Retour
Menu utilisateur
Menu

Prévoir un test d’étanchéité à l’air intermédiaire

Les bonnes idées des membres - Catégorie "Autre"
Prévoir un test d’étanchéité à l’air intermédiaire 

Pour information seul le test d’étanchéité à l’air « final » est obligatoire, il est réalisé lorsque le bâtiment est réceptionné et en condition d’utilisation.
Le test d’étanchéité à l’air « intermédiaire » est fortement recommandé, il est réalisé en phase hors d'eau, hors d'air.
Il permet de mesurer le niveau d’étanchéité à l’air obtenu mais surtout de rechercher et corriger les fuites d’air avant la pose du doublage.
2 coefficients de perméabilité à l'air existent en fonction du choix de performance :
Q4 Pa-surf correspond au débit de fuite d'air rapporté à la surface de parois froides hors plancher bas. C’est le coefficient pris en compte par la réglementation thermique RT 2012.
n50 correspond au débit de fuite d’air rapporté au volume chauffé. C’est le coefficient pris en compte pour la labellisation Passiv’haus et Minergie.
Attention ! Dans le cadre de la RT 2012, l’opérateur réalisant le test d’étanchéité à l’air final doit être autorisé (qualification QUALIBAT 8711). C’est la garantie que le test sera réalisé conformément à la norme NF EN 13829 et son guide d’application.


15
0
Détails des votes :
DavidF, LARZAC, maderastyle, Anita1979, ITWT, Grég_1984, doumousco, Anto57, mathieu69, sh00wee, Elodie_2112, Insaisissables, Bruno7, Anabell, Manu-d.en-haut

Bonne idée "Autre" postée par Grég_1984 le 20 novembre 2015 à 23h19
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée

Les commentaires des constructonautes :

 
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,

C'est surtout utile pour une MOB ou lorsqu'on pose une membrane.

C'est moins utile pour une maison traditionnelle où on fait l’étanchéité avec le placo.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Charente
Bonjour,

Est-il possible de louer la machine Isov'Air Test et de faire un test soi-même?

Si oui, où peut-on la louer?

Merci.
Messages : Env. 400
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonjour, pour nous le test d'étanchéité hors eau et hors air était prévu dans le devis dès le départ par le maître d'oeuvre et chiffré. Avant la pose des cloisons le résultat était positif, au test final constatation d'une légère fuite au niveau d'une gaine d'évacuation, l'artisan concerné informé par LR du maître d'oeuvre, réparation effectuée, nouveau test positif. Comme chaque test est facturé, le test supplémentaire est à la charge de l'artisan . Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Bourogne (90)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Charente
Bonjour,

Oui, mais c'est moi même qui pose l'isolation et le placo.

Donc c'est pour ça que la possibilité de louer la machine serait intéressante pour moi.
Messages : Env. 400
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans

Commentez cette idée :


Suivre cette idée
Voir