Retour
Menu utilisateur
Menu

Programmation VMC DF - Taux d'humidité trop bas [Résolu]

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.064 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Guilllonville (28)
Bonjour à tous,

Je lance un sujet peut être déja abordé mais pas de réponses concluantes malgré une recherche sur le forum.

Nous constatons dans notre maison, un taux d'humidité trop faible lorsque nous chauffons en hiver et plus particulièrement lorsque la VMC fonctionne. Il s'agit d'un modèle Dee Fly 90 d'Aldes, nous oscillons entre entre 34 et 38% de taux d'humidité lorsque celle-ci fonctionne et entre 42 et 48% lorsque celle-ci est coupé...

Nous devons donc nous "amuser" à allumer/eteindre la VMC pratiquement tous les jours.. pour pallier à cet inconvénient, je viens d'installer un interrupteur horaire électromécanique 1C (modèle Flash/Hager 10001) pour faire fonctionner la VMC, 3 ou 4 heures par jour.

Seulement, quand l'interrupteur passe sur un créneau horaire actif, le disjoncteur de la VMC disjoncte, exactement de la même manière que lorsque nous le ré-armorçons à la main, nous sommes obligés de recommencer plusieurs fois le temps que le moteur de la VMC commence à monter en régime.

Je me pose donc plusieurs questions :

- Existe-t-il des disjoncteurs "retardés" un peu à l'image des fusibles AM (accompagment moteur) ?
- Le disjoncteur de 2A dédié au circuit de la VMC n'est-il pas sous dimensionné => sur la notice de la VMC, il est recommandé une protection de 3A.
- Je pensais installer un porte fusible à la place du disjoncteur mais mon installation ne serait plus conforme...

Si quelqu'un a déja été confronté au problème, merci d'avance pour vos réponses.
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
Messages : Env. 100
De : Guilllonville (28)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 200 message Savoie
n'existe t il pas des systèmes d'ambiance qui mettent en marche ou arrêtent la VCM selon un seuil d'humidité programmable ?
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
donfaski a écrit:n'existe t il pas des systèmes d'ambiance qui mettent en marche ou arrêtent la VCM selon un seuil d'humidité programmable ?

si un hygrostat

pour les déclenchements retardés, il y a les disjoncteurs "type D", c'est ce qui est préconisé sur les pacs TOR.
En 2A, je sais pas si ça existe. 2A, ça fait 460W, ça fait un sacré courant d'appel déja pour le démarrage de 2 ventilos je trouve, surtout qu'ils sont pas censés consommer beaucoup par la suite. Le disjoncteur déconnerait pas ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Guilllonville (28)
Merci pour vos réponses.

Pas mal la piste de l'hygrostat, je n'y avais pas pensé, maintenant c'est vrai que le cout de l'interrupteur horaire est avantageux (~15€) par rapport à un hygrostat.

l'hygrostat doit aussi être placé dans une pièce en particulier est nécessite surement un cablage que je n'ai pas prévu (a moins qu'il existe un modèle sans fil qui piloterait un relais par exemple).

Pour le disjoncteur, je ne pense pas qu'il soit défectueux alors il l'a toujours été, car ce phénomène de démarrage des moteurs a toujours été présent au réamorçage du disjoncteur..

C'est vrai que ça commence à faire beaucoup 460 watts au démarrage, à moins que le disjoncteur considère que le moteur est en court-circuit au moment où je mets sous tension...les moteurs démarrent progressivement, il me suffit de tenir le disjoncteur 1/4 de secondes pour que ça ne saute plus...

Il serait intéressant de savoir si d'autres utilisateurs de VMC Aldes ont rencontré ce problème ?
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
Messages : Env. 100
De : Guilllonville (28)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

La surintensité au démarrage, le temps que le moteur soit lancé, c'est le propre des moteurs asynchrones qui équipent les VMC... Peut-être que les roulements des turbines sont un peu "serrés" ce qui accentue le phénomène.

Il faut un disjoncteur adapté comme dit plus haut....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Savoie
PS : J'ai une horloge programmable sur ma VMC et rien ne saute.

Doit quand même y avoir un hiatus, soit avec la capacité du disjoncteur ou plus probablement avec la VMC!
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Guilllonville (28)
Merci de ton retour Donfaski...Pourrais-tu nous préciser le type et modèle de la VMC ? Tu possèdes bien un disjoncteur de 2A ?

Sinon j'ai commencé à chercher des disjoncteurs de courbe D en 2A ou même 4A, ça semble galère à trouver...

Par contre, je demande pourquoi les électriciens continuent de monter des disjoncteurs de courbe C sur une VMC...

Je continue mes recherches...
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
Messages : Env. 100
De : Guilllonville (28)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
raconte voir panakucha ?

J'ai pour ma part une vmc double flux branchée sur un disjoncteur 2A type C, mais pas de marque aldes. Et pas de problème au démarrage, par contre aucune idée du type de moteur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Savoie
atr45 a écrit:Merci de ton retour Donfaski...Pourrais-tu nous préciser le type et modèle de la VMC ? Tu possèdes bien un disjoncteur de 2A ?

...



Unelvent Siroc 3 pour le bloc - Bouches Hygro B; aucune idée pour le disjoncteur (je ne suis pas sur place)
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
atr45 a écrit:
- Le disjoncteur de 2A dédié au circuit de la VMC n'est-il pas sous dimensionné => sur la notice de la VMC, il est recommandé une protection de 3A.
- Je pensais installer un porte fusible à la place du disjoncteur mais mon installation ne serait plus conforme...

Si quelqu'un a déja été confronté au problème, merci d'avance pour vos réponses.


Bonjour
J'ai é
galement un Dee Fly 90 d'Aldes microwatts avec un disjoncteur 2A. Je l'ai arrête plusieurs fois mais je n'ai jamais de difficulté lors de la mise en route.
A titre indicatif la consommation est de l'ordre d'un kWh par jours soit environ 40 watts pour un débit de 120m3/h (valeur mesurée sur deux mois et conforme à la notice). Pour l'échangeur le rendement n'est pas de 90% mais plutôt de l'ordre de 70 - 80 % selon les delta T.
Seul point noir (qui a été rectifié) c'est l'évacuation des condensats qu'il faut bien concevoir car sur certaine période la quantité d'eau à évacuer est importante (plusieurs litres / jours)

J'ai également une question :
avez vous essayé d'utiliser le bus serie entre le boitier et la VMC pour piloter le groupe ?
Cordialement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Guilllonville (28)
Merci pour vos réponses, concernant le choix de la marque Aldes, la VMC a été fourni et incluse dans la construction de la maison, si j'avais du choisir la DF, je me serais orienté surement vers un produit plus "pro" car les matériaux et la conception de la Dee Fly font un peu "grand public".

La mienne consomme également aux environs de 40 watts également mais pour un débit de 90m3/h, par contre, dans mon cas, le rendement est très proche de 90%, peut-être aussi parce que je suis sur un débit plus faible, le rendement est également lié à l'installation, dans mon cas, l'installation est plutot compacte pour limiter les pertes de charges.

Pour la mienne, les condensats s'évacuent mal, je suis obligé de sortir l'échangeur et de le pencher à 90° pour bien le vider, la VMC est posée à plat dans les combles, l'évacuation est raccordé en dessous mais comme la VMC est à plat, les condensats ne coulent pas....Quelqu'un a déja essayer de la mettre sur la tranche ?
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
Messages : Env. 100
De : Guilllonville (28)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Guilllonville (28)
Bonjour,

Souci réglé par la mise en place d'un disjoncteur Merlin Gerin 2A C60N de courbe D.

Réf 24581 pour ceux que ça pourrait interessé...

Bonne continuation à tous.
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
Messages : Env. 100
De : Guilllonville (28)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 06h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir