Plusieurs questions avant passage du consuel

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.463 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ham (80)
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum.

Mon fils est en train de construire une maison ossature bois en Savoie et avec un ami, nous lui avons fait toute son installation électrique en nous aidant de la norme. Il y a malgré tout un certain nombre de points qui restent obscurs, surtout après le passage d'un électricien de métier à qui mon fils a demandé de vérifier la conformité de notre installation.

Celui ci a fait plusieurs remarques mais je souhaiterai "faire un tri" dans celles-ci pour savoir ce qui est obligatoire et recommandé, et ce, dans l'optique de faire passer le consuel.

merci donc par avance de vos réponses avisées et de votre aide !

voila donc les remarques qui ont été faites:

1- dans les PC, la phase doit être à gauche.

j'ai utilisé des prises Legrand à insertion rapide dans lesquelles les connecteurs sont de couleur rouge/bleu/ vert. J'ai respecté bien sûr ces couleurs pour câbler et il semblerait que l'ordre soit justement inverse sur ces prises ! Cela présente-t-il un problème?


2-LES de la salle de bains

la nourrice d'arrivée d'eau doit être reliée à la LES : cette nourrice ne sera pas accessible "à mains nues" ( logée dans un coffret technique dans la cloison entre SDB et WC) et toute l'alimentation en eau est en PER. Le raccordement à la LES est-il alors obligatoire?


3- Il faut 30 % d'espaces libres dans le tableau électrique (on est "pile-poil" à 20 %)

la norme aurait-elle changé sur ce point?

4- Il faut un disjoncteur par radiateur

Dans notre cablage, nous avons tiré deux lignes "chauffage", chacune étant dispatchée par une araignée/pieuvre. Ces deux lignes en 2.5 mm² sont protégées par des disjoncteurs différentiels de 16A mais l'une alimente hall d'entrée et salon et l'autre alimente la chambre et la SDB. Chaque radiateur fera au maximum 1500 W, le chauffage principal étant constitué d'une cheminée avec insert.
Faut-il vraiment que chaque appareil de chauffage ait sa propre ligne spécialisée et protégée ?

5- la terre doit être amenée sur toutes les nourrices d'arrivée d'eau avec du 10 ou 16 mm² ainsi que sur toutes les huisseries (alu) de la maison.

En parcourant ce forum, il me semblait que pour les huisseries, cette obligation ne touchait que la salle de bain et en ce qui concerne les nourrices, est-ce vraiment obligatoire sachant que toutes les canalisations sont en PER ?

6- la prise de terre doit être accessible

Nous avons installé le tableau principal dans le garage ( garage intégré dans la maison avec accès direct à la partie habitation) et la prise de terre est fixée (la barrette de coupure) sur les parpaings de soubassement qui vont être recouverts de Fermacell et isolés.
Faut-il alors effectuer une découpe dans le doublage et créer un genre de petite fenêtre pour laisser apparente la coupure de terre ?

7-éclairage du salon.

Celui-ci sera réalisé avec des spots muraux pour lesquels j'ai amené les 3 fils en 1.5 dans de la gaine qui sort du mur via une boite d'encastrement.
Comme mon fils ne sait pas encore quels spots il montera, peut-on laisser ces fils "en attente" ( éventuellement dans un boitier étanche avec des dominos au bout des fils) ou faut-il obligatoirement installer des DCL ( qui risquent d'être retirées par la suite en fonction du système de fixation des spots).


Cela fait beaucoup de questions pour un premier message et je m'en excuse par avance mais encore une fois, je vous remercie pour votre aide !
Messages : Env. 10
De : Ham (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ La norme n'oblige rien
L'usage est que le neutre soit à gauche et la phase à droite (lorsqu'on regarde la prise fixée au mur)
Les prises Legrand repérée, vérifient en principe cet usage

2/ Même si tout est en PER, il faut une LES qui relie les conducteurs de terre des circuits de la sdb

3/ C'est toujours 20%

4/ Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)

5/ Il faut effectivement une LEP dont la section est la moitié du conducteur principal de terre (donc en général 10²)
Il faut relier l'arrivée d'eau froide et de gaz au plus proche de la pénétration de logement.
Reliez également les départs chauffage et eau chaude en sortie de chaudière

6/ Il faut qu'elle soit accessible (éventuellement elle peut être cachée par un dispositif facilement démontable à l'aide d'un outil)

7/ Si les luminaires ne sont pas montés, il faut des DCL (pour applique)
Il faut également un point de centre.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Allons y
1 Dans les pc le neutre est à gauche, mais ce n'est pas une obligation

2 Les nourrices de Per ne sont pas à relier, sauf si il y a présence d'un petit bout de cuivre

3 25% je crois mais plus sûr

4 Non, juste le radiateur de la salle de bains, un inter diff aurait suffi à la place du disjoncteur diff

5 Si per, pas de liaison équipotentielle sur les nourrices
Que les chassis alus des salles de bains

6 La barette de coupure oui

7 il faut mettre des dcl, ou vous mettez des spots bidons pas chers que vous remplacerez plus tard

8 Electricien qui manque un peu de métier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
1 sauf si l'électricien monte ses prises à l'envers avec la terre en bas
2 ok avec carminas, mais pas les nourrices
5 ok mais pas les nourrices, et comme tout est en per, c'est pas la peine
7 si c'est un empoutrement bois apparent avec plafond sur les poutres, les appliques peuvent suffire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Ham (80)
Bonjour et merci à vous pour ces réponses ultra rapides.

cela répond à une grande partie de mes interrogations.

bonne journée à vous tous
Messages : Env. 10
De : Ham (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ham (80)
J'ai lu vos réponses ( Carminas et Kersu) ce matin et vous ai remercié tout de suite (c'était la moindre des politesse de ma part!) mais en reprenant ce que vous m'avez dit, vos avis diffèrent sur 2 points aussi je me permets de redemander les précisions.

Pour le branchement à la terre des huisseries alu (hors SDB bien entendu), celle-ci est-elle obligatoire ou pas?

Toute l'installation eau (froide et chaude produite par un ballon électrique situé dans un cellier) à partir du futur compteur eau sera en PER (sauf les nourrices).
Carminas conseille de créer une LEP entre elles (si bien sûr j'ai bien compris votre message) alors que Kersu dit que ce n'est pas nécessaire. Du coup je suis un peu perdu ! Est-ce une obligation? une recommandation ? ou bien le fait d'utiliser une nourrice en laiton ( il n'en existe pas d'autres à ma connaissance) ou un raccord en laiton pour connecter le tuyau sur la nourrice constitue il le "petit bout de cuivre" dont parle Kersu ?

Je vais revoir la distribution des lignes chauffage pour isoler la SDB sur une ligne dédiée. ça ne va pas être facile car tout est plaqué et les boitiers des pieuvres sont dans le plafond ! Par contre j'ai (encore) une question pour la salle de bain. Lorsque je vais créer la LEP, me faudra-t-il prévoir et amener un fil de liaison au lavabo et à la baignoire (elle ne sera pas métallique) ? Il me semble avoir lu ici en parcourant les différents sujets là-dessus qu'il fallait amener ces fils et ne pas les brancher mais les laisser en attente tout comme il ne fallait pas mettre la terre du radiateur électrique à la LEP?
Vous pouvez me confirmer ces points svp? ou me dire si j'ai dit une bêtise !

Encore une fois merci de votre aide plus que précieuse et bonne soirée à tous et toutes
Messages : Env. 10
De : Ham (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Seules les huisseries alu de la sdb doivent être raccordées à une liaison équipotentielle

Si tout est en PER, il n'y a rien à relier à la LEP (pas besoin de relier les nourrices)
Si c'est en cuivre c'est différent

Il peut être pertinent de mettre un fil de terre en attente sous la baignoire et relié à la LES

Le conducteur de terre du circuit chauffage de la sdb doit être relié à la LES.
Le radiateur de la sdb est relié à ce conducteur de terre uniquement s'il est de classe 1

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ham (80)
Bonsoir Carminas,

Merci beaucoup pour ces précisions !
Messages : Env. 10
De : Ham (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ham (80)
Bonsoir à tous,

je voulais juste vous informer que mon fils avait eu la visite du consuel ce matin et que ça avait été accepté !!

il y a eu juste 3 remarques (mais sans contre visite):

- la liaison entre les barrettes et les lignes du tableau étaient en 6 mm² au lieu de 10 ( ça va être rectifié cette semaine)

- on avait amené la mise à la terre du parafoudre directement à la barrette de coupure mais il faut que cette liaison soit raccordée à la barrette de terre commune

- dans la SdB, j'avais mis 2 spots encastrés dans le faux plafond en 12 v via un transfo. Il aurait fallu que la liaison entre transfo et spots soit en cable haute température. Un peu curieux car les cables d'origine sortant du transfo sont de vulgaires cables 2 conducteurs que j'ai remplacés par du cable 1.5 rigide passé dans une gaine.

en tout cas, merci à vous pour vos conseils qui ont bien servis !
Messages : Env. 10
De : Ham (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Félicitations Biggrin

et merci pour le retour

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Bonjour,

Je vais devoir me soumettre au passage de l'inspecteur du consuel dans quelques jours, et un petit détail me préoccupe....

J'habite ma maison depuis un peu moins de 6 mois, et celle-ci est alimentée en électricité par un compteur provisoire de chantier. ( qui alimente mon tableau électrique )

Ma question est :

-Pensez-vous que je puisse laisser l'installation comme ceci lors du passage du consuel ?

Ou

-Pensez-vous que je devrais tout débranché, et sans vouloir le faire, le prendre pour un "con" ?






Merci de vos réponses ;)

... V ...
Messages : Env. 100
De : Montmerle Sur Saone (1)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Yvelines
Bonsoir, question intéressante ^^

La visite de l'inspecteur doit se faire hors tension !

Retirez l'alimentation avant le passage du collègue, posez vos obturateurs.

Par contre vous pouvez conserver l'enrouleur qui peut lui permettre d'effectuer la mesure de la résistance de la prise de terre en boucle de neutre (il peut apprécier le confort ^^).

Vous pouvez lui dire la vérité sur l'alimentation provisoire, nous voyons ça tous les jours donc pas de soucis. Il vous fera un petit rappel sur les risques que vous encourez et il aura raison de le faire mais vous êtes grand.

Bonne visite Biggrin
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Merci beaucoup pour votre réponse Smile
Messages : Env. 100
De : Montmerle Sur Saone (1)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 18h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir