Bonsoir,

Mes fondations ont été coulées et je viens de me rendre compte que le maçon n'a pas respecté les cotes. La façon dont il a fait les choses, je me retrouve avec une fondation qui portera un mur de soutien, la pièce de droite sera plus grande que mes plans (+15 cm environ) et la pièce gauche sera plus petite d'autant.

Les fondations ont durci maintenant et je ne sais pas ce que je dois lui demander de faire. Doit il tout démolir ou bien peut être juste creuser pour élargir la fondation des 15 cm manquants ? Quels sont les contraintes à respecter pour uniformiser l'ensemble dans cette seconde hypothèse ? (notamment au niveau du ferraillage ?).

Je précise qu'il s'agit de fondations 40*40 mises à 80 de profondeur avec une semelle SL 35.

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Probleme d' implantation, a vérifier avant terrassement... Il est difficile de remédier a un problème de la sorte.
Ce n'est que mon avis et je le partage.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhone (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
J ajoute qu'il peut s'agir aussi d' une erreur du terrassier qui a mal interprete le traçage au sol (refend ?) .
Ce n'est que mon avis et je le partage.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhone (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Merci.

Effectivement, c'est un mur de refend qui sera concerné par le problème. On ne peut pas imaginer refaire une fondation de 20cm à coté de celle existante en allant chercher les ferrailles de celle en place ?

Ce décalage a un impact sur 4 pièces de notre maison et amènerait à décaler certaines ouvertures, bref, nous ne pouvons pas accepter cela. Je suis à la recherche d'une solution qui n'aura pas d'impact sur la future construction. Je souhaite aussi avoir votre aide pour pouvoir réagir aux propositions du maçon afin qu'il ne se contente pas de "rafistolage" vu que je ne suis pas spécialiste.

Merci d'avance.
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Charente Maritime
Bonjour,

Il peut effectivement agrandir la fondation d'un coté en brochant des aciers supplémentaires sur le coté, ce qui l'obligera à terrasser d'au moins 40cm de plus et à coffrer la rive.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Merci pour cette réponse. Petite précision : faudra t-il qu'il casse la fondation existante pour rattraper les ferrailles ou bien se contenter de faire entrer les nouvelles ferrailles dans le béton existant ?

Avec cette technique, il pourra poser les agglos entre la précédente fondation et le rajout de 40cm ? Ce n'est pas risqué que les aglos ne reposent pas bien au centre de la fondation ?

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Dans tous les cas ça sera qu' une reprise en sous œuvre.
Si c'est broche sur l existant il est possible de reposer a cheval sur les deux.
Ce n'est que mon avis et je le partage.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhone (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Charente Maritime
L'atout du ferraillage broché + reprise de bétonnage correcte (surface rugeuse et propre) permettra d'utiliser la nouvelle fondation comme un élément complet.

Si l'agglo n'est pas centré ce n'est pas grave si on a plus que les débords initialement prévus
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 23h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir