Bonjour,

je vais attaquer la mise en place de mon tableau électrique. La maison sera équipée en KNX, de ce fait j'ai choisi un tableau avec suffisamment de place : 288 emplacements, certes c'est beaucoup, mais au moins ce sera confortable.
Voici la bête :



Je compte le positionner ainsi :

!! Erreur sur le plan, la largeur n'est pas de 5 cm, mais de 105 cm
voici mes interrogations :
- La position est-elle bonne vis à vis de la norme NFC 15-100, sachant que je souhaite utiliser l’amendement 5 ?
- les murs sont en placo, je compte donc mettre une plaque de Fermacell derrière le tableau, est-ce valide ?
- j'ai lu dans un autre forum, que le tableau devais être sur un mur porteur, est-ce vrai ?
- Mon raccordement est de type 2, je dois donc il me semble placer un disjoncteur général à proximité du tableau, dois-je le positionner à droite ou en dessous ? Sur une platine spécifique ? De quel type ?

Merci de vos éclairages
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

- La position est-elle bonne vis à vis de la norme NFC 15-100, sachant que je souhaite utiliser l’amendement 5 ?
Pas de problème

- les murs sont en placo, je compte donc mettre une plaque de Fermacell derrière le tableau, est-ce valide ?
Vous mettez ce que vous voulez

- j'ai lu dans un autre forum, que le tableau devais être sur un mur porteur, est-ce vrai ?
Aucune obligation

- Mon raccordement est de type 2, je dois donc il me semble placer un disjoncteur général à proximité du tableau, dois-je le positionner à droite ou en dessous ? Sur une platine spécifique ? De quel type ?
Ou vous voulez entre 0m90 et 1m80 (1m30 si accessibilité aux handicapés)
Par ordre de préférence (et de coût croissant) :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Carminas a écrit:- Mon raccordement est de type 2, je dois donc il me semble placer un disjoncteur général à proximité du tableau, dois-je le positionner à droite ou en dessous ? Sur une platine spécifique ? De quel type ?
Ou vous voulez entre 0m90 et 1m80 (1m30 si accessibilité aux handicapés)
Par ordre de préférence (et de coût croissant) :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau

Cette ref est valide ?
http://ecatalogue.legrand.fr/406441-inter-sectionneur-tete-dx-is.html
Merci
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui elle convient.

Mais je préfère le 4 065 28, plus visible avec sa manette rouge pour une coupure d'urgence, mais par contre plus cher (~85€)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Effectivement, c'est plus visible. au prix que me coute l'installation, je peux me permettre cet écart de prix
Merci
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 21h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir