Branchement d'une minuterie d'escalier...

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 38.235 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
Bonjour,

J'ai un minuteur que je comptes utiliser pour la lampe exterieure devant ma porte d'entrée.
Je ne suis pas sûr du branchement. Voici ce qui est imprimé sur le module:



J'ai fait un schema de ce que je pensai faire. Cependant, je trouve bizarre d'utiliser le neutre comme retour du poussoir:


Quelqu'un d'expérimenté pourrait-il me confirmer que c'est bon ou sinon me dire quoi changer SVP ?

Merci.
Messages : Env. 40
De : Niederbronn-les-bains (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir

c'est facile tout dépend du cablage de votre installation, soit vous faites le montage 3fils, soit le montage 4fils

normalement c'est plutot en 4fils et pas 3comem votre schéma. cad que vous avez la phase sur tout vos BP et le neutre sur toute vos lampe.

au tableau vous avez donc chaque fil du retour des BP et chaque fil du retour des lampes, la phase et le neutre étant repris sur les autres

vous avez le schéma de votre install?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
yoda_51 a écrit:bonsoir

c'est facile tout dépend du cablage de votre installation, soit vous faites le montage 3fils, soit le montage 4fils

normalement c'est plutot en 4fils et pas 3comem votre schéma. cad que vous avez la phase sur tout vos BP et le neutre sur toute vos lampe.

au tableau vous avez donc chaque fil du retour des BP et chaque fil du retour des lampes, la phase et le neutre étant repris sur les autres

vous avez le schéma de votre install?

@+


Je n'ai qu'une seule lampe et qu'un seul BP. J'ai bien le retour du BP dans ma gaine technique.
Y a-t-il sur le net un schema correspondant à mon minuteur ? J'en ai trouvé quelques uns, mais je ne suis pas sûr qu'ils correspondent bien à mon modèle.

Sinon la logique serait de faire comme sur un TR, sauf qu'on a une alim permanente sur le minuteur (vu qu'il doit pouvoir "compter" le temps);

- phase et neutre permanent sur le minuteur,
- neutre permanent sur la lampe,
- phase permanente sur le BP,
- retour d'impulsion du BP vers le minuteur
- liaison minuteur vers phase lampe.

Mais ça n'a pas l'air de coller au shema sur le minuteur, et je ne voudrais pas le "griller" vu le prix.

Merci.
Messages : Env. 40
De : Niederbronn-les-bains (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
En fait ce qui m'interpelle c'est que sur le schema de liaison à 3 fils on voit que le retour du poussoir est un neutre sur la borne 3 du minuteur, et sur le schema à 4 fils c'est une phase. Peu importe donc ? Ca me parait bizarre.
Messages : Env. 40
De : Niederbronn-les-bains (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
de toute façon tu ne fais pas de "test" sous du 230V si tu cable c'est que tu es sur, apres cela peu etre une erreur c'est vrai mais jamais volontaire comme tu veux faire...

je te demandais le schéma de ton install mais comme tu n'as rien donné ben jpeux pas t'en dire plus...

a ton tableau tu as les 2fils de ton BP ou tu en a qu'un? si 1seul c'est le retour du bp? pour la lampe tu as phase et neutre au tableau ou juste le fil de phase


il faut déja voir ce que tu as a branché avant de faire un schéma

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
yoda_51 a écrit:de toute façon tu ne fais pas de "test" sous du 230V si tu cable c'est que tu es sur, apres cela peu etre une erreur c'est vrai mais jamais volontaire comme tu veux faire...

je te demandais le schéma de ton install mais comme tu n'as rien donné ben jpeux pas t'en dire plus...

a ton tableau tu as les 2fils de ton BP ou tu en a qu'un? si 1seul c'est le retour du bp? pour la lampe tu as phase et neutre au tableau ou juste le fil de phase


il faut déja voir ce que tu as a branché avant de faire un schéma

@+


Je n'ai rien branché encore, je veux être sur avant.
J'ai bien deux fils vers le poussoir, et deux vers la lampe (+ terre mais ça ne rentre pas en ligne de compte).

|----| /----\
| BP | deux fils (allé + retour) ---> GTL <--- trois fils (phase neutre et terre) | X |
|----| \----/
Messages : Env. 40
De : Niederbronn-les-bains (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui la terre rentre pas en compte

tu as donc 2 fils pour le BP et 2 fils pour la lampe, ce qui fait un montage 4fils (logique non?)


le fil rouge qui part au BP tu le relie a la phase du disjoncteur.
le fil bleu qui part a la lampe tu le relie au neutre du disjoncteur.
tu met le 2eme fil du BP sur la borne 3
tu met le 2eme fil de la lampe sur la borne 4

sur borne 1 et 2 phase et neutre du disjoncteur


voila voila
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
yoda_51 a écrit:oui la terre rentre pas en compte

tu as donc 2 fils pour le BP et 2 fils pour la lampe, ce qui fait un montage 4fils (logique non?)


le fil rouge qui part au BP tu le relie a la phase du disjoncteur.
le fil bleu qui part a la lampe tu le relie au neutre du disjoncteur.
tu met le 2eme fil du BP sur la borne 3
tu met le 2eme fil de la lampe sur la borne 4

sur borne 1 et 2 phase et neutre du disjoncteur


voila voila
@+


Merci. Ce qui nous donne donc:

Messages : Env. 40
De : Niederbronn-les-bains (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 19h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
7
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir