Prise de courant sans terre avec plancher isolant?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.171 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Bonsoir,

On me dit qu'il est interdit d'installer des prises de courant avec terre si le sol est un plancher bois!
C'est vrai?

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir

et on vous as dit pour quel raison?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

On m'a dit que je pouvais trés bien jouer avec le sèche cheveux dans la baignoire pleine... Mais je sais que si je le fais on ne m'y reprendra pas deux fois
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
deffrey a écrit:Bonjour,

On m'a dit que je pouvais trés bien jouer avec le sèche cheveux dans la baignoire pleine... Mais je sais que si je le fais on ne m'y reprendra pas deux fois
@+


Tu crois que je vais me faire gronder

Je n'est pas voulu mettre en doute la parole de la personne, a priori bien informé. (suite à passage consuel ! )
Mais c'est bien la première fois que j'entends parler d'une telle disposition! ou alors je ne suis plus dans le coup

Ceci dit, si vous avez des précisions, alors avant de me faire recaler!

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Haute Marne
Si j'ai bien compris il est interdit de mettre des prises 2P+T sur vos murs parce que vous avez un plancher en bois? sa me parait completement ridicule comme remarque, donc si on fait une maison en bois, les prises sont interdites?, avec quel hauteur sont vos prises par rapport au sol ?(le mieux est 30cm) de toute façon la terre est obligatoire ! Cette prise se trouve dans quel piece? la salle de bain?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Les prises sont a 25 cm chez moi.
Cette disposition concernerait toute pièce avec plancher isolant!
J'essaie de trouver une explication électrique, si je suis en contact avec un matériel défectueux, mon corps peux fermer le circuit sans faire déclencher le différentiel, puisque je suis isolé par rapport a la terre, il n'y aura donc pas de courant différentiel vu du disjoncteur. Et moi je suis tétanisé!
Bien sur il faut des conditions bien particulières, mais bon on a des exemples bien tordus, mais plutôt en HT.



Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
c'est tout simplement faux!!!!

Il faut tout absolument des prise 2P+T c'est comme ça partout et obligatoire!!!!

j'ai jamais entendu parlé de ça!!
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
jayzy a écrit:c'est tout simplement faux!!!!



C'est quoi qui est faux? mon raisonnement ou ce qui m'a été dit au sujet du plancher isolant?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
RC60 a écrit:On me dit qu'il est interdit d'installer des prises de courant avec terre si le sol est un plancher bois!
C'est vrai?


A mon avis , c'est vraiment une foutaise doublée d'une conner...!!

La terre sur les prises n'a rien à voir avec le plancher isolant ou pas.... Elle sert à détecter les défauts d'un appareil à simple isolation qui a une enveloppe extérieure conductrice, donc susceptible de créer un danger potentiel si défaut d'isolation.....

J'explique.

Prenons un appareil dit à "simple isolation" qui en général à une enveloppe métallique, comme une MAL, un grille pain, un four à micro ondes etc.... ET pour lequel une prise de terre est obligatoire.

Simple isolation signifie que un seul défaut (câblage interne qui casse) peut réunir la carcasse à la phase. Donc, toi tranquille sur ton sol conducteur, tu touches la carcasse et plaf, tu t'éclaires. Si la carcasse est relièe à la terre, dès qu'il y a le défaut, le différentiel coupe tout, donc protége du défaut d'un appareil à simple isolation.

Pas mal d'appareils sont référencés 'à double isolation" et n'utilisent pas la prise de terre de la prise. Pourquoi ??? parce qu'il y a deux barrières de défaut à franchir avant qu'ils soient dangereux. Exemple un seche cheveux avec corps en plastique. Si un cablage interne casse et que la phase vient toucher l'enveloppe, comme elle est isolante tu est protégé par cette deuxième isolation, dont le risque qu'elle ait un défaut (cassée par exemple) combiné avec le premier défaut est rarissime.

Maintenant en présence d'un plancher isolant, c'est sûr que la possibilité de s'électrocuter en touchant une enveloppe réunie à la phase n'existe plus et le différentiel ne sautera pas . Donc je dirais que même avec un appareil à simple isolation défectueux, on ne risque en principe rien SUR UN PLANCHER ISOLANT donc la prise de terre n'est pas logiquement utile pour ceux qui aiment le risque. Sauf que si le plancher est isolant mais que la plomberie par exemple est connectée à la terre, Vlan, tu t'éclaires encore si tu touches un robinet d'eau....

Citation: J'essaie de trouver une explication électrique, si je suis en contact avec un matériel défectueux, mon corps peux fermer le circuit sans faire déclencher le différentiel, puisque je suis isolé par rapport a la terre, il n'y aura donc pas de courant différentiel vu du disjoncteur. Et moi je suis tétanisé!


Si tu es isolé par rapport à la terre, le seul moyen de fermer le circuit, c'est de toucher simultanèment la phase et le neutre. C'est facile si on s'en donne la peine !!! Il suffit de prendre d'une main un conducteur phase et de l'autre un conducteur neutre.... Effet garanti et aucun différentiel ne te protégeras , ni aucune prise de terre, ni aucun plancher isolant.... ET cela arrive si on est imprudent...

Pas la peine de chercher une explication, celui qui t'a dit que les prises de terre étaient interdites avec plancher isolant est UN RIGOLO.

PS: J'ai pris quelques bonne bourres électriques dans ma longue vie et je sais pourquoi. Imprudence dans 90 % des cas en travaillant sous tension et défaut d'appareils dans les 10 % restant comme un appareil scientifique neuf dont la carcasse était réunie à la phase et sans prise de terre. J'ai aussi eu le coup d'une rallonge chez un client dont la terre avait été déconnectée...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Je suis bien d'accord avec toi mgarrig, mais ce qui m'a fait poser cette question, c'est que cette info m'a été rapporté par un prof du technique!
Je me suis donc dit que j'avais une longueur de retard!
Ceci dit les situations pour le moins invraisemblables existent. Par exemple , le type qui s'est fait électrocuter par une ligne haute tension tombée a terre pas loin d'une voie ferrée. Différence de potentiel 1000v par mètre entre la ligne et la voie ferrée, et malheureusement le pauvre type avait les jambes écartées, et il s'est pris les 1000v! (exemple vrai cité lors d'une habilitation HT) Si il était resté les jambes serrées, il échappait a la mort!

Maintenant pour les conneries je ne suis pas en reste non plus. Lors d'une mesure de tension avec une pince ampèremétrique , je n'avais pas les cordons d'origine rouge et noir, mais deux fils rouges. Tu devines ce que j'ai fait? avec des fils emmêlés , j'ai branché le même fil sur la pince, et l'autre fil sur le jeux de barres 380v (derriere un transfo de puissance )! Résultat: 3 mois d'hôpital , un miracle!pas de traces sur le visage, mais ça sentait le cochon grillé a l'hopital
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Ouai bon peut importe som isolant ou pas c'est une connerie la prise 2P+T est obligatoire partout... Te pose pas de question c'est une connerie ..

C'est vraiment dangereux de dire des truc comme ça... Serieux de dire que c'est pas obligatoire déja c'est une grosse connerie mais dire INTERDIT c'est le PONPON!
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 16h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir