines-et-tubes.html
En tout cas merci pour votre aide, et heureusement qu'il y a des forums comme celui-ci,avec des personnes prenant le temps d'aider.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Ceci dit, il est aussi possible de partir sur 2 gaines : 1 de 16 et une de 25
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
D'accord mais si je prend Ces diamêtres de gaine soit 25 pour le cable 2x25 et 16 pour le 2x1.5 je ne vais pas respecter la norme des 1/3 libre.
A moins que cela ne pose pas de problème dans ce cas de figure.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Non, le 1/3 dispo n'est a respecter que dans la cas de gaines posée vide dans lesquels on passe ensuite les conducteurs.

si vous passé les câble (ou tout autre conducteur) dans les gaine puis, ensuite fixez les gaine, le 1/3 ne joue plus.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
C'est d'ailleur indiqué dans votre lien :

"La norme NF C 15-100 n'impose plus de directives particulieres concernant le taux de remplissage des gaines et tubes.
Elle prévoit néanmoins de ne les utiliser qu'à 1/3 de leur capacité lorsqu'elle sont remplies qu'aprés leurs poses.

"
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si c'est du Câble R2V et que vous avez une traversée verticale d'une vingtaine de cm à travers la dalle entre le sous sol et le RDC, je pense que vous pouvez vous affranchir de la gaine, en laissant du jeu autour du câble.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je pense que je vais quand même mettre un morceau de gaine pour traverser la dalle au cas où.
Encore merci pour votre aide et sûrement à une prochaine question.Biggrin
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 19h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir