Retour
Menu utilisateur
Menu

Poteaux mal purgés

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.428 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Sudiste (31)
Bonsoir, voilà mes poteaux ont été coulés, mais deux ne sont pas complètement purgés. Pourtant j'ai personnellement vibré le deuxième avec un long fer avec mouvement de va-et-vient depuis en haut. Bref.

Le premier poteau :






que j'ai ensuite buriné pour le "sonder" :




Le deuxième poteau :







Est-ce vraiment grave, je veux dire inacceptable ?

Mon expert dit qu'il faut casser et refaire le premier. Mais bon un expert ne peut pas valider quelque chose qui n'est pas dans les règles de l'art...

Sinon, existe-t-il une résine pour boucher en récupérant une solidité mécanique ?

Merci, c'est plutôt urgent.
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 200 message Sudiste (31)
Personne ?
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est le genre de truc ou il faut pas se louper... quand on sait pas faire du ciment correct on ne fait rien

qu'es qu'il s'est passé pour qu'il soit comme ça le ciment? il fait pourtant pas si chaud que ça...

boncourage
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Charente Maritime
yoda_51 a écrit:c'est le genre de truc ou il faut pas se louper... quand on sait pas faire du ciment correct on ne fait rien


Je te trouve un peu dur ! Je peux te dire qu'il arrive la même chose à certain professionnels...

D'autre part un béton ne se vibre pas avec une barre de fer , ou alors par petites couches de 20 à 30 cm. Sinon il faut un vibreur électrique.

Pour
Hypocondriaque
je n'ai pourtant pas l'impression que ce soit si catastrophique que ça.

S'il n'y a que ces 2 nids de cailloux un mortier de réparation type Sika serait adapté mais il faudrait être sur que le reste du pied du poteau est OK. As tu un moyen de contrôler le volume bétonné par rapport au théoriques ?
Peux tu percer des trous dans les autres faces ? (au foret, passé la brique on sent quand même la différence entre le béton et le vide).

Et qui est l'expert dont tu parle : bureau de contrôle ou autre ?
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
Mon expert est un indépendant.

Je suis un particulier qui fait construire. Ce sont des professionnels qui ont fait ça... En plus je trouve qu'ils font le béton trop liquide. C'est peut-être ça le problème.

On a parlé d'aiguille vibrante et cela leur semble tout à fait normal de ne pas être équipé.

Le premier a été coulé quand j'étais pas là, et pour le second j'ai été témoin et j'ai pris l'initiative de vibrer manuellement les poteaux dès que les maçons ont coulé.

Tous les autres sont nickels.

Pour ce qui est des volumes théoriques, difficile quand ça sort de la bétonnière.

Pour info, cet après-midi j'ai détruit le premier :









Pour le deuxième dont la composition du béton parait bonne mais pas assez vibré, oui je vais voir pour un mortier de réparation.

Merci.
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
je croix que le problème vient de :"pas de visu, pas de problèmes".

je doute que quelques soi le type de construction il y ait beaucoup de constructeurs qui cassent les blocs d'angles pour voir si c'est correctement coulés.

puisque tu as cassé les angles, il serait également (en corrélation) judicieux de voir les linteaux, ...
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
Messages : Env. 300
De : "la Bô Baule" (44)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
Je n'ai pas cassé les blocs d'angle "pour voir" mais pour casser dans le but que le poteau soit refait. Ces ouvertures en bas où l'on aperçoit ensuite le béton coulé sont faites dès la pose, et servent à nettoyer les morceaux de mortier qui sont tombés au fond des poteaux pendant l'élévation des murs. Et grâce à ces ouvertures, on peut contrôler l'apparence du béton après décoffrage.

J'étais là quand les linteaux ont été coulés. Pas de souci de ce côté.
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
laulau44 a écrit:puisque tu as cassé les angles, il serait également (en corrélation) judicieux de voir les linteaux, ...
Hypocondriaque a écrit:Le premier a été coulé quand j'étais pas là, etpour le second j'ai été témoin et j'ai pris l'initiative de vibrermanuellement les poteaux dès que les maçons ont coulé.

Tous les autres sont nickels
En fait aujourd'hui, je vais aller piquer les autres car je n'en suis pas certain du tout. Deux avaient été coulés il y a quelques temps et les maçons ont du appliquer leur même mode opératoire foireux . Je vais aller les piquer pour voir ce que ça raconte.



L'expert m'a parlé de couper, coffrer, et recouler le poteau malade. Mais comment serait-t-il mécaniquement relié jusqu'à la maçonnerie ?
Avec le béton qui pénètre dans les alvéoles des briques ? A savoir que les alvéoles des blocs d'angles sont verticales, donc pas de pénétration ici de chaque côté, avec décalage d'un rang sur deux...
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Ain
Si il s'agit des chainages verticaux (et non pas de poteau) l'important est qu'ils soit relier au plancher. Et cette liaison ce fait grâce aux aciers.
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
Peu importe. Le fabricant appelle ça des poteaux :

http://www.imerys-structure.com/professionnels/macon/default[...]gelimatic/gelimatic.asp

Mais le problème n'est pas là.

Reliés au plancher ? Oui mais avec un telle qualité de béton, je me demande ce que ça vaut. Sad

Je vais sur le chantier.
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
Les autres poteaux semblent bons.
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Charente Maritime
Ben c'est même pas du béton, mais je crois que le terme pour désigner ceci serait jugé grossier.

Si c'est coulé à la bétonnière ça peut venir d'une gâchée, mais si le béton était livré par toupies il serait bon de s'inquiéter pour les autres.

Citation:
Reliés au plancher ? Oui mais avec un telle qualité de béton, je me demande ce que ça vaut.


Pas grand chose c'est sur.

Pour les aciers le mieux serait de percer et de sceller chimiquement des barres. Un acier qui a été tordu plusieurs fois - comme cela arrive lorsqu'on démoli - n'est normalement plus réutilisable.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
C'est sorti de la bétonnière.

J'ai piqué les autres ne présentent pas d'avaries.

Concernant les deux mal coulés, le meneau du premier a donc été cassé, et la maçonnerie a été remontée cet après-midi.

Pour le deuxième, le maçon ne voit pas de problèmes et refuse de le tronçonner... Et ils ont colmaté au béton...

Je vais faire un rapport à mon expert...

Edit : les fers tordus, pas vraiment eu besoin.

Mais bon faudrait faire de sacrés va-et-vient comme 90° pour qu'ils souffrent.
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ils ont interet de s'appliquer pour la suite continue de les surveillés, si tu pouvais voir lors du décoffrage ça serait pas un probleme pour casser

pis colmaté un poteau c'est vraiment pour cacher la misere...
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
Je le sais bien, et j'ai pris une photo avant qu'ils rebouchent. Le maçon est formel quand il annonce que le poteau n'a pas de problème, et lorsque je lui parle d'expert, il reste très confiant.
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
avec un maçon c'est toujours bon, moi je voudrais bien savoir comment il a pu obtenir un tel ciment? il est resté combien de temps avant de sortir de la betonniere? il y a bien eu une connerie
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
Comme j'ai expliqué, je suppose que c'est la conséquence de leur béton trop liquide, avec les cailloux qui s'entassent en bas étant plus lourds, créant un filtre pour le reste...
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
Aujourd'hui, j'ai coulé moi-même les deux poteaux restants, avec du béton bien consistant, et vibration manuelle.

Mais on a pas mis les bons fers :

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-101024.php#1311047
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Charente Maritime
Hypocondriaque a écrit:Comme j'ai expliqué, je suppose que c'est la conséquence de leur béton trop liquide, avec les cailloux qui s'entassent en bas étant plus lourds, créant un filtre pour le reste...


Trop d'eau => ségrégation (même pour le béton c'est pas bien)

Si c'est fait à la bétonnière il y a plus de chance pour que le reste soit OK.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
Oui ségrégation comme m'a dit l'expert... Mais les maçons refusent d'admettre que du béton trop liquide ce n'est pas bon. Ils m'ont avoué craindre que le béton ne descende pas dans les poteaux.

Alors comme j'ai raconté plus haut, je leur ai demandé de faire du béton normal (dur qu'ils appellent puisqu'ils trouvent que le leur est normal ),

et j'ai coulé-vibré moi-même les poteaux :



Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 07h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir