Pourquoi Consuel me dit distance douche inter > 180cm ?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.199 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Uzes (30)
Bonsoir,

D'abord merci à tout ceux qui m'ont aidé à comprendre et respecter la norme, des plus connus du forum comme Carminas, Rfco, au plus anonymes.
Le consuel m'a accordé le certificat après avoir contrôlé surtout la terre, la LES salle de bains et l'aspect général du tableau (en 20mn environ).
Cet accord est assujetti à une correction (sans contre visite) sur ce point :
la distance entre l'axe des robinets de douche et de l'interrupteur doit être > à 180cm (vs 160cm aujourd'hui).
Je vais donc mettre une paroi de douche (sur son conseil et déjà prévu) pour obtenir les 180cm.

Mais en relisant la norme, je ne retrouve pas cette règle.
Pour moi, à partir de 60cm c'était déjà bon.
Quelqu'un pour m'éclairer ?
Merci
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
A priori problème de volume de protection
mais là comme ca c'est dur de t'en dire plus
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
Je pense que vu l'absence de paroi de douche au moment de la visite il t'a compter 120 cm en zone 1 + 60 en 2 = 180 cm
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Salut

un plan d'implantation/type douche peut aider à comprendre mais sans receveur ni paroi le volume 3 est loin :

http://www.schema-electrique.net/norme-electrique-salle-de-b[...]tection-NF-C15-100.html
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela a changé en 2008

Pour une douche avec ou sans receveur, c'est 1m80.
Seule une paroi peut limiter ce volume

Ce n'est pas pareil pour une baignoire
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)


Et avec le pare douche tu vas réduire

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Carminas a écrit:Cela a changé en 2008

Pour une douche avec ou sans receveur, c'est 1m80.
Seule une paroi peut limiter ce volume

Ce n'est pas pareil pour une baignoire
@+


meme avec receveur ... j'avais zappé ce point
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Terenas a écrit:Salut

un plan d'implantation/type douche peut aider à comprendre mais sans receveur ni paroi le volume 3 est loin :
http://www.norme-electricite.com/protection/protection.html ;
http://www.schema-electrique.net/norme-electrique-salle-de-b[...]tection-NF-C15-100.html


Attention au 1er lien qui n'est pas conforme à l'avenant A2 de 2008.

En revanche le second est correct

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
J'ai édité pour ne tromper personne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Uzes (30)
OK vu.
Et encore merci de m'avoir aidé.
Je partais de loin et je suis assez satisfait d'avoir réussi ce passage de consuel.

Pour info, il m'a expliqué que près de 40% des installations qu'il visitait avait une mauvaise répartition des disjoncteurs par rangée, surtout le type A.
Il a passé l'essentiel de la visite à contrôler les terres et la LES de la salle de bains (menuiserie alu).
Peu attardé sur les boitiers DCL, les spots etc...
rien sur les gaines malgré les TPC dans le Vide Sanitaire.
Il était plutôt sympa et plus dans le conseil que dans la sanction.
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour plus d'infos sur la mise à la terre, voir le doc sur ce lien :
http://f-electricite.fr/att-14128_Promotelec_Mise_A_La_Terre.htm

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 05h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir