Bonjour tous le monde,

Voila, je suis nouvelle et avec mon mari nous contruisons notre maison afin tout le second oeuvre dont l'electricité. Mais comme pour avoir le consuel ou EDF c'est la grosse galère ( Je croit bien que je peut sifflé les 4 saisons de vivaldi par coeur Tongue ) Je fais appel à vous déja parce que c'est expliqué simplement et ensuite parce que les gens ici on l'air sympas

Le norme NF on l'a à la maison, on a potassé pas de bleme mais on ne trouve pas certaines choses même en cherchant sur le forum.

Deux trois précision, c'est une maison en madrier empilé, huisserie en bois, per pour la plomberie.


la GTL

Pouvons nous passé le cable en 16mm² et le fil du téléport pour relié Le compteur au boitier en bordure de terrain nous même afin que le gars de chez EDF ne perde pas trops de temps (il sont trés peu nombreux dans notre régions) ?

A partir du moment ou la GTL est à la taille, peut elle être en bois ?

Le disjoncteur d'abonné est t il fourni par EDF ou faut il en acheter un ?

Peut on relier le Disjoncteur d'abonné au ID avec du 16 mm² ?

La liaison équipotentiellle

Pour la liaison équipotentiell nous souhaiton utilisé du 6mm² ok ou pas ?

Nous souhaitons faire une bouche dans la salle d'eau entre : eau chaude lavabo, eau froide lavabo, eau froide machine a laver, eau chaude douche,eau froide douche, et bonde douche pour relié tout ça en direct a l'arrivé de la terre en bas de la GTL. OK ou pas

Nous souhaitons faire le meme type de liaison pour leau froide et l eau chaude de l'evier en connectant aussi l'evier qui est en inox.

Et enfin relié le ballon a la terre, on a lu que ceratin consuel le demandait.

Connexion

Comme le percage des madiers est étroit, nous ne pouvons pas faire de repiquage de prises en prises mais nous tirons une ligne pour chaque prise que nous mettons dans un boitier de connexion par exemple : pour les prises - 5 gaines en 1,5mm² qui vont dans le boitier et un gaine en 1,5 mm² qui en ressort vers la GTL (pas de dominos, bornier automatiques) Ok ou pas

Le boitier de com

Qui passe le cable du boitier de com au la ligne PTT en bordure de route ?

Nous avons acheter un boitier équipé mais nous avons une prise T dedans (on nous à dis que c'était la normes ) mais ne faut il pas plutot une prise RJ45 ?


Question annexe

Pour l'instant nous n'amménageons pas le premier étage (comble amenageable) cela ne va même pas servir de grenier. Pour l'avenir faut il mieux mettre un petit tableau en haut ou bien agrandir celui que nous avons actuellement. ?

Le garage de mon mari n'est pas collé a la maison. Nous souhaitons retiré une ligne du disjoncteur d'abonné et refaire une boitier avec sa propre Terre . Souhaitable ou pas ?

Merci d'avance
Biggrin Biggrin ISA
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 8000 message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
Pouvons nous passé le cable en 16mm² et le fil du téléport pour relié Le compteur au boitier en bordure de terrain nous même afin que le gars de chez EDF ne perde pas trops de temps (il sont trés peu nombreux dans notre régions) ?
oui

A partir du moment ou la GTL est à la taille, peut elle être en bois ?
oui

Le disjoncteur d'abonné est t il fourni par EDF ou faut il en acheter un ?
par edf

Peut on relier le Disjoncteur d'abonné au ID avec du 16 mm² ?
oui

Pour la liaison équipotentiell nous souhaiton utilisé du 6mm² ok ou pas ?
ok

Nous souhaitons faire une bouche dans la salle d'eau entre : eau chaude lavabo, eau froide lavabo, eau froide machine a laver, eau chaude douche,eau froide douche, et bonde douche pour relié tout ça en direct a l'arrivé de la terre en bas de la GTL. OK ou pas
si tuyau en per pas besoin de terre sur les robinets

Nous souhaitons faire le meme type de liaison pour leau froide et l eau chaude de l'evier en connectant aussi l'evier qui est en inox.
oui relier l'evier a la terre

Et enfin relié le ballon a la terre, on a lu que ceratin consuel le demandait.
si le ballon est alimenté en per, le ballon a déja la terre grace au cable d'alimentation

Comme le percage des madiers est étroit, nous ne pouvons pas faire de repiquage de prises en prises mais nous tirons une ligne pour chaque prise que nous mettons dans un boitier de connexion par exemple : pour les prises - 5 gaines en 1,5mm² qui vont dans le boitier et un gaine en 1,5 mm² qui en ressort vers la GTL (pas de dominos, bornier automatiques) Ok ou pas
ok si les boites sont accessibles

Qui passe le cable du boitier de com au la ligne PTT en bordure de route ?
FT, jusque la prise T c'est eux

Nous avons acheter un boitier équipé mais nous avons une prise T dedans (on nous à dis que c'était la normes ) mais ne faut il pas plutot une prise RJ45 ?
non

Pour l'instant nous n'amménageons pas le premier étage (comble amenageable) cela ne va même pas servir de grenier. Pour l'avenir faut il mieux mettre un petit tableau en haut ou bien agrandir celui que nous avons actuellement. ?
dans les 2 cas prévoir les gaines entre l'étage et le tableau
si beaucoup de circuit, refaire un petit tableau en haut

Le garage de mon mari n'est pas collé a la maison. Nous souhaitons retiré une ligne du disjoncteur d'abonné et refaire une boitier avec sa propre Terre . Souhaitable ou pas ?
oui la terre sera meilleur sur place

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Auvergne (43)
Pour des questions tu ne t'est pas loupe.Je vais essayer de repondre aux mieux mais n'hésitez pas a me reprendre.
isabois a écrit:


la GTL

Pouvons nous passé le cable en 16mm² et le fil du téléport pour relié Le compteur au boitier en bordure de terrain nous même afin que le gars de chez EDF ne perde pas trops de temps (il sont trés peu nombreux dans notre régions) ?

rien ne t'interdit de le faire (au dela de 30 metres EDF ne le passe pas)
isabois a écrit:
A partir du moment ou la GTL est à la taille, peut elle être en bois ?

pourquoi pas
isabois a écrit:
Le disjoncteur d'abonné est t il fourni par EDF ou faut il en acheter un ?

Seul le compteur est fournis par EDF
isabois a écrit:
Peut on relier le Disjoncteur d'abonné au ID avec du 16 mm² ?

tu peux relier ton disjoncteur EDF a un repartiteur est ensuite tes ID a celui ci.Du 16 ² n'est pas forcement justifie mais pourquoi pas

isabois a écrit:
La liaison équipotentielle

Pour la liaison équipotentiell nous souhaiton utilisé du 6mm² ok ou pas ?

Nous souhaitons faire une bouche dans la salle d'eau entre : eau chaude lavabo, eau froide lavabo, eau froide machine a laver, eau chaude douche,eau froide douche, et bonde douche pour relié tout ça en direct a l'arrivé de la terre en bas de la GTL. OK ou pas

Nous souhaitons faire le meme type de liaison pour leau froide et l eau chaude de l'evier en connectant aussi l'evier qui est en inox.

Et enfin relié le ballon a la terre, on a lu que ceratin consuel le demandait.


Les liaisons équipotentielle ne doivent pas avoir une section inférieur a 2.5 mm². chaque fil doit être raccordé individuellement au bornier du tableau. (tu devrais relier avec du 6mm² un appareil alimenter en 6 mm² je suppose que tu n'en as pas)

A te faire confirmer je ne suis pas sur
isabois a écrit:
Connexion

Comme le percage des madiers est étroit, nous ne pouvons pas faire de repiquage de prises en prises mais nous tirons une ligne pour chaque prise que nous mettons dans un boitier de connexion par exemple : pour les prises - 5 gaines en 1,5mm² qui vont dans le boitier et un gaine en 1,5 mm² qui en ressort vers la GTL (pas de dominos, bornier automatiques) Ok ou pas


Tres bien une boite de dérivation avec des dominos ou autre
isabois a écrit:
Le boitier de com

Qui passe le cable du boitier de com au la ligne PTT en bordure de route ?

Nous avons acheter un boitier équipé mais nous avons une prise T dedans (on nous à dis que c'était la normes ) mais ne faut il pas plutot une prise RJ45 ?

Pas une prise T mais plutot un DTI (dispositif de terminaison interieur) en T ou RJ c'est pareil. sinon pour le câble c'est a france telecom de le raccorder a ton DTI
isabois a écrit:
Question annexe

Pour l'instant nous n'amménageons pas le premier étage (comble amenageable) cela ne va même pas servir de grenier. Pour l'avenir faut il mieux mettre un petit tableau en haut ou bien agrandir celui que nous avons actuellement. ?

prevoir plus grand dans ton tableau me semble plus correct

isabois a écrit:
Le garage de mon mari n'est pas collé a la maison. Nous souhaitons retiré une ligne du disjoncteur d'abonné et refaire une boitier avec sa propre Terre . Souhaitable ou pas ?

Ne pas tire une ligne depuis le disjoncteur d'abonné mais plus sous un disjoncteur dedié. Tiré un Cable 2P+T me semble aussi une meilleur solution

++
Notre construction http://www.zyom.fr/
Messages : Env. 200
De : Auvergne (43)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message
Salut,

Trés sympa les gars et surtout trés rapide. Blush Blush

Pour Le disjoncteur d'abonné j'ai deux version, je prend la quelle. Wink Wink Tongue

Ensuite pour le cable entre le bornier et les ID, c'est vrai que l'on trouve cela un peu gros. On peut mettre moins peut etre mais quelle taille 6mm² ??? Unsure

Donc comme on a que du PER on est pas obliger de faire de liaison équipotentielle. Huh et ensuite si on en fait une il faut que cela soit relié au bornier.

Et pour les boitiers de répartition, on peut aussi relier les terres (des prises) pour en faire repartir qu'une vers le tableau.

Pour le tableau de com c'est bien une DTI
Merci
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
isabois a écrit:Salut,


Donc comme on a que du PER on est pas obliger de faire de liaison équipotentielle. Huh et ensuite si on en fait une il faut que cela soit relié au bornier.

Merci


Attention, la boucle local de la SdB est malgré tout obligatoire, même en PER.

Pour mon cas,j'ai quand même amené , un 6 mm2 sur mes nourisses car j'ai 2 tbes cuivres qui alimentent mon chauffe eau, j'ai pas voulu prendre de risque avec le consuel.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
isabois a écrit:Salut,

Trés sympa les gars et surtout trés rapide. Blush Blush

Pour Le disjoncteur d'abonné j'ai deux version, je prend la quelle. Wink Wink Tongue

Ensuite pour le cable entre le bornier et les ID, c'est vrai que l'on trouve cela un peu gros. On peut mettre moins peut etre mais quelle taille 6mm² ??? Unsure

Donc comme on a que du PER on est pas obliger de faire de liaison équipotentielle. Huh et ensuite si on en fait une il faut que cela soit relié au bornier.

Et pour les boitiers de répartition, on peut aussi relier les terres (des prises) pour en faire repartir qu'une vers le tableau.

Pour le tableau de com c'est bien une DTI
Merci


jpeux pas répondre, il manque le type d'abonement souhaité, 30, 45 ou 60A mono ou tri

le compteur est dans la maison ou en bordure de terrain?

oui les boitiers un seul fil va a la terre, c'est quoi cette manie sur la terre... le fil de terre doit etre au moins égal au fil d'alimentation, pour supporter au moins autent de courant que ce qui peut arriver

la section des fils dépend du type des ID, la encore manque d'infos ^^

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Cher Yoda

Attention, je ne parle pas du compteur d'abonné mais du disjoncteur d'abonné. Je me doute bien que le compteur est livré par EDF

pour l'abonnement monophasé en 45A.
Le compteur sera dans la maison car nous sommes proche de la route 12m.

les ID un 40A type A 300ma et Trois 40 A type AC 300ma
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
je demande l'endroit pour le compteur car il défini le type de disjoncteur
il te faut donc un disjoncteur 15/30/45A 500mA selectif, ref: 210 02 chez legrand
et en aval de ce disjoncteur tu cables en 10mm²

en amont pour 12m, un cable R2v de 10mm² + cable télérport dans une gaine de 90


@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Récapitulatif

EDF m'installe un boitier à en bordure de ce terrain.

De ce boitier partent un cable de teleport ainsi qu'un cable de 16mm² jusqu'a mon compteur (que posera EDF) qui se trouve dans ma maison à 12 m

J'achete une disjoncteur d'abonné et je le relie aux borniers de mon tableau avec du 10 mm² .

De ces borniers partirons 8 cables (Phase et neutre) de 10mm² pour alimenter mes ID.

Je relie également mes ID et mes DD avec du 10 mm²

Je fais une boucle dans ma salle de bain entre tous mes robinets que je relie à la terre de mon bornier ( en 6mm² ) mais jamais inferieur à 2,5mm².

Je fais de même dans ma cuisine mais je relie également l'évier (voir aussi la hotte)

Voilà j'ai fais le tour des trucs qui nous tracasse corrigez moi voir si j'ai bien appris ma leçon.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
isabois a écrit:Récapitulatif


Je relie également mes ID et mes DD avec du 10 mm²



Tu peux acheter des ID peignables, tu alimente avec ton 10 mm2 par le bas, et tu mets un peigne sur les dessus pour alimenter les DD, ça évite de refaire une boucle d'alim. avec du 10 mm2

isabois a écrit:Récapitulatif


Je fais une boucle dans ma salle de bain entre tous mes robinets que je relie à la terre de mon bornier ( en 6mm² ) mais jamais inferieur à 2,5mm².



Ce ne sont pas tes robinets que tu dois relier si tu est en PER, la boucle locale, relie tout les points lumineux et PC + chauffage si exsitant, en fait tu dois avoir 2 fils de terre à chacun de ces points.

Bon la leçon est quand même pas mal apprise Biggrin
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ah ben falait préciser que c'est edf qui posais le cable, vous avez demandez si vous pouviez le posé vous meme, et j'avais répondu oui... faudrait savoir!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ah ben falait préciser que c'est edf qui posais le cable, vous avez demandez si vous pouviez le posé vous meme, et j'avais répondu oui... faudrait savoir!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
yoda_51 a écrit:
Pat du Var a écrit:
isabois a écrit:Récapitulatif


Je relie également mes ID et mes DD avec du 10 mm²



Tu peux acheter des ID peignables, tu alimente avec ton 10 mm2 par le bas, et tu mets un peigne sur les dessus pour alimenter les DD, ça évite de refaire une boucle d'alim. avec du 10 mm2

isabois a écrit:Récapitulatif


Je fais une boucle dans ma salle de bain entre tous mes robinets que je relie à la terre de mon bornier ( en 6mm² ) mais jamais inferieur à 2,5mm².



Ce ne sont pas tes robinets que tu dois relier si tu est en PER, la boucle locale, relie tout les points lumineux et PC + chauffage si exsitant, en fait tu dois avoir 2 fils de terre à chacun de ces points.

Bon la leçon est quand même pas mal apprise Biggrin


2fils de terre c'est une connerie ça, du moment que c'est a la terre une fois c'est bon, la liaison equipotentiel, c'est pour tout ce qui n'as pas de terre par défaut, la oui obligé de rajouté une terre, et depuis une ligne direct.


Bonjour Yoda,
je suis désolé, mais pour la SdB, il faut absolument une boucle de terre qui relie tout les appareils (Luminaires, PC et sortie de fils chauff.).

J'avais d'ailleurs appelé le consuel à ce sujet car je n'avais pas fait de boucle car j'étais tout PER, et il m'ont répondus qu'il fallait absolument cette boucle.

Quand Mr Consuel est venu, il a vérifié qu'il y avait bien cette boucle, pour aller plus loin, il m'a même fait une p'tite remarque sur mon bandeau de spot 220V, sur lequel j'ai une sortie d'appliqua avec P+N+T, mais ensuite je n'ai pas prolongé la terre de spots en spots car il n'y a pas d'emplacement de prévu pour la raccorder.

Il m'a dit que même si il n'y avait pas d'emplacement, il fallait relier la terre au niveau de chaque spot avec un domino de façon à avoir une continuité jusqu'au dernier spot Crying
Bon franchement je ne vois pas l'utilité usr ce coup là.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
non non tu dois pas mettre 2 fils de terre sur les luminaire ou PC

tes spots ont surement une armature en fer donc ils sont conducteur et doivent etre relié a la terre
tu relie 2fois les PC et tu relie pas tes armature de spot, pas étonnant qu'il fasse la remarque

@+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Ne vous battez pas, ne vous battez pas. De toute façon il vaut mieu faire une boucle comme cela pas de probleme.
On utilise bien des peignes pour les DD mais il faut bien que les peigne soit alimenté voila pour l'histoire du cable.
Enfin pour le cable, j'ai appele EDF ce matin et ho miracle je l'ai ai eu . Le cable du coffret en bordure de terrain jusqu'au compteur dans la maison est a passé par nos soins
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
isabois a écrit:Ne vous battez pas, ne vous battez pas. De toute façon il vaut mieux faire une boucle comme cela pas de probleme.
On utilise bien des peignes pour les DD mais il faut bien que les peigne soit alimenté voila pour l'histoire du cable.
Enfin pour le cable, j'ai appele EDF ce matin et ho miracle je l'ai ai eu . Le cable du coffret en bordure de terrain jusqu'au compteur dans la maison est a passé par nos soins


Non, non on ne se bats pas, c'est juste une différence de point de vue, ça sert aussi à ça le forum Cool
je ne suis pas en guerre contre Yoda, il faut toujours se méfier d'un maitre Jedi Wub

Pour l'histoire du peigne, je n'ai été très clair, il existe des ID peignables, c.a.d tu l'alimente par le bas (tu mets le petit volet jaune "Attention présence de tension), et ensuite le peigne se raccorde sur le haut de l'ID de façon à alimenter tes DD de la rangée concernée.

Pour Yoda, effectivement mes spots ont une armature en fer, mais il n'y a rien de prévu pour les raccorder, donc je n'avais pas de terre entre mes spots (sur l'alimentation elle est présente), il m'a simplement dit de rajouter cette terre et de la relier par des domino à chaque spot, donc l'armature n'est toujours pas reliée, c'est pour cela que je trouve qu'elle ne sert pas à grand chose a cet endroit.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Essonne
En ce qui concerne la communication, le DTI est en obligatoire en RJ45 pour tout les permis de construire déposés depuis le 01/01/2008. Sinon, Mr Consuel va encore faire des remarques... Mellow
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
. a écrit:
Citation: pour etre plus claire je dirais que tu branche tout tes appareils dans la sdb sur les PC et lumieres, et ensuite tout ce qui reste et qui est conducteur et pas a la terre la tu raccorde sur la boucle local.

Non, j'ai eu la même version que Pat du var pour le raccordement luminaire et PC à la boucle locale, et pour le luminaire, j'avais juste mes DCL donc reliées à la terre du tableau...Et monsieur le consuel a bien vérifié qu'en plus de la liaison terre vers le tableau, chaque prise et DCL etait relié à la boucle locale.
A+


j'ai rectifier, tu fais bien d'intervenir .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Pat du Var a écrit:

Pour l'histoire du peigne, je n'ai été très clair, il existe des ID peignables, c.a.d tu l'alimente par le bas (tu mets le petit volet jaune "Attention présence de tension), et ensuite le peigne se raccorde sur le haut de l'ID de façon à alimenter tes DD de la rangée concernée.



les id peignable oui c'est tres pratique, ça prend 1 module

oki pour les spots inutile effectivement elle fait acte de présence ^^
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir