Isoler... la baignoire

Les bonnes idées des membres - Catégorie "Salle de bain - WC"
Isoler... la baignoire 

Avant de poser le tablier de la baignoire, insérer des chutes d'isolant (laine de roche Knauf insulation 140 mm dans mon cas) sous et autour de la baignoire. ça ne coûte rien et permet de gérer l'un des ponts thermiques de la maison (pas de plancher chauffant par exemple sous une baignoire) et surtout de garder l'eau chaude du bain beaucoup plus longtemps...


28
4
Détails des votes :
elisa21, mgarrig, jc_fc, J&C, petrouchka, bilbocmoi, glinka, Eläbesse, nescafe80, ghohm, Shortcom, sebetnath, Marie&Vince, arkange07, Richard45, JOCADET, Calysha, SONGO71, Gladys34, Beeandchris, Manu-d.en-haut, vancap, Jojobricolo, WACAPOU, Fabk82, Sarah2631, cilcee, Yuyu13, fafa600, BEBA, Anita1979, cricoui

Bonne idée "Salle de bain - WC" postée par sebetnath le 20 avril 2015 à 08h01
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée

Les commentaires des constructonautes :

 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
Pourquoi pas mais personnellement je ne prends jamais de bain. Que des douches (comme beaucoup de monde je crois)... Plus intéressant pour le pont thermique.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Bourg-en-bresse (1)
C'est effectivement en fonction des modes de vie de chacun Pegasus31. Mais cela concerne aussi les enfants...
Messages : Env. 40
De : Bourg-en-bresse (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente
Oh mais c'est astucieux ça ! W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonne idée qu'on voit rarement en France.
on peut également en poser sous la douche Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Bonsoir,

Je ne suis pas sur que ce soit très efficace pour garder la chaleur de l'eau du bain.
C'est plus pour le côté phonique, avec des receveurs de douche ou baignoire en acrylique ou autre, le bruit de l'eau est atténué.
Avec un matériau comme la céramique, le problème ne se pose pas.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Et en cas de fuite, tout est trempé...et pourri en dessous
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Je n'ai pas trop saisi où était le pont thermique...
Qu'il n'y ait pas de plancher chauffant sous la baignoire est une chose, mais l'isolation de la maison (mur et sol) n'est pas interrompue sous la baignoire, que je sache. Donc je ne vois pas où est le pont thermique ?
A la limite, comme il n'y a pas de chauffage, je suis d'accord pour dire qu'il doit faire plus froid sous la baignoire, mais ajouter de l'isolant ne va pas produire de la chaleur pour autant ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
A part si tu dors sous ta baignoire, c'est tres important l'isolant
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
pizzai69 a écrit:Donc je ne vois pas où est le pont thermique ?


+1
Pareil je ne vois pas l’intérêt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Je vote pour si ca permet de garder l'eau chaude plus longtemps
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Peymeinade (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Moi, je l'ai fait récemment (chutes de laine de bois de 100 mm).

En fait, avec mon thermo IR, je me suis aperçu que l'espace sous la baignoire était très froid, car contre un mur extérieur avec un pont thermique en pourtour de dalle.

Cela ne mange pas de pain....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Dans le cas de chauffage par plancher chauffant, effectivement, il n'y en a pas sous la baignoire, donc il y a un espace sans isolant et sans chappe.
J'y avais pensé aussi, mais trop tard ! le carreleur a fait le tablier de baignoire avant que je ne place de l'isolant...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Odilon44 a écrit:Dans le cas de chauffage par plancher chauffant, effectivement, il n'y en a pas sous la baignoire, donc il y a un espace sans isolant et sans chappe.

Heuu... qu'il n'y ait pas de serpentin sous la baignoire c est normal, par contre j ai bien sous ma baignoire l'isolant sol et la chape et ça doit être d'autant plus vrai pour les constructions en RT 2012.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Déjà isolé plus loin oui , et d'ailleurs les murs aussi.

pour faire un parallèle plus "parlant" :
même dans une cuisine chauffée-isolée un café dans un gobelet plastique refroidi plus vite que dans une bouteille ou même une tasse thermo => c'est pareil pour la baignoire.


je vais devancer "Pipine51" et ses bonnes idées , regardez ici :

Pipine51 a écrit:Quéquoidonc ?? En fait, ils ont aussi un système tout simple pour poser leur baignoire...un bloc de PSE, à la taille de la baignoire. Il n'y a pas plus simple à monter sa baignoire. Un coup de mousse PU par terre, on pose le bloc en PSE, un coup de mousse, on colle la baignoire !
Je vous laisse découvrir la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=mr5tA_1q4_E

https://www.youtube.com/watch?v=_qtQB48e2ow

et encore merci à lui pour le partage, son récit est une mine d'infos.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Bourg-en-bresse (1)
BEBA a écrit:[quote="Odilon44"par contre j ai bien sous ma baignoire l'isolant sol et la chape et ça doit être d'autant plus vrai pour les constructions en RT 2012.

Dans mon cas, dalles "TMS 100 mm" dans toute la maison... sauf sous la baignoire effectivement (baignoire qui a donc un aspect semi-enterré). Je suis d'accord pour dire que dans le cadre de la RT 2012, ne pas avoir d'isolant à cet endroit (vide sanitaire dessous), n'est sûrement pas le top. D'où ma notion de pont thermique (mur de la salle de bain exposé plein Nord)
Messages : Env. 40
De : Bourg-en-bresse (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
sebetnath a écrit:Dans mon cas, dalles "TMS 100 mm" dans toute la maison... sauf sous la baignoire

Pour un constructeur c'est ce qui s'appelle faire des économies de bouts de chandelles...et après ils osent prétendre suivre à la lettre les recommandations des études thermiques et notamment le traitement des ponts thermiques... No comment !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Bourg-en-bresse (1)
BEBA a écrit:Pour un constructeur c'est ce qui s'appelle faire des économies de bouts de chandelles...et après ils osent prétendre suivre à la lettre les recommandations des études thermiques et notamment le traitement des ponts thermiques... No comment !

En l'occurrence, rien à voir avec le "constructeur" puisqu'il s'agit ici d'un maître d'oeuvre dont je suis par ailleurs très content. C'est le chauffagiste, un artisan local, qui a fait ce choix. Et visiblement plusieurs avis techniques mettent en garde sur les charges supportées par ces dalles. Donc il s'agit d'un choix technique ici (discutable ou non) plutôt que pécunière.
Messages : Env. 40
De : Bourg-en-bresse (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Jura
L'isolant de sol doit couvrir la chape sous la baignoire pour supprimer le pont thermique, quant à garder l'eau chaude plus longtemps... Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Jura
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Ne serait-il pas intéressant d'insuffler de l'isolant via la trappe de visite ?

Si j'avais su j'aurais mis un système comme pipine51 ... c'est sûr !

Sinon je pense qu'il faudrait simplement poser sa baignoire avant que l'isolant au sol soit posé et ainsi charge au plombier (si chauffage au sol) de poser son isolant sous la baignoire en contournant les pieds scellés.

Je confirme qu'il ne m'était pas possible de poser ma baignoire sur mon isolant (TMS 100).


PS : C'est d'ailleurs le même problème pour les WC suspendus que j'ai dû sceller dans la dalle. Par contre, j'avais sous la main des chutes de TMS 100 que j'ai calées tout au tour de mes platines de WC Geberit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Corse
Beaucoup de gens le font, l'intérêt c'est surtout d'amortir le bruit quand l'eau coule dans la baignoire (surtout pour les baignoires bas de gamme).
Pour le reste, il n'y a pas de pont thermique particulier sous la baignoire si les choses ont été faîtes correctement.
Messages : Env. 40
Dept : Corse
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
J'ai fait lors de la rénovation de la salle de bains, isolation de la baignoire en fonte, je n'ai pas trouvé de grande différence... mais bon, ce sont des chutes de polystyrène, ça n'a rien coûté.
Messages : Env. 200
De : Carrieres Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 12 ans

Commentez cette idée :