Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffage au sol /gestion des apports solaires [témoignages]

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 50.229 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
15
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonjour, j'ouvre cette discussion pour regrouper des témoignages de possesseurs de planchers chauffants (ou murs chauffants), notamment dans le sud de la France, dans des maisons bien orientées (comme elles devraient toutes l'être; voir mon guide), avec des baies recevant des apport solaires intéressants.

Le chape étant occupée par les calories, le stockage des apports solaires sera difficile dans une maison en Placo sans inertie dans la structure, avec des soucis de régulation du plancher peu réactif vu son inertie importante.

Exit les baies cachées sous des terrasses couvertes, ainsi que celles masquées par des ombres portées (construction voisine à étage), arbres à feuillages persistants, volets fermés, films anti-chaleurs...

Et la chape fine isolée aggravera l'inconfort estival, vu l'inertie thermique de la maison qui sera réduite.


Pour chaque témoignage, merci de préciser :
  • la localisation géographique
  • l'orientation et la surface de virages exposés (sans masques), en m² (ou dimensions des menuiseries)
  • la présence ou non de protections solaires (débordement de toiture, store...)
  • le niveau et type d'isolation (murs, toiture, et menuiseries : simple, double ou triple vitrages)
  • la hauteur sous plafond (approximative)
  • présence ou non de murs de refends, escalier béton, ou toute autre masse lourde non isolée dans le volume chauffé
  • présence d'un étage avec hourdis isolé ou non par un faux plafond
  • la température de consigne du chauffage et les éventuels écarts constatés (ressentis ou enregistrés par un thermomètre)
  • le type de sonde (extérieure/intérieure)
  • les consommations
  • l'énergie utilisée, et la technologie
  • le coût d'installation
  • la date d'installation
  • le confort estival ressenti (sans utilisation du plancher rafraichissant, ou tout autre système de climatisation)
  • le type de ventilation (passive, VMC simple ou double-flux, puits canadien...)
  • autre détail qui pourrait avoir une importance

Et vos impressions.

Pour éventuellement participer au débat ouvert pour l'occasion, cliquez ici.

Ici ce sera seulement pour les témoignages.

Merci de respecter cela.
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
ben t'en pose des questions !

* la localisation géographique

Muret au sud de toulouse

* l'orientation et la surface de virages exposés (sans masques), en m² (ou dimensions des menuiseries)

plein sud
3.60*2.25
1.90*2.25
1.40*1.20 fenetre
2.40*.2.25

* la présence ou non de protections solaires (débordement de toiture, store...)
store de base pergola en perspective

* le niveau et type d'isolation (murs, toiture, et menuiseries : simple, double ou triple vitrages)

mur en brique doublage GR32 12cm + optima
au plafond 20 cm de GR32, hourdi polystirenes dalle beton 10 cm de polyurethane, chape maigre puis greniers et tuiles
menuiserie double vitrage std d'epoque (99-2000)

* la hauteur sous plafond (approximative)
270

* présence ou non de murs de refends, escalier béton, ou toute autre masse lourde non isolée dans le volume chauffé
effectivement mur de refend et escalier beton puis rajoute a posteriori 700kg de brique refractaire pleines autour du poele et bientôt une cloison en BTC

* présence d'un étage avec hourdis isolé ou non par un faux plafond

* la température de consigne du chauffage et les éventuels écarts constatés (ressentis ou enregistrés par un thermomètre)
temperature de 18° au thermostat central dans le coin nuit.
Dans le salon en HIVER la temperature monte souvent jusqu'a 28°
en ete jamais (pour l'instant)

* le type de sonde (extérieure/intérieure)
sonde exterieure orientée plein sud (au debut au nord puis deplacé)
thermometre interieure

* les consommations
50 a 100l de fuel et 2 a 3 steres de bois en moyennes depuis 2005 ou j'ai change de poele a bois
* l'énergie utilisée, et la technologie
chaudiere fuel Basse temperature
insert a bois SUPRA classique en fonte carossé/habillé par mapomme

* le coût d'installation
plancher chauffant + chaudiere + chape beton en autoconstruction moins de 4500 €

* la date d'installation
janvier 2000

* le confort estival ressenti (sans utilisation du plancher rafraichissant, ou tout autre système de climatisation)

desastreux, une bouteille thermo

* le type de VMC simple flux hygrovariable avec une horloge

* autre détail qui pourrait avoir une importance
deplacement de la sonde exterieure de la face nord vers le SUD
au final beaucoup moins d'inertie. Le plancher chauffant se coupe plus tot

je suis tres content de l'association poele a bois + chaudiere sur plancher chauffant.

en projet : augmentation de l'inertie de la maison grace au doublage d'une cloison en brique pleine + puits canadien + panneaux solaire et cuve de 2500l

a noter que la chape en beton de mon PC a une epaisseur de 10 a 12 cm au lieu des 6 habituel en vue d'un futur plancher solaire direct (a l'epoque) j'augmente un peu mon inertie mais le PSD est une connerye

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Neufchateau (88)

  • la localisation géographique : Vosges
  • l'orientation et la surface de virages exposés (sans masques), en m² (ou dimensions des menuiseries)
    A l'est : 1 fenêtre 1m20*1m20, 1 fenêtre 90cm*90cm, 1 baie vitrée de 2m de long
    Au sud : 1 porte fenêtre 1m50, 1 fenêtre 1m20*1m20
    A l'ouest : 1 fenêtre 1m*1m20 et 2 fenêtres 1m20*1m20
  • la présence ou non de protections solaires (débordement de toiture, store...) : débord de toit de 30/40 cm à l'est et à l'ouest + porche de 1m*5m à l'ouest
  • le niveau et type d'isolation (murs, toiture, et menuiseries : simple, double ou triple vitrages) : je suis en location alors je sais pas, isolation normale je pense ; double vitrage
  • la hauteur sous plafond (approximative) : 2m40
  • présence ou non de murs de refends, escalier béton, ou toute autre masse lourde non isolée dans le volume chauffé : non
  • présence d'un étage avec hourdis isolé ou non par un faux plafond : je pense pas, en tout cas, juste combles aménageables, je sais pas comment c'est la haut...
  • la température de consigne du chauffage et les éventuels écarts constatés (ressentis ou enregistrés par un thermomètre) : en hiver, 18/19° dans les chambres et 19/20° dans les pièces à vivre. Si le soleil est présent, pas de chauffage en route mais avec le soleil derrière les vitres, on monte facile à 23/24°
  • le type de sonde (extérieure/intérieure) : thermostats dans chaque pièce
  • les consommations : 1000€ par an avec toute l'électricité, chauffage et chauffe eau
  • l'énergie utilisée, et la technologie : juste de l'électricité, plancher chauffant partout
  • le coût d'installation : ici je sais pas mais comme c'est à peu près la même surface qu'on construit, 4000€
  • la date d'installation : 2 ans
  • le confort estival ressenti (sans utilisation du plancher rafraichissant, ou tout autre système de climatisation) : tout est éteint en été, avec les fenêtres si on ne ferme pas les volets on monte à 30°
  • le type de VMC : simple flux avec 2 vitesses ; en hiver si on oublie de la remettre sur 1 et qu'on part 2 jours, quand on rentre il fait 15° alors que le chauffage à tourné à fond tout le week end
  • autre détail qui pourrait avoir une importance : j'en voit pas...


Ca fait 3 fois que je recommence alors j'espère que ça te convient!!! bonne journée!
Messages : Env. 200
De : Neufchateau (88)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)

  • la localisation géographique : Isère
  • l'orientation et la surface de virages exposés (sans masques), en m² (ou dimensions des menuiseries)
    A l'est : 1m60*90 cm, 2 baies de 90 cm*2.15 cm
    Au sud : 2 baies de 2.70 m + 1 baie de 1.8 m +2 fenetre de 90 CM * 2.15
    Au nord : 1 fenetre 90 cm*100 cm
    A l'ouest : 1 fenêtre 1.20m*1m40 et 1 fenêtres de 90 cm*2m15

  • la présence ou non de protections solaires (débordement de toiture, store...) : débord de toit de 50 cm + balcon partiel à l'étage
  • le niveau et type d'isolation (murs, toiture, et menuiseries : simple, double ou triple vitrages) : Double vitrage - isolation des murs : R > 5. Isolation toiture R=11.
  • la hauteur sous plafond (approximative) : 2m55
  • présence ou non de murs de refends, escalier béton, ou toute autre masse lourde non isolée dans le volume chauffé : oui
  • présence d'un étage avec hourdis isolé ou non par un faux plafond : oui mais sans faux plafond
  • la température de consigne du chauffage et les éventuels écarts constatés (ressentis ou enregistrés par un thermomètre) : Température de consigne : sans objet. Ma régul ne fonctionne pas avec une sonde interne. Même avec utilisation du plancher chauffant comme stockage complémentaire du chauffage solaire (donc fonctionnement du plancher chauffant avec envoi d'eau très chaude + apports solaires passifs) , aucun problème de surchauffe. Très confortable
  • le type de sonde (extérieure/intérieure) : sonde exterieure, régulation du plancher chauffant en fonction de la température de retour de l'eau du plancher et de la courbe de chauffe selectionnée
  • les consommations : 150-200 € par an pour chauffage + eau chaude
  • l'énergie utilisée, et la technologie : solaire + poele bouilleur
  • le coût d'installation : 7400 € pour le chauffage +1400 € pour le plancher chauffant
  • la date d'installation : 2 ans
  • le confort estival ressenti (sans utilisation du plancher rafraichissant, ou tout autre système de climatisation) : Très satisfaisant. Température montant progressivement en cas de très forte chaleur sur longue période (25°C au max). Pas de problème de surchauffe
  • le type de VMC : extracteur hygrostaté
  • autre détail qui pourrait avoir une importance : Très satisfait de l'utilisation du plancher chauffant. Température très homogène. Simplicité d'utilisation. Pour un même confort, besoin d'une température de consigne inférieure donc économie de chauffage
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonjour, et merci pour ce témoignage. Serait-il possible de renseigner le type de l'isolation concernant les murs extérieurs s'il te plait ? Une maçonnerie en Monomur d'après ton site, où tu parles aussi de ton puits canadien.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
une petite question sur les PC,

Apparement un gros defaut est le fait de la faible inertie du sol qui du coup ne peut pas vraiment stoquer les apports solaires de la journée

mais si on fais marcher uniquement la circulation de l'eau du pc du coup on peut "dissiper " cet apport solaire dans toute la maison, non?

edit: Bonsoir (désolé j'ai oublié)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonsoir.

dans le premier message du post, isaac a écrit:Pour éventuellement participer au débat ouvert pour l'occasion, cliquez ici.
Ici ce sera seulement pour les témoignages.

Merci de respecter cela.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
fan a écrit: Je peux donc me permettre de dire qu'avec mon plancher chauffant à eau, je n'ai aucune surchauffe des que le soleil tape un peu... Je suis en loi d'eau, l'eau continue de circuler dans le plancher mais la PAC s'arrête, pratiquement toute la journée (quand il y a du soleil !). Et je n'ai "que" 10 cm de LDV haute résistance dans les murs. Le fait que ce soit une MOB change peut être quelque chose.

Source : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-83676.php&start=45
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonsoir, pour être recevable, le témoignage devra être plus complet (précisions en tête de sujet). Merci.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)

  • la localisation géographique : Charente
  • l'orientation et la surface de virages exposés (sans masques), en m² (ou dimensions des menuiseries)
    A l'est : 3 porte fenêtres de 90*215 cm
    Au sud : 1 baie de 300*215 cm + 1 baie de 200*215 cm +1 fenêtre de 130*105 cm + 1 de 40*125 cm
    Au nord : 1 porte fenêtre 90*215 cm + 1 fenêtre de 40*55 cm + 1 de 60*125 cm
    A l'ouest : 1 fenêtre de 70*125 cm
  • la présence ou non de protections solaires (débordement de toiture, store...) : débord de toit de 50 cm + terrasse couverte au Sud

  • le niveau et type d'isolation (murs, toiture, et menuiseries : simple, double ou triple vitrages) : Double vitrage + gaz argon + faible emissivité- isolation des murs : R = 3.10. Isolation toiture R=6.
  • la hauteur sous plafond (approximative) : 2m55 + plafond cathédrale dans le salon de 4m.

  • présence ou non de murs de refends, escalier béton, ou toute autre masse lourde non isolée dans le volume chauffé : oui
  • présence d'un étage avec hourdis isolé ou non par un faux plafond : non
  • la température de consigne du chauffage et les éventuels écarts constatés (ressentis ou enregistrés par un thermomètre) : Température de consigne : sans objet. Ma régul ne fonctionne pas avec une sonde interne mais en loi d'eau. La consigne cible de ma loi d'eau est de 20° avec une pente de 0.3. J'ai en fait 21° en continue jour et nuit dans les pièces de vie et environ 18/19° dans les chambres même avec des T° négatives. Aucun problème de surchauffe et aucun écart de T°. Très confortable
  • le type de sonde (extérieure/intérieure) : sonde extérieure, régulation du plancher chauffant en fonction de la température de retour de l'eau du plancher et de la courbe de chauffe sélectionnée.

  • les consommations : 1 000 € par an pour chauffage + eau chaude (ballon) + électricité. Environ 300€ que de chauffage.

  • l'énergie utilisée, et la technologie : PAC Amzair

  • le coût d'installation : 7 565 € pour la PAC sur un total de 15 000€ avec le plancher chauffant (tube PER multicouche + isolant de sol + disjoncteur...)

  • la date d'installation : 1 an (2° hiver)

  • le confort estival ressenti (sans utilisation du plancher rafraichissant, ou tout autre système de climatisation) : Très satisfaisant. Température montant progressivement en cas de très forte chaleur sur longue période (26°C au max). Pas de problème de surchauffe
  • le type de VMC : extracteur hygrostaté
  • autre détail qui pourrait avoir une importance : Très satisfait de l'utilisation du plancher chauffant. Température très homogène. Simplicité d'utilisation. Pour un même confort, besoin d'une température de consigne inférieure donc économie de chauffage
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Angoulême (16)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonsoir, merci pour ces détails. En voyant ton plan, comme vitrages exposés sur la façade sud, je vois que tu as une baie de 300 pour pièce de vie "cathédrale", et une baie de 200 dans une chambre. A tout hasard, connaitrais-tu le facteur solaire de ces baies ?
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Le facteur solaire ? Désolé mais là je cale. Peux tu m'expliquer un peu ce que tu veux ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Angoulême (16)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonsoir. C'est la capacité du vitrage à laisser passer les UV. La valeur s'exprime en pourcentage, et plus elle est faible, moins les apports solaires seront importants.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
ah non désolé j'ai pas ça....je sais juste que c'est du planitherm futur...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Angoulême (16)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Dans Une Mob
heu....

ça y est, il est blasé Isaac ????? Laugh
Messages : Env. 2000
De : Dans Une Mob
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
Pour moi le témoignage de JF me suffit...
Elle est au sud, et le confort estival est désastreux... Tout est dit...
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Lille (59)
alexandrebiot a écrit:Pour moi le témoignage de JF me suffit...
Elle est au sud, et le confort estival est désastreux... Tout est dit...


Il a dit qu'il était désastreux lorsqu'il n'utilisait pas son système de rafraichissement du sol.
Messages : Env. 20
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Non, il n'a pas de fonction rafraichissante sur son PSD.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
JR a dit
"en projet : augmentation de l'inertie de la maison grace au doublage d'une cloison en brique pleine puits canadien panneaux solaire et cuve de 2500l"

J'ai bien lu 2500 litres ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
he oui 2500 l de reserve "hydroaccumulation"

une cuve a eaux morte.

mais bon cela reste en projet, pour l'instant je renove des ruines, et aménage les combles.

je n'ai pas double la cloison en brique pleines, mais rajoute 750 kg de terre cuites dans le poele

resultat ... pour reguler la surchauffe du poele c'est perceptible, pour la surchauffe solaire, en revanche non, faudrait bien plus

mais en pratique pour l'instant je me contente de ce compromis

par contre la ruine aura une isolation sous dalle de 16 cm et la dalle aura aussi 16 cm d'épaisseur de béton

le mur lui est deja plein d'origine

tout le pignon est plein sud et sera vitré avec toit casquette

bref j'apprends

mais

vaut mieux faire bien d'emblée quitte a dépenser un peu plus, passer plus de temps qu'essayer de corriger le tir plus tard !

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 20 message Savoie
Bonjour, concernant les planchers chauffant à poser seul, avez vous essayer? (genre warmup) est ce que c'est facile à poser? et durable dans le temps?

Sinon, à ceux qui chauffe au sol en électrique, etes vous satisfait? j'habite dans une région rude, climat difficile. merci! (en plus du chauffage électrique au sol, j'ai prévu une cheminée)
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Blois (41)
Bonjour, assez facile, il me semble
Je me lance dans le plancher chauffant d'une extension 'sorte de véranda avec des murs" de 30m².
- Vieux carrelage: je mets de l'ecogrip prim de Mapei pour adhérence
- Caleosol (plancher chauffant sec de 25mm) collé avec de la Mapei Kerafluid (en principe 1 journée de travail)
- Du carrelage imitation bois (le truc de 1m x 0,2) collé direct sur le caleosol en double encollage
- Pour le chauffage: un réchauffeur 3kw (50cm de haut par 10cm de section) et 3m² de CaleoSoleil juste au dessus.
- Il y a aussi une grande baie vitrée de 2m40 x 2m. J'espère que d'avoir le carrelage directement isolé du sol chauffera rapidement car il sera teinté. Dans le tous le cas, j'ai déjà dans une autre pièce du carrelage posé sur du polystyrènen c'est très agréable déjà même sans chauffage (on peut marcher pieds nus)

J'espère pouvoir chauffer au moins 50% en solaire direct entre le CaleoSoleil et l'apport direct solaire.

Orientation plein Est
Lieu: La Rochelle
inclinaison toiture: moyenne de la région

Le panneau solaire est déjà posé, on installe le plancher chauffant sec en septembre. je passerai des photos

A+
Messages : Env. 20
De : Blois (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Est-ce bien raisonnable de garder en post-it ce topic qui pour moi n'a aucun sens !

On y parle de maison orientée plein sud, d'apport solaire, notamment en période estivale. Est-on vraiment censé laisser le soleil taper sur les vitres en été plein sud ? L’intérêt d'une telle orientation réside aussi dans le fait qu'on peut aisément bloquer les rayons du soleil, vu l'angle du soleil en été.(alors que c'est plus compliqué à l'est et à l'ouest)

On est censé via ce sujet juger le confort d'une maison dans la période ou le chauffage ne chauffe pas...  Ca laisse songeur, mais on comprends en lisant attentivement que le but de l'auteur est de démontrer qu'une isolation de la dalle est nuisible en été (les conclusions arrivent avant les témoignages.. à quoi bon témoigner alors). Comme si les isolations sous chapes étaient réservées aux maisons équipées de chauffage au sol !

Evidemment on a droit aussi au plancher peu réactif (qui en réalité ne pose plus de problème dans les maisons RT2012, qui ne font plus le yoyo au niveau température... même si ceux n'ont pas de plancher chauffant expliquent le contraire).

Bref, ca me désole de voir des sujets ayant aussi peu d’intérêt, limite hors sujet, et véhiculant des idées fausses en "tête de gondole" !

Edit : Merci, pour le retrait du "post it" ! 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 22h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

15
abonnés
surveillent ce sujet
Voir