Retour
Menu utilisateur
Menu

Interprétations normes Résolu

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 544 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour , 

Voilà , j'ouvre mon sujet concernant l'interprétation de la norme Cf 15-100 par rapport à l'armoire électrique / GTL .

Donc j'ai pas mal de questions , mais je vais y aller petit à petit et au fur et à mesure que j'avance sur le chantier . 

Ma première question est : 

Il est dit dans la norme que les gaines électriques ( 220V ) et les gaines de réseaux doivent arriver séparer dans la GTL .Donc est-ce que les gaines sont assez séparées comme je l'ai fait ? ( à gauche tout ce qui est 220 v et domotique , à droite les cables pour alarmes , tv et réseaux  ) 

GTL

Ma deuxième question : 
Avant que je coupe les gaines à 2 cm dans le coffret , peut-on laisser un leger vide à l'entrée des gaines dans l'armoire ou est-ce que çà doit être étanche ? 

GTL


Je vous remercie d'avance pour vos réponses .

Cordialement . 
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Tant que c'est sous gaine, aucune séparation n'est nécessaire

2/ Je n'ai pas compris la question
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,

Merci de votre réponse .

1 : Ok .

2 : en fait , quand on regarde la photo , à gauche des gaines , il y a encore un espace pour rentrer d'autres gaines , mais je n'ai plus de gaines à faire passer , donc cet espace est ouvert . Dois-je le fermer ou puis-je le laisser ouvert ?

En vous remerciant d'avance pour votre réponse .

Cordialement .

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez laisser ouvert si vos fils ne sont pas atteignables par là.
Cela vous permettra un ajout de gaine ultérieur.
Vous pouvez mettre un morceau de mousse ou autre pour protéger de la poussière et des insectes.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Merci pour votre réponse .

3 : Ayant un branchement de type 2 , l'interrupteur sectionneur doit-il être isoler dans le tableau électrique ou il peut être près des autre disjoncteur ?

En vous remerciant d'avance pour votre réponse .

Cordialement .

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il peut être près des autres disjoncteurs, mais je vous conseille de le mettre le plus à l'écart du reste possible, afin qu'il soit bien en évidence pour une coupure d'urgence
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonsoir ,

Merci de votre réponse .

J'avais prévu de le laisser un peu à l'écart . Donc s'en suit les questions suivantes :

4 : Les 20 % de place libre demandées dans la norme , est-ce considérer par colonne du tableau électrique ou du tableau complet ?

5 : Sur les 3 photos suivantes , il y a les disjoncteurs dans la colonne de gauche , et celle d'à coté contient le sectionneur en question . Par contre , le disjoncteur différentiel type HI est à trois position différente :
1 - en bas près du sectionneur
2 - en haut dans une partie de libre à coté d'une rangée du disjoncteur type A
3 - en haut seul à droite

Est-ce qu'un de ces montage est déconseillé ou est-ce que l'un est mieux ?

armoire 1

armoire 2

armoire 3



En vous remerciant d'avance pour votre réponse . 

Cordialement . 

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

4/ Les 20% c'est pour l'ensemble

5/ Le mieux est que la coupure d'urgence soit bien à l'écart du reste.
Donc préférence pour 2 ou 3
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonsoir ,

Merci beaucoup pour ces réponses !

Dernière question pour le moment .

Les prises 2P+T de la GTL , doivent être coté tableau électrique ou coté tableau de communication ?

En vous remerciant d'avance pour votre réponse .

Cordialement .

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les prises GTL sont destinées à alimenter les équipement du tableau de communication (box ADSL, ampli TV, switch...). Il est donc préférable qu'elles soient à proximité de celui-ci.

A noter qu'elles ne sont plus obligatoires dans la dernière version de la norme.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Merci pour votre réponse !

Vu que les deux tableaux sont dans une seule armoire , je pense les mettre le plus près des prises RJ du tableau de communication .

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour à tous ,

Ayant repris la partie électrique de la maison , je me posais une question concernant le diamètre des câbles d'alimentations :
Si du disjoncteur de coupure aux disjoncteurs différentiel on aliment par du câble en 16 mm² , est-ce dérangeant si on met la LEP en 16 mm² aussi ?

Car d'après la norme , la LEP doit être au minimum de 50 % du diamètre des conducteurs d'alimentation . Mais vu qu'il n'y a pas de maximum , on peut mettre le même diamètre ? non ?

En vous remerciant d'avance pour vos réponses .

Cordialement .

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est 10² mini.
Vous pouvez donc mettre du 16²
Mais plus c'est gros, plus c'est galère à réaliser
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,

Désolé du retard ... Merci pour votre réponse !!
Oui je confirme que c'est un peu plus embêtant à installer , mais çà va .

Par contre, j'ai un doute sur un autre point .
Sur un mur en brique de la salle de bain , là où sera fixé le miroir avec l'éclairage intégré , j'ai mis une sortie de câble , car je n'ai pas trouvé de boite DCL à sceller ; Est-ce bon ou dois-je sceller une DCL pour cloison sèche ?

En vous remerciant d'avance pour votre réponse !

Cordialement .
Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela existe pourtant :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36405-pour-applique-equ[...]-applique-a-bornes-auto

Mais votre sortie de câble fera sans doute l'affaire.
L'idéal serait que le miroir soit monté pour le consuel
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Et j'allais oublier une deuxième question ;

Les câbles qui viennent du vide sanitaire et qui passe sous une partie de la terrasse (qui sera bétonné ) peuvent être passé dans de l'ICTEA ou il faut de la gaine TCP obligatoirement ?

D'avance merci .

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Carminas a écrit:Cela existe pourtant :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36405-pour-applique-equ[...]-applique-a-bornes-auto

Mais votre sortie de câble fera sans doute l'affaire.
L'idéal serait que le miroir soit monté pour le consuel

Merci pour cette rapidité !
Ben j'ai vraiment mal cherché !! Je préfère en commander une une pour être sûre , car le meuble ne sera monté que lorsqu'on emménagera ! 
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
mathinou67 a écrit:Et j'allais oublier une deuxième question ;

Les câbles qui viennent du vide sanitaire et qui passe sous une partie de la terrasse (qui sera bétonné ) peuvent être passé dans de l'ICTEA ou il faut de la gaine TCP obligatoirement ?

D'avance merci .

Smile

Pas de problème pour le l'ICTA. L'idéal serait qu'elle soit prise dans le béton dans la terrasse
Assurez vous de mettre une section suffisante.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Merci beaucoup pour ces précisions !

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bien le bonjour !!

Je reviens vers vous , pour simplement vous dire un grand MERCI !!

Passage du consuel ce matin ; toute l'installation est aux normes . Terre à 9.81 ohms , GTL nickel , LEP et LES ok , ect ...

Juste un petit point mais pas éliminatoire : les connexions des spots doivent être dans des boites ...
Faut que je vois si je peux améliorer ce point à l'occasion ...

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Félicitation et merci pour le retour.

Effectivement j'ai eu il n'y a pas longtemps un internaute qui avait eu une remarque sur la connexion des spots non protégée

Vous pouvez mettre des petites boites de connexion, dans l'esprit de ceci :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/730735/Boitier-de-raccord[...]me&rt=home&rb=1

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,

Oui , pour les boîtes , je vais voir ce que je trouve qui passent à travers le trou des spots . Je souhaite aussi rester en Wago !

Sinon , j'ai juste une autre question :

Quel type de câble utiliser pour récupérer la télé-information du compteur à la route au module dans mon tableau à 75 m ?
du 2g1.5 , du cable réseau autres ?

En vous remerciant d'avance pour votre réponse !

Cordialement .

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non il faut du câble téléphonique de type SYT écranté

Du câble téléreport armé convient très bien pour cet usage. Vous n'utiliserez qu'une des paires
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonsoir ,

Merci bien pour votre réponse .

ET pour le câble du téléphone (orange) , on peut utilisé le même ou en faut-il un autre spécial ? Je n'en aurait pas besoins pour le moment vu que je suis chez numéricable , mais tant qu'à faire , autant le poser de suite .

En vous remerciant d'avance pour votre réponse !

Cordialement .

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 24 décembre 2024 à 09h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir