Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel section de cable pour 130 M ?

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.606 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Aube
Bonjour,

Mon terrain n'est pas viabilisé et je pense passer mon cable elc moi meme en tre mon disjoncteur (garage) et mon compteur en haut de la route en limite de propriété et entre les deux il y a 130 m !

Jusqu'à present je pensai mettre une section de 50 cuivre est ce que ca vous parrait correct ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Messages : Env. 90
Dept : Aube
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
merci d'éditer ton message et de mettre le titre en minuscules
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de la puissance dont vous aurez besoin et donc du type de disjoncteur de branchement et de savoir si c'est du tri ou du mono.

Mais si c'est du mono 50² c'est trop juste pour 130m.

En résumé pour du cuivre :

Mono :
DB 15/45A : 2x70²
DB 30/60A : 2x95²
DB 60/90A : 2x120²

Tri :
DB 10/30A : 4x25²
DB 30/60A : 4x50²

Calcul faits avec une hypothèse de chute de tension de 2% maxi.

Autre solution, l'alu, section plus grosse, mais coût nettement moins élevé.

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
il y a des abaque pour ça...
Mais qu'elle puissance tri/mono

si c'est mono ca semble legé 50mm²
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
... et pour compléter mes propos et ceux de jayzy :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aube
Bonsoir c'est du monophasé !!
Ce soir on a appelé un electricien pour se rensigné qui nous dit que 50 carré cuivre ca suffit et que lui mettrait du 50 carré alu .

Voilà donc je ne sais plus trop que pensez , on a envoyé notre devis erdf aujourd'hui mais de toute façon erdf ne nous renseignera pas sur ca ?? vu que c'est à nous de le faire j'imagine que il ne vont pas nous donné d'info la dessus !
Messages : Env. 90
Dept : Aube
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
vous avez pas dit quel sera le calibre max du disjoncteur.

D'apres le tableau il vous faut combien?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Très franchement avec un DB 15/45A cela peut à la limite passer avec du 50² cuivre.

Comme vous le voyez sur le tableau ci-dessus, c'est en théorie pour 111m mais sur 130m cela ferait 2,3% de chute de tension maxi que l'on peut encore tolérer.

Mais s'il vous faut une puissance supérieure à 9kVA ce n'est plus jouable.

Quand au 50² alu on arrive avec un DB 15/45A à 3,8% de chute de tension, c'est trop.

Pour rappel la norme impose que la chute de tension maxi entre le disjoncteur de branchement et tout point d'éclairage ne doit pas excéder 3%.
C'est pour cela que l'on préconise 2% maxi dans la liaison disoncteur de branchement/tableau principal, ce qui laisse 1% pour le circuit terminal.

à+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aube
c'est du 45 A, car maison de 104 M carré avec poele a bois et radiateurs electriques pour l'intersaison donc 45 A suffit non ?
Messages : Env. 90
Dept : Aube
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mais attention 45A on peut l'avoir avec un DB 15/30/45A ou un DB 30/45/60A.
Demandez à ERDF un DB 15/30/45A sinon le consuel pourrait vous refuser l'installation.

Et il faut être certain que vous n'aurez jamais à passer à 60A.
A mon avis c'est jouable à condition de prévoir un gestionnaire d'énergie avec une fonction de délestage (pensez à prévoir le câble téléinfo dans une gaine à part).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aube
Merci pour tes reponses demain je montre tout ca a mon homme car je suis une nana et dès que ca devient un peu technique j'ai du mal !!!
mais encore merci !
Messages : Env. 90
Dept : Aube
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Aube
pourquoi tu me dis de passer le cable teleinfo dans une autre gaine ? merci !
Messages : Env. 90
Dept : Aube
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le câble téléinfo sert au dialogue informatique entre le compteur électronique et le gestionnaire d'énergie.

Il véhicule des informations type : période tarifaire, indicateur de dépassement d'abonnement....

C'est un câble courant faible (type téléphonie).

Il doit être passer dans une gaine à part de celle de l'arrivée électrique qui est en courant fort.

Une gaine TPC rouge de 40 suffira pour cet usage.


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aube
d'accord !

je dois pouvoir le passer dans la gaine de telephone alors !???... merci !
Messages : Env. 90
Dept : Aube
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas certain que France Télécom l'autorise.

Mais à essayer.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aube
c'est pas faux eux aussi sont casse pied !! donc a suivre ! merci !
Messages : Env. 90
Dept : Aube
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
il impose deux gaine a la rigueur il t'en restera une...
LOL
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 04h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir