Bonjour,

J'ai beau chercher et je ne trouve quasiment pas d'infos concernant les gaines courant faible.

Ma question:

Peut-on dans une même gaine icta, de diametre 20 ou 25 passer un cable coax + cable reseau?

Si oui, dans quelle proportion? quelle couleur ? qu'est-ce qu'il est permis de faire?

si non,que dit la norme et que me conseillez-vous de faire? un lien sur des infos serait l'idéal


Merci pour vos lumiéres

Bonne journée
Messages : Env. 20
De : Semeac (65)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...

Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
On peut faire ce qu'on veut. Une gaine de 20 peut faire passer un coax et un cat5 assez facilement. Pour quelque chose de plus gros, style grade 3, mieux vaut passer en 25.
L'idéal étant de prévoir au départ un câble par gaine pour simplifier les possibilités d'évolution (changement de câble et ajouts)
Pour la couleur, la convention veut que ce soit du vert.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui dans une 20 ça passe, et comme dit bonson un seul cable par gaine c'est mieux, si 2cable il faudra des boites d'encastrement double + cher

pour la couleur ce que tu veux, c'est quand meme mieux d'avoir 2 couleurs, courant fort / courant faible
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Haute Savoie
salut

la norme dit une gaine de 25 pour chaque prises de communication...
en pratique j'ai toujours vu du 20...

A+
Messages : Env. 60
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
skip a écrit:salut

la norme dit une gaine de 25 pour chaque prises de communication...
en pratique j'ai toujours vu du 20...

A+

Ah ? J'ai pas vu ça.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Semeac (65)
Bonjour,

Merci pour vos réponses et votre rapidité.

Maintenant j'y vois plus clair mais j'ai un doute qui persiste:

Vous êtes plusieurs à dire que l'on peut faire passer plusieurs cable ds une gaine , coax +reseau mais est-ce
autoriser ?Que dit la norme! Skip me met le doute !

Je me permets d'insister car c'est la solution que je compte adopter: coax+reseau+ boite encastrement double

D'avance merci
Messages : Env. 20
De : Semeac (65)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
non skip dit n'impe c'est 20 minimum donc tu peux faire coax+reseau+ boite double c nikel
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Deux Sevres
J'ai lu que la norme indiquait que le diamètre interieur de la gaine devait être au minimum de 20mm pour les câbles de communication, Skip aurait donc raison il faudrait gainer avec de la gaine de 25. Je vient de cabler l'ensemble de mon réseau avec de la gaine de 20, est-ce que le consuel peut bloquer la dessus ?
le blog de ma construction :
Messages : Env. 200
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Moselle
absolument pas
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Deux Sevres
Wink
le blog de ma construction :
Messages : Env. 200
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 11h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir