Erdf. Mono ou tri phaser

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.670 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 600 message Courcelle En Bassée (77)
Bonjour a tous, j espère que vous pourrez répondre a mon interrogation.

Les faits: ce matin j appel erdf pour avoir des infos concernant la viabiliter de mon terrain, on passe sur les délais et le prix que ne peux pas me fournir avant devis normal.

Et la elle me dit que par contre depuis peu de temps erdf fait 2 raccord differants selon la puissance voulu : jusqu a 12kilowatt en mono phasé et après ne veulent plus que faire du tri phase pour les installations de 12 a 18 kw .

Qu es ce que cela implique pour moi qui est besoin de 15???? ( résultat EDF quand je leur ai parler des m² et du tout électrique chez moi ).

Mon constructeur est en mono normalement mais ça lui pose pas de soucis de faire du tri.

Merci a vous pour vos réponse.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Courcelle En Bassée (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
12kW cela suffit
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Courcelle En Bassée (77)
Avec 130m2 habitable et un salle hc qui tire a elle seul 7000 watt en fonctionnement ? 12 suffise , pk EDF me dirai le contraire
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Courcelle En Bassée (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
7kW ça fait bcp non?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Courcelle En Bassée (77)
En fonctionnement non

Donc pour vous 12 suffirai , sinon qu impose un branchement en triphasé . Au niveau de EDF et des branchement complémentaire.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Courcelle En Bassée (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu les comptent comment les 7kW?

tu as pensé a utiliser un delesteur sur tes radiateurs pour les couper lors d'une pointe de courant?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Grenoble (38)
L'ennui du tri est que la puissance maximale par phase n'est pas bien grande puisque total / 3.
Il faut effectivement un délesteur et bien réfléchir sur la répartition des différents appareils sur toutes les phases et brancher les gros appareils en tri si possible (cumulus).

Je pense que 12kW, c'est un peu limite pour 130m2 : je suis dans ce cas avec un duplex de 132m2 et quand il fait vraiment froid (entre -10 et -5 degres), cela déleste souvent (puissance de mes radiateurs hors seche-serviette = 11kW).
Messages : Env. 300
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Courcelle En Bassée (77)
Donc faut que je demande quoi a mon constructeur plutôt un mono avec delesteur ou plutôt du tri.

Pour mon hc tu as : vidéo projecteur : 500 , ampli hc 700. Watt , ampli de puissance x 2 : 1500 watt , caisson : 1000 watt et des pique a 1500 , 3 lecteurs différant . + tout la domotique des spot x 20 , fibre optique pour ciel Etc. Ça commence a fairepas mal de watt la.

+ le reste de la maison. Radiateur cuisson etc. Je voudrai pas avoir de problème de coupure
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Courcelle En Bassée (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Haute Loire
En effet, désormais la puissance maximale en monophasé est de 12kVA. Personnellement, je recommanderai du TRI, la solution de délestage étant contraignante.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Courcelle En Bassée (77)
Ce n'est pas plus dificile a câbler de toute façon ?? Meme procédure que en mono ????
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Courcelle En Bassée (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Grenoble (38)
Au niveau câblage, il n'y a pas de différence entre du triphasé ou du monophasé (tu n'as pas les 4 fils dans chaque interrupteur Biggrin).
Non, le seul souci est la bonne répartition de tes appareils de puissance sur chacune des phases.
Si avec ton home cinéma tu atteins déjà 7kW, une plaque de cuisson peut t'en prendre 3 aussi, tu as peut-être aussi un four électrique + les radiateurs (électriques ? tu ne précises pas). Fais la somme et regarde.
Chez moi, j'ai 11kW en radiateurs électriques, 3kW en cumulus, 1,5kW en sèche-serviette le tout est réparti sur les 3 phases entre 4,5 et 6 kW. Pour être à l'aise, je pense que je devrais prendre du 15 kW au lieu du 12.
Et puis, le délesteur que ce soit en monophasé ou en triphasé, si tu es limite en puissance souscrite, tu n'y coupes pas !
Messages : Env. 300
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Courcelle En Bassée (77)
oui radiateur electrique aussi, et poele a bois en appoint.

j'aurai préféré le mono-phasé mais plus le choix pour avoir + de 12kva

Donc voir avec le constructeur pour qu'il repartissent bien les 3 phases.

Un radiateur / ballon , Deux : cuissons et lavage et les lumieres, 3 HC et lumiere du haut
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Courcelle En Bassée (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Grenoble (38)
Attention, si tu pars en triphasé et que tu mets ton installation de home cinéma sur la 3ème phase (d'après ce que je comprends de ta denière ligne), alors tu vas avoir 7 kW sur une seule phase. Pour supporter cela sans faire disjoncter ton installation, il faut que tu aies 7 x 3 = 21 kW au minimun ! N'oublie pas que pour chaque phase, tu as seulement au maximum le 1/3 de ta puissance souscrite donc si 12 kW, cela donne 4 kW / phase.
Pour le délestage, chez moi, ce sont les radiateurs qui sont délestés (mais pas le reste) car reliés par fil pilote à mon délesteur qui fait aussi office de gestionnaire de chauffage.
Messages : Env. 300
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Courcelle En Bassée (77)
l'idée si je prend du tri phasé ces d'avis au moins 15kva mais vla la douloureuse, sinon je vais faire comme tu dit 12 kva en monophasé avec un delesteur sur la branche la plus consommatrice ( les radiateurs )Wink
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Courcelle En Bassée (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
non mais jamais tu consommeras 7kW, il faut différencier puissance moyenne et puissance crete tu va avoir 1 voir 2kW je pense.


pour le delesteur en mono, tu aura par exemple 3 sorties fil pilote qui delesterons de façon cascadocyclique, si surcharge detecté le fil pilote 1 (convecteur salon par exemple) coupera le radiateur, si la surcharge perssiste le delesteur coupera le convecteur 2 soit le bureau par exemple ect ect, en 4eme et dernier recours si les 3 premier circuit de radiateur sont coupé cela delestera le cumulus ou un 4eme fil pilote, de cette façon tu met le radiateur le moins prioritaire sur la sortie 1 et je pense que 12kW suffira

la plaque de cuisson fait 6 ou 7kW donc une solution serait d'avoir une plaque au gaz cela a des inconvéniants mais c'est tjrs a y réfléchir

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Courcelle En Bassée (77)
merci en tous cas pour la reponse, je vais voir avec le constructeur ce qu'il en pense.

bien sur que c'est des crête mais bon vaut mieux avoir des trop que tout le temps etre en surchargeWink
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Courcelle En Bassée (77)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 12h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir