Bonjour à tous,

Je dispose d'un pavillon de 150m2 avec chauffage au sol électrique au RdC et panneaux rayonnants à l'étage dans les chambres, et je pense battre tous les records de consommation électrique car je tourne en moyenne à 2500 euros / an, dont 65% directement imputable au chauffage.

Le souci vient avant tout de notre température de chauffe, 23° environ, et de quelques appareils électriques allumés en permanence. Pour ces 2 points, la solution est simple, on passe à 21° (1° = 7% de conso dit-on), on éteint les appareils inutilisés et on passe aux ampoules basse consommation.

Mais mon gros souci est de trouver comment optimiser la programmation du chauffage au sol du RdC, en tenant compte au maximum des heures creuses dont je dispose (2h-6h30, 14h30-16h00, 21h30-23h30), de la possibilité d'abaisser de 2° ou 4°, de l'inertie de ce type de chauffage, avec un mode de vie metro-boulot-dodo classique.
Notre dernière programmation en date est de chauffer en confort durant les heures creuses uniquement, et d'abaisser de 2° (mode éco) en heures pleines... est-ce jouable ?

Petite précision, mon installation ne dispose pas de sonde de température extérieure... est-ce vital ?

Voilà je fais appel à vos expériences et connaissances, si vous avez des conseils, je suis preneur !
Merci d'avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 50
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

pour les reglages désolée je ne saurai pas répondre, une tite suggestion : pourquoi ne pas augmenter l'isolation ? votre construction a quel age ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
rodymary a écrit:Je dispose d'un pavillon de 150m2 avec chauffage au sol électrique au RdC et panneaux rayonnants à l'étage dans les chambres, et je pense battre tous les records de consommation électrique car je tourne en moyenne à 2500 euros / an, dont 65% directement imputable au chauffage.



rodymary a écrit:Le souci vient avant tout de notre température de chauffe, 23° environ, et de quelques appareils électriques allumés en permanence. Pour ces 2 points, la solution est simple, on passe à 21° (1° = 7% de conso dit-on), on éteint les appareils inutilisés et on passe aux ampoules basse consommation.



rodymary a écrit:Mais mon gros souci est de trouver comment optimiser la programmation du chauffage au sol du RdC, en tenant compte au maximum des heures creuses dont je dispose (2h-6h, 14h30-16h00, 20h30-23h00), de la possibilité d'abaisser de 2° ou 4°, de l'inertie de ce type de chauffage, avec un mode de vie metro-boulot-dodo classique.
Notre dernière programmation en date est de chauffer en confort durant les heures creuses uniquement, et d'abaisser de 2° (mode éco) en heures pleines... est-ce jouable ?

Dans la logique, le réflexe premier serait de charger la chape pendant les heures creuses, mais sans inertie dans la maison, vous augmentez les déperditions pendant ces périodes où vous êtes absents, ou en train dormir. A la limite le créneau 20h30-23h qui permettra de stocker avant de reprendre que le lendemain.

rodymary a écrit:Petite précision, mon installation ne dispose pas de sonde de température extérieure... est-ce vital ?

Vu la faible réactivité d'un chauffage au sol, ce sera plus que conseillé, histoire que le chauffage puisse suivre le réel besoin.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Orleans (45)
***** a écrit:bonsoir,

pour les reglages désolée je ne saurai pas répondre, une tite suggestion : pourquoi ne pas augmenter l'isolation ? votre construction a quel age ?

Bonjour *****,
Notre maison date de 2003, avec beaucoup d'ouvertures (menuiseries alu 4/16/4 argon), mais pas forcément plein sud...
Niveau isolation, le sol est très bien isolé je pense, vide sanitaire + une énorme couche de polystyrène sous la dalle, les murs sont en parpaing + 10cm polystyrène + placo, mais c'est fou ce que l'alu des fenêtres est glacé l'hiver !
Messages : Env. 50
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
rodymary a écrit:Notre maison date de 2003, avec beaucoup d'ouvertures (menuiseries alu 4/16/4 argon), mais pas forcément plein sud...

Encore bravo.

rodymary a écrit:Niveau isolation, le sol est très bien isolé je pense, vide sanitaire + une énorme couche de polystyrène sous la dalle, les murs sont en parpaing + 10cm polystyrène + placo, mais c'est fou ce que l'alu des fenêtres est glacé l'hiver !

Ah l'aluminium...

L'isolation a l'air basique. Des valeurs de résistances thermiques peut-être ?
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
rodymary a écrit:
Notre dernière programmation en date est de chauffer en confort durant les heures creuses uniquement, et d'abaisser de 2° (mode éco) en heures pleines... est-ce jouable ?


Bon allez on va faire mentir un peu isaac, la réponse est oui.

Pour ta sonde, sur de l'électrique, c'est sans intérêt à mon avis, à moins que tu aies derrière un programme permettant de faire de la régulation temporelle sophistiquée pour disons simuler une régulation de puissance assez fine.

Pour te donner une idée, je suis sur plancher chauffant (hydraulique) et en abonnement EDF TEMPO. Les jours rouges, qui sont les plus froids en général, puisque en général en décembre et janvier il gèle durant la journée pour ces jours là, je charge ma chape la nuit durant les heures creuses.
Pour ainsi dire, je pousse la chaudière durant les 8h de HC, de 22 H à 6 H. Pour faire simple, à partir de 6h du mat la chaudière est coupée, et au besoin (température thermostat < 20°) redémarrera la journée en mode minimum.
De cette façon, avec l'inertie liée à la chape, j'arrive à ne pas trop monter le matin (en général autour de 21), et sans autre apport, la chaudière redémarre vers les 14H en janvier. Vers 22h, on est aux alentours de 19.
En mars, avec les apports solaires, il arrive fréquemment que la chaudière ne démarre pas avant 22h.

Toi avec ces heures creuses réparties tout au long de la journée, tu peux surement obtenir quelque chose de plus intéressant, en terme de confort.Globalement, sur ces 22 jours rouges, j'arrive autour de 1 kWh par heure, toutes consommations confondues (toute la maison).

Je ne le fais pas tout le temps, avec un PC, je trouve globalement qu'il est plus intéressant de maintenir une température assez constante. Je le fais les jours rouges du fait d'un kWh à plus de 55 cts €.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message Orleans (45)
fredoche a écrit:Pour ta sonde, sur de l'électrique, c'est sans intérêt à mon avis, à moins que tu aies derrière un programme permettant de faire de la régulation temporelle sophistiquée pour disons simuler une régulation de puissance assez fine.

C'est sûr qu'il faudrait un truc chiadé pour tenir compte des prévisions du lendemain, je sais qu'il y en a qui font ça avec leur PC qui récupère la météo du lendemain, l'ensoleillement à venir, ...
Du coup j'ai pas mal d'écart de température chez moi, 23° en ce moment et 20,5° hier à la même heure, pas étonnant quand je vois les écarts de températures que nous avons en ce moment, hier 15° d'écart entre -2° la nuit et 13° la journée...
Messages : Env. 50
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Ah la régulation d'un plancher chauffant...

En essayant de stocker dans une chape de 5 cm pendant les heures creuses, on consomme plus que le réel besoin et je ne pense pas que cela soit si intéressant que ça pour la facture.

Et une chape chargée est encore moins réactive pour éviter les surchauffes... générant une consommation superflue, si ce n'est pas l'inconfort.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Orleans (45)
isaac a écrit:En essayant de stocker pendant les heures creuses, on consomme plus que le réel besoin et je ne pense pas que cela soit si intéressant que ça.

Et une chape chargée est encore moins réactive pour éviter les surchauffes... générant une consommation superflue, si ce n'est pas l'inconfort.

Merci isaac pour ce commentaire, mais peux-tu me conseiller une meilleure programmation ?
Messages : Env. 50
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Comme je l'ai dit ailleurs, AMHA la meilleure régulation est la NON régulation pour un pc ....
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonsoir Chris. C'est sympa de te répéter pour Rodemary...

fredoche a écrit:
rodymary a écrit:Notre dernière programmation en date est de chauffer en confort durant les heures creuses uniquement,et d'abaisser de 2° (mode éco) en heures pleines... est-ce jouable?

Bon allez on va faire mentir un peu isaac, la réponse est oui.
[...]
Je ne le fais pas tout le temps, avec un PC, je trouve globalement qu'il est plus intéressant de maintenir une température assez constante. Je le fais les jours rouges du fait d'un kWh à plus de 55 cts €.

Ah bon alors que faut-il faire ?

Rodymary, je te conseille d'abord de baisser tes températures de consignes pour 19/20° maxi la journée et 18° pendant le sommeil (températures de confort supérieures avec plancher chauffant), et de rajouter de l'isolant dans les combles perdus.

Tu peux essayer de pousser un peu le chauffage pendant le créneau 14h30-16h juste avant la sortie du boulot, pour reprendre qu'à 21h30. Mais ce n'est pas réellement du stockage, plutôt d'anticipation normale à cause de l'inertie.
Ce n'est pas comme ça que tu fonctionnes ?

Si tu te contentes de 18° la nuit (tout-à-fait normal), cela limitera les consommations pendant le créneau 23h30-2h.
Pas vraiment nécessaire de remonter la température pour le matin après 6h30, peu de temps après tu partiras au boulot.
En anticipant la réactivité, tu pourrais chauffer un peu jusqu'à 6h30, mais ça fait le yo-yo tout ça...

Tu peux aussi envisager un poêle à bois le moins puissant possible, avec une petite température de fond constante assurée par le plancher chauffant.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
isaac a écrit:Ah la régulation d'un plancher chauffant...

En essayant de stocker dans une chape de 5 cm pendant les heures creuses, on consomme plus que le réel besoin et je ne pense pas que cela soit si intéressant que ça pour la facture.

Et une chape chargée est encore moins réactive pour éviter les surchauffes... générant une consommation superflue, si ce n'est pas l'inconfort.

Bonjour
Encore des affirmations sans fondement isaac, ponctué de smileys pour donner du style.
Même quand on écrit des choses qui vont à l'encontre de ce que tu dis, plutôt que de réfléchir à ce qui est écrit, de prendre en compte ce que dit l'autre, tu te contentes d'ânonner toujours et encore tes délires, et tout est bon pour servir ton argumentation, qui n'en est pas une.
Plains toi après de l'absence de débat, ou du non-respect que l'on te porterai. C'est toi qui ne respecte pas les autres, qui ne veut ni les écouter, ni les entendre, ni les lire.
Tu peux bien ensuite te poser en victime. Mais bon la méthode a ses limites, et tu les as déja atteintes de nombreuses fois pour aujourd'hui garder un semblant de crédibilité.
Et tu noteras bien qu'à aucun moment je ne t'insulte.

Je ne consomme pas plus que le réel besoin, et renseigne toi d'où est la Bresse pour réfléchir à un autre climat que le climat toulousain, et les différences de consommation qu'elles peuvent engendrer.
Ce que tu ne comprends pas, c'est que justement je stocke, et c'est évidemment intéressant pour la facture dans la mesure où en jour rouge, le kWh HC est à 0,17 € et le kWh HP est à 0,50. Soit 3 fois plus cher.
Si tu veux j'ai les chiffres sur 3 ans à ta disposition.
ca te fera peut être réfléchir, plutôt que de planner sur les sujets de ce genre
Sur 3 ans, sur 66 jours rouges dont l'historique est disponible ici : http://www.edf-bleuciel.fr/a[...]mp;onglet=2
et les tarifs ici :
http://www.edf-bleuciel.fr/a[...]mp;onglet=5
sur ces 3 ans et 66 jours, je consomme en moyenne 45,8 kWh par jour, 1,9 kWh par heure, répartis entre 0,71 kWh en HP et 1,19 kWh en HC. Fais des calculs pour une fois, ça va te dérouiller un peu les neurones. Et dis moi si c'est intéressant ou pas, ok ?
C'est ma conso totale EDF, pour 4 puis 5 personnes, tout compris, on s'éclaire, on se chauffe, on regarde la télé, on vit et on se lave, même et surtout en hiver. Et alors pour faire référence à d'autres de tes bêtises colportées ici ou là, je ne me chauffe qu'avec des PACs, pas d'appoint, et tu peux y aller, ces jours là, il gèle systématiquement, au moins le matin si ce n'est toute la journée.

Comment est ce possible dès lors ? Une maison de 169,42 m² de SHON, 600 m3 de volume au bas mot, 50 m² entièrement ouverts avec des plafonds en rampants qui finissent à 6,5m, en rase campagne, en plein vent, des PACs au nord, à l'ombre de la maison tout l'hiver. Et ça chauffe des jours où il gèle, même toute la journée, et bien (trop) souvent avec le brouillard (givrant évidemment). Et c'est confortable... dingue non ?

Toi qui a l'habitude de cracher sur EDF, on verra quels consos tu auras ces jours là, avec tes appoints EDF et ta maison simili BBC. Prends le donc toi aussi le Tempo, si tu veux être en accord avec le fait qu'EDF c'est la pire des énergies. Car ces jours rouges et blancs, c'est bien les centrales fuel, charbon, gaz qui tournent. Et ceux qui font les efforts au lieu de blablater dans le vide sur les forums et de dénigrer tout ce qui ne va pas dans leur sens, c'est bien des gens comme moi.


Le reste du temps, je considère n'avoir pas d'intérêt à essayer de charger ma chape. C'est entre autres lié à cet abonnement tempo et aux rapports des tarifs HP/HC assez faible.
Et je suis d'accord avec Chris, globalement il est facile de maintenir et réguler l'habitat à une température donnée avec un PC, et pas vraiment d'intérêt de réguler.

Et rassure toi, un PC se régule très bien, ce que tu as du mal à comprendre. Comme je te l'ai évoqué la semaine dernière, c'était cette fin de semaine passée le moment rêvé de valider tes théories fumeuses.
A titre d'exemple, j'ai depuis lundi ou mardi dernier des gelées blanches dans ma campagne. Et de Jeudi à hier, il a gelé tous les matins. Jeudi dernier -2 avec ensuite un magnifique soleil toute la journée.
J'ai pas 25 m² de vitrage au sud, seulement 13 m² (sans compter les velux) mais étonnament la température n'a pas dépassé les 21,5°C durant cette période. Dingue pour une chape qui a été occupée par les calories toute la nuit et tout le matin.

Ah mais non je ne saurais lire et accepter cela si je me nomme isaac, cela va trop à l'encontre de mon modèle unique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Correze
bein oui : les planchers chauffant, c'est ceux qui n'en ont pas qui en parlent le plus RolleyesLaugh
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
Dept : Correze
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Très bien. Alors que doit faire Rodemary ?

isaac a écrit:
fredoche a écrit:Et une chape chargée est encore moins réactive pouréviter les surchauffes... générant une consommation superflue, si ce n'est pas l'inconfort.

Encore des affirmations sans fondement isaac, ponctué de smileys pour donner du style.
Même quand on écrit des choses qui vont à l'encontre de ce que tu dis, plutôt que de réfléchir à ce qui est écrit, de prendre en compte ce que dit l'autre, tu te contentes d'ânonner toujours et encore tes délires, et tout est bon pour servir ton argumentation, qui n'en est pas une.

Justement je lis dans cette même discussion :

rodymary (qui a lancé le sujet) a écrit:C'est sûr qu'il faudrait un truc chiadé pour tenir compte des prévisions du lendemain, je sais qu'il y en a qui font ça avec leur PC qui récupère la météo du lendemain,l'ensoleillement à venir, ...
Du coup j'ai pas mal d'écart de température chez moi, 23° en ce moment et 20,5° hier à la même heure, pas étonnant quand je vois les écarts de températures que nous avons en ce moment, hier 15°d'écart entre -2° la nuit et 13° la journée...
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
Bonjour à tous,

Isaac, tu me fais pensez à ces célibataires sans enfant qui veulent absolument expliquer à la terre entière comment vivre en couple et elever des enfants !!!
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 23h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir