Bonjour,

un petit soucis me vient !

Niveau hauteur de reservation je suis un peu limite (comment c'est arrivé me demandé pas, j'en sais rien. 17 cm etait prevus a la base, plancher chauffant oblige.

Il doit me rester 15 environ et j'ai reellement besoin de ces 17cm decomposé comme suit :

- polystyrene isolant 6 cm
- Chappe liquide 5 cm
- Ravoirage plomberie (a la base) 4 cm
- carrelage 2 cm

Le hic eh ben c que le ravoirage plomberie il est compromis un peu pas des 4 cm mais bien de 2, comment faire ? des saignées dans la dalle pour introduire le PER, pas de risques de dilatations ? de gels ? (la dalle n'est pas isolée en dessous car l'isolant est au dessus, si je me fais comprendre)

J'ai besoin de lumières !
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 200 message Ain
Pourquoi ne pas plutot tricher sur la chape ?
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ne surtout pas faire de saignées dans la dalle: ça va la fragiliser.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Drome
tricher sur la chappe impossible 5 cm, c'est vraiment le minimum pour une chappe anydrite

Vous croyez qu'une saignée de 3 cm ca va fragiliser une dalle, sachant qu'elle en fait 12, et les tuyaux ne passent pas partout dans la maison, mais bon je prends conseils

si vous en avez d'autres
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,

Surtout pas de saignée dans la dalle de compression !!!

Sinon il y a la solution du polyuréthane projeté qui permet de se passer de dalle de ravoirage et permet également d'augmenter ton épaisseur d'isolation au sol. C'est plus cher par rapport au PU ou PS en plaque mais c'est une solution.
Compter environ 26-27€/m², à comparer au cout ravoirage + isolant.

Nico67
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Drome
Non mais la le hic c'est pas qu'il faille remonter c'est qu'il manque de la place, j'ai genre 15 cm sous une porte fenetre au lieu des 17,
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Monthodon (37)
tu passe tes tuyau dans ton isolant
Messages : Env. 400
De : Monthodon (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Ain
gus37 a écrit:tu passe tes tuyau dans ton isolant


Je pense aussi que c'est la meilleure solution
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Drome
ouais ca ca me plait plus, merci de vos conseils, je pense que c'est ce que je vais opter
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Puy De Dome
Moi j'ai opté pour le polyuréthane projeté car forcement moins chere qu'un ravoirage + isolant.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
On voit des personnes inconscientes qui décident de couler les gaines d'alimentation en eaux et celles d'électricité dans la dalle de compression qui ne fait que 4 cm.

C'est du bricolage qu'il ne faut surtout pas faire.

Les dernières normes interdisent de passer les gaines dans l'isolant de chape flottante (saignées sur toute l'épaisseur, ou pas). De plus, la performance de l'isolation est diminuée.

Tu peux voir pour faire une chape légère isolante (Bétostyrène) à la place de l'ensemble isolant et ravoirage (8 cm du coup ?) mais c'est plutôt cher et cela risque d'être trop juste en performances thermiques.

Voir alors pour le polyuréthane projeté comme dit Nico67.

Ou remplacer le polystyrène (60 mm prévus) par 53 mm de polyuréthane de nature plus isolant à épaisseur équivalente. C'est toujours 7 mm de gagnés.
Autre solution intéressante : tu peux noyer les seuils de tes menuiseries de 2 cm pour de meilleurs confort et esthétisme.

Ou réduire la hauteur de ces dernières si elles ne sont pas encore fabriquées. Attention à la porte d'entrée.

Alternative au chauffage au sol : le plafond chauffant qui est également plus réactif avec possibilité de réel rafraichissement (mais plus cher si tu es autoconstructeur) :

http://www.youtube.com/watch?v=4NiYqPZPhqM

Voilà à toi de retenir la solution qui te convient le mieux. Plusieurs choix possibles.
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
tu peux aussi gagner sur le carrelage, il existe des carrelages de rénovation de moi de 5mm de hauteur.

avec un isolant de 53 au lieu de 62 et le tour est joué.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Drome
salut les amis !

tout d'abord merci de vos reponses (si je puis dire !) car moi ca me semblais trouvé la soluce de passer dans l'isolant ca m'allez bien. Mais j'ecoute tout le monde.
Sure qu'a la fin, je tranche quand meme, je veux pas trainer non plus.

Bon pour repondre au carrelage de 5mm, trop tard, on a deja le carrelage 9mm ou 1 cm je sais plus trop. Pour faire plus simple c'est du 45cmx 45 donc double encollage (eh encore plus haut ! tout est contre moi ! lol)

Maintenant discutons de votre dalle de compression (c'est quoi ça !) d'ou elle vient celle là ?
la dalle de compression c'est la premiere dalle (sur le radier pour moi) qui est sur la terre, c'est ça ? Car vous me dites 4 cm, pour moi, la dalle de 4cm, c'est une chappe maigre qui sert juste a recouvrer les tuyaux PER pour ma part. L'electricité est en combles perdus.
La premier dalle fait 12 cm d'epais, elle est totalemennt desolidarisée des murs par le polystyrene, autant dire qu'il n'y a aucun poids sur la dalle de la maison, (eh oui), la charpente repose sur les murs, les poussées sont donc a l'exterieur et non pas a l'interieur.
Hormis des cloisons en placo, ya rien d'autre, je vois pas trop ou est le probleme de faire une saignée de 2 ou 3 cm dans cette dalle qui en fait 12.
Je m'excuse de vous contredire, mais j'aime bien avoir des explications sur certains problemes qu'il pourraient en resulter ou a venir.

Merci bien en tout cas deja de vos impressions, elles m'aident quand meme pas mal
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Sudiste (31)
La dalle de compression de 4 cm c'est dans le cas d'un vide sanitaire. La solidité est assurée par le plancher lui-même, à savoir les poutrelles et murs de refends.

En cas de hérisson comme toi, tu as "juste" la dalle (12 cm pour toi) sur une épaisseur de cailloux. Gaffe à utiliser le treillis correct (fers de 8, mailles de 15 il me semble), pas de treillis anti-fissuration pour chapes.

Les saignées dans l'isolant, c'est simplement la dernière norme qui l'interdit pour les chapes flottantes. Probablement plus pour des raisons de sécurité qu'autre chose (lesquelles ?). Avant c'était toléré.

Faire passer les alimentations en eaux par les combles impliquerait de trop grands détours, avec des attentes pénibles pour les arrivées d'eaux chaudes aux robinets, avec le gaspillage régulier.
Messages : Env. 200
De : Sudiste (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Drome
oui pour le treillis je sais, c'est un maçon qui m'a fait le soubassement, (manque de temps pour moi), enfin j'ai quand meme tirer au rateau 60 tonnes de gravier (ca fait un peu les bras !)
et oui ce treillis il est en 8, je crois aussi, il est bien rigide, c'est la nouvelle norme m'a-til dit, avant il etait plus fin.

Pour les combles, j'exclus, deja trop de choses avec les pieuvres et tous les spots, faut quand meme que le consuel valide

donc si je suis ton avis dans mon cas, ca risque rien de faire une petite saignée dans cette dalle de 12 cm ?
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 11h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs