Retour
Menu utilisateur
Menu

Inter dif ,type A, 63A suffisant? Logique dans tableau??

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.014 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Barry D'islemade (82)
Bonjour à tous,


je souhaitais câbler mon tableau d'une façon logique, entre autre:

une rangée pour le prises, une autres pour les lumières, une autre avec l'inter dif Type A et une autre avec cumuls, contacteur HP/HC..


Je sais qu'il faut équilibrer le tableau avec les puissances....mais à la fois je souhaite que celà fonctionne, en étant le plus logique possible et que cela soit bon avec le consuel....


Ma question est la suivante:

avec un inter différentiel de 63A, puis je mettre:
2 frigo (un dans la cuisine, l'autre dans le salon)
la plaque de cuisson
le four
le micro onde
la hotte
le lave linge
le sèche linge
un circuit de prise (crédence)???



Sinon comment avez vous câbler vos tableaux???


merci bien.
Messages : Env. 100
De : Barry D'islemade (82)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Votre mode de répartition n'est pas judicieux.

Par exemple si l'ID des lumière coupe, vous n'avez plus de lumière nulle part. Idem pour les prises.

Le mieux est de répartir de manière homogène les gros consommateurs , les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits sur tous les ID en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Barry D'islemade (82)
Bonjour,

voici comment je pensais faire:

pourriez vous me dire ce qu'il ne va pas.

Merci d'avance.

logiciel TABELEC.
Messages : Env. 100
De : Barry D'islemade (82)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est nettement mieux, mais le type A est trop chargé.
La norme n'autorise pas plus de 2 circuits en plus des 2 gros consommateurs présent.

Il me semble qu'il manque le lave-linge et l'éclairage cuisine.

Il est luxueux (et peu utile) de prévoir un circuit éclairage par pièce.
Vous pouvez mettre jusqu'à 8 points d'éclairage par circuit.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir