Bonjour à tous,

Pour faire suite à mon post http://www.forumconstruire.com/construire/topic-242990.php#3[...].php#3410572?no#3410572 concernant le calcul supporté par mon plancher de grenier, je post un nouveau sujet car le calcul m'a été aimablement fait.

Je dois renforcer mes solives.

J'ai essayé avec une solive, j'ai donc percé le mur porteur à côté de la solive existante, je dispose de 20 cm pour insérer ma solive qui portera sur 15 cm.
SDSD

SDSD


J'ai fait la même chose à l'autre extrémité, côté mur de refend, mais là je suis obligé de perforer sur une plus grande hauteur pour pouvoir glisser ma nouvelle solive et là je crains, à tort peut-être, de fragiliser le mur de refend. En effet je dois faire ce travail d'un côté du mur de refend mais aussi de l'autre car le grenier est composé de deux petites pièces.

SDSD


SDSD



Je voulais savoir si je pourrais procéder de la manière suivante :

1 - je m'appuie avec mes nouvelles solives dans les murs porteurs (sauf refend) en élargissant l'espace à côté des solives existantes.
2 - je voudrais mettre entre les solives, des morceaux de solives appuyés contre le mur de refend des deux côtés, que je boulonnerais ensemble par des grandes tiges filetées qui traverseraient le mur en refend.
3 - je mettrai un demi-sabot pour soutenir le bout de ma nouvelle solive et fixer dans la pièce rajoutée, bon c'est pas facile à expliquer, je mets un petit croquis ce sera plus simple

GHGHGH


Partie verte : morceau de solive 32x175 fixée des deux côtés du mur de refend par une tige filetée et boulons
Partie bleue : nouvelle solive qui sera fixée sur la partie verte par une ailette de demi-sabot et boulonnage entre les solives.

sddsdsd

Je précise que le mur de refend est en brique alvéolaire de 14 cm d'épaisseur

Est ce qu'ainsi fait la charge d'appui sur mes nouvelles solives se fait par le mur de refend?

Sinon, autre question. Est ce que les raidisseurs doivent être dans le même alignement ?

D'avance merci pour votre aide
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

pas de sabot dans de la brique creuse de 40 ça ne tiendra pas....

Le mieux étant de remplacer les solivettes par un solivage correct à entre axe de votre plancher......
d'autant que vous en avez cisaillé pour passer vos gaines et que vous les avez affaibli.....

Ludovic...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Arras (62)
Merci pour les réponses,

MAIS ma plus grande crainte c'est d'affaiblir le mur de refend qui est en brique alvéolaire de 14cm de largeur, pour renforcer avec une autre solive ou mieux mettre un bastaing à la place, je suis obligé d'entailler le mur de refend sur une plus grande hauteur donc là je crains un affaiblissement. Donc je pensais pouvoir mettre des "mini" muralières soit en 32x175 soit 63x175 et venir ensuite appuyer mes solives de renfort ou bastaing sur ces muralières ?

Est ce envisageable, à votre avis ?

Il s'agit d'une maison ancienne que j'ai acheté donc les entailles étaient déjà présentes et ont vraisemblablement été faites par un "gougnafier" je pense .

Question un peu bête mais je la pose quand même : si je comble l'entaille faite par un morceau de bois, est ce que je rétablis sa résistance ou l'affaiblissement est irréversible ?

Merci d'avance

Krys
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Virez dont vos vieilles solives et élargissez les trous existants pour reposer des solives valable.... Vous ne ferez pas tomber les briques.....

euuuuh oui je confirme, la question est bête c'est pas une cale de bois qui fera quelque chose......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Arras (62)
Donc votre solution est : mettre des bastaings en 63x175 au lieu des solives actuelles en 30x175.

Je dois conserver une bonne hauteur de plafond (actuellement 2m60 en bas des solives) donc avec les suspentes et placo j'arrive à 2m51 donc je peux rester en 175 ?

Par contre au niveau des chevêtres, ça va être délicat pour changer les bastaings existants et entaillés

Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
La portée entre murs est de combien..?

et les entres axes actuels sont de combien..?

vous allez y faire quoi sur ce plancher... y aura t'il un plafond et une isol prévu en charpente..?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Arras (62)
ghghghgh
voilà les mesures ce sont des entraxes moyens car parfois c'est 27 / 27,5 / 28,5 et pareil pour le 32

les portées sont sans les rentrées dans les murs

Merci

Krys
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
kauffmann ludovic a écrit:La portée entre murs est de combien..?

et les entres axes actuels sont de combien..?

vous allez y faire quoi sur ce plancher... y aura t'il un plafond et une isol prévu en charpente..?




pour 4.20 il vous faut du 63/200 à 32 d'axe
pour les 3.30 du 63/175 à 28 d'axe...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Arras (62)
Oui tout à fait ce plancher devra supporter un plafond placo + ossature et isolation par laine de roche à épandre. Au début il servira pour du stockage et plus tard je compte l'aménager (sorte de mezzanine donc mobilier léger : canapé ... rien de très très lourd)

tout est indiqué dans mon post : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-242990.php#3410572?no#3410572

Merci
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Krys_62 a écrit:Oui tout à fait ce plancher devra supporter un plafond placo + ossature et isolation par laine de roche à épandre. Au début il servira pour du stockage et plus tard je compte l'aménager (sorte de mezzanine donc mobilier léger : canapé ... rien de très très lourd)

tout est indiqué dans mon post : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-242990.php#3410572?no#3410572

Merci


non je parlais en toiture.. car là les charges supplémentaire n'ont pas été prévu et il vous faudra sûrement revoir l'empannage......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Arras (62)
4m20 c'est la largeur utile.

Les portées sont de 3m et 3,3m sans la portée dans la maçonnerie sinon c'est 3,3m et 3,6m

Merci

Oui je compte par la suite isoler entre les chevrons et mettre du placo sur les rampants, il faudra rajouter des pannes ???
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Krys_62 a écrit:4m20 c'est la largeur utile.

Les portées sont de 3m et 3,3m sans la portée dans la maçonnerie sinon c'est 3,3m et 3,6m

Merci

Oui je compte par la suite isoler entre les chevrons et mettre du placo sur les rampants, il faudra rajouter des pannes ???


alors passez le tout en 63/175 aux entres axes actuels....



pour ce qui est toiture oui il y a des chances....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Arras (62)
Merci d’avoir pris de votre temps pour répondre à mes interrogations, finalement devoir composer avec de l'ancien n'est pas forcément le top
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Krys_62 a écrit:Merci d’avoir pris de votre temps pour répondre à mes interrogations, finalement devoir composer avec de l'ancien n'est pas forcément le top


bé non.. mais mieux vaut repartir sur quelque chose de propre et de confiant pour ne pas avoir de surprise dans le temps.... autant faire les travaux qu'une fois les matériaux sont cher......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Arras (62)
Dernière question et après je vous laisse tranquille

Si je remplace toutes mes solives par des bastaings en 63x175 est ce que je peux fixer une muralière de chaque côté du mur de refend pour venir appuyer avec des sabots ou est ce qu'il vaut mieux s'appuyer sur maçonnerie ?

Merci
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 16h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir