1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Somme (80)
bonjour, je vais prochainement acheter mon cable électrique pour relier le compteur EDF sur la voie publique et mon disjoncteur dans le sous sol.
la distance est de 100 Mètres.
Je pensais acheter du 2 X 25 MM2 et quelques personnes me disent que cette section est trop juste et qu'il vaut mieux que je passe en 2 X 35 Mm2.
je vais donc demander conseil à Edf prochainement mais vu le prix du cable actuellement je m'inquiète sérieusement.

des expériences parmi vous??????????

Crying
Achat terrain le 21/11/07
PRET Crédit Mutuel
Signature CCMI Maisons SCLIV le 21/12/07
Dépôt Permis de construire le 12/01/08
Permis accepté le 22/02/08
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52425
Messages : Env. 200
De : Somme (80)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

oui effectivement du 25² pour 100m c'est trop juste.
tout dépend aussi de ce que tu as comme équipement elec et quelle puissance tu as prévu.
chez moi 75m ; 25² ; abonnement maxi 9kW

il y a déja plusieurs tableaux... fonction recherche Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
slt

ton cable sera controlé par le consuel, il va regarder la puissance maxi de ton disjoncteur de branchement (dans la maison), et va te demander la longueur jusqu'au coffret (ou la mesuré... moi il m'as demandé).

ensuite il regarde ce tableau:



ensuite il te demande la section que tu as mis

ce tableau n'est que pour le cuivre, si tu passe en alu qui est bcp moins cher, compte environ le double de la section cuivre

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message
C'est toujours la même question, où il manque toujours UN paramètre.

un peu de théorie :
Le DIMENSIONNEMENT d'un conduit électrique ne dépend que de DEUX facteurs (*):
- Les pertes par effet Joule
- Les normes

Les normes : on peut rien faire, il faut les lire, pas besoin de réfléchir.

Les pertes par effet Joule vous permettent d'exercer notre intelligence.

Les pertes par effet Joule (éponyme de l'inventeur, à qui on a aussi attribué le nom d'une unité d'énergie) se calculent ainsi :
(x = multiplier, ^ = puissance):

Perte Joule = R x I^2

où R est la résistance et I l'intensité

La résistance d'un conduit électrique se calcule ainsi :

R = µ x l / S


µ est la conductivité électrique
l la longueur
S la section

Je vous passe les problèmes d'harmoniser les différentes unités.

En général on cherche à déterminer la section.
Donc il faut fixer TOUS LES AUTRES PARAMETRES.
Soit : le courant, la nature du conduit (alu, cuivre, feraille, belle-mère, ...), la longueur. Vous pouvez ajoutez l'âge du capitaine, mais ce n'est pas strictement indispensable.

Le courant "s'extrapole" assez bien à partir de la puissance quand la tension est connue (Puissance = tension x Intensité). Usuellement, on raisonne en terme de puissance, puisque c'est de puissance dont l'on à besoin.

Bonne soirée à tous

(*) Pour ceux qui ont tenu jusque ici :
L'expression des pertes de ligne uniquement par l'effet joule est une pure abomination. Mais reste une bonne simplification, très fonctionnelle, tant que l'on reste dans le domaine domestique. Un peu comme la mécanique newtonienne versus la mécanique quantique ...
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Metropole Lilloise (59)
yoda_51 a écrit:slt

ton cable sera controlé par le consuel, il va regarder la puissance maxi de ton disjoncteur de branchement (dans la maison), et va te demander la longueur jusqu'au coffret (ou la mesuré... moi il m'as demandé).

ensuite il regarde ce tableau:



ensuite il te demande la section que tu as mis

ce tableau n'est que pour le cuivre, si tu passe en alu qui est bcp moins cher, compte environ le double de la section cuivre

@+


Bonjour.

Je me permet de relancer cette discussion ...
J'ai également environ 100 m entre mon tableau électrique et le compteur EDF, en entrée de mon terrain ...

Ce tableau veut il dire que dans mon cas, je dois passer en 50 mm² pour du 45 A ???
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Metropole Lilloise (59)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,
Adlord a écrit:
Ce tableau veut il dire que dans mon cas, je dois passer en 50 mm² pour du 45 A ???


voui.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Attention c'est le calibre maxi du disjoncteur de branchement qui compte et pas le calibre de réglage.

Avec un DB 15/30/45A il te faut du 2x50²
Avec un DB 30/45/60A il te faut du 2x70²

Sachant qu'EDF pose en standard des 30/45/60A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
Carminas a écrit:Bonsoir

Attention c'est le calibre maxi du disjoncteur de branchement qui compte et pas le calibre de réglage.

Avec un DB 15/30/45A il te faut du 2x50²
Avec un DB 30/45/60A il te faut du 2x70²

Sachant qu'EDF pose en standard des 30/45/60A

@+


ah ? Unsure çà doit dépendre des régions, chez moi j'ai demandé un abonnement 6kw et EDF m'a posé un 15/30/45A
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 11h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir