Bonjour,
Dans le cadre de la rénovation d'un appartement ancien à Paris (environ 125m2) j'ai le projet de mettre en place un cablage RJ45 qui convergerait dans un placard dédié (tout en gardant un point d'accès WIFI pour les appareils mobiles, portables et autres Iphone/Ipad).
L'objectif est d'abord d'avoir un réseau local et Internet performant (Gigabit) dans chacune des pièces, et également de pouvoir brancher 2 ou 3 téléphones sachant que nous aurons 2 lignes France Télécom. Pour la partie image je n'envisage rien de spécifique (pas de sat, et pour l'instant pas d'abonnement au cable ni de décodeur spécifique), le réseau data Gigabit me semble suffisant (je suis prêt à écouter d'autres avis).
Les travaux seraient a priori réalisés par un electricien pour le cablage de base mais j'aurais besoin de vos "lumières" en ce qui concerne la cohérence technique du projet notamment sur les contraintes physiques d'implantation et de ventilation. J'ai déja pas mal lu les différents sujets sur le forum pour m'en inspirer et vous en remercie. Voir le schéma suivant (cliquer pour agrandir le schéma):



RESEAU RJ45: environ 16 prises de type Legrand Mosaic 10 Gig
2 prises double par chambres: 8 prises
2 prises double + 2 prises simples dans le living: 6 prises
1 prise dans chacune des salles de bain: 2 prises

Les cables convergent vers un placard "informatique" en bois, de dimensions 800x600x2360 mm (L,P,H)
Le placard est ventilé via un tuyau extracteur raccordé sur la VMC dans le haut du placard, dans le bas une grille pour l'entrée d'air.

EQUIPEMENTS A IMPLANTER DANS LE PLACARD
Coffret mural 19" Socamont en 9U de dimensions 520x450x462 (L,P,H) : 120E environ



  • 1U Brassage Platine réseau ® KEYSTONE 24 PORTS FTP: 32E environ

    • 24 ports équipé de connecteurs rj45 Jack Coccinelle Keystone CAT 6A FTP 10 GIGA, Réf. 71009: 120E environ

  • 1U Switch Gigabit Netgear GS724T (24) ports: 230E environ
  • 1U, 2 DTI + 2 Parafoudre + Filtre maitre ADSL + Repartiteur Téléphonique RJ45 si nécessaire
  • 1U Modem / Routeur WIFI Netgear 824: Existant
  • 1U bandeau de 7 prises avec interrupteur: 35E environ
Hors du coffret rack dans le placard sur des étagéres à mi-hauteur

  • NAS Netgear Pro: Existant
  • NAS Synology 207: Existant
  • Boitier Disque dur: Existant
  • Scanner Epson 1260: Existant
Au sol, dans le bas du placard

  • Onduleur
  • PC Dell (format tour)
  • Imprimante Dell (et stock de papier)
  • Bandeau de prises électriques dans le fond de la baie



QUESTIONS

- Cela vous semble cohérent, des oublis ?
- Quelque chose a gagne a utiliser un coffret VDI dédié type Legrand ou Hager (la solution actuelle est manuelle et ouverte) ?
- J"hésites entre du cable Grade 3s et du Cat 6a (il n'y a pas plus de 150m globalement et pas de sections de plus de 10m)
- Je ne vois pas trés bien comment faire fonctionner la partie téléphonie ?
- L'implantation physique et la ventilation vous semblent elles adhoc ?
- Enfin comment fait on pour "recetter" la partie cablage que réalisera l'électricien (bon fonctionement en gigabit) ?

Merci d'avance
Bruno
Edité 13 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Messages : Env. 60
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
pas mal la bouche vmc pour évacuer la chaleur ^^ ça fait un peu usine a gaz ton installation ^^ mais rassure moi ton placard il sera dans ton bureau?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Paris
yoda_51 a écrit:pas mal la bouche vmc pour évacuer la chaleur ^^ ça fait un peu usine a gaz ton installation ^^ mais rassure moi ton placard il sera dans ton bureau?

@+


Non, pas vraiment, il est dans une sorte de grand dressing ou il y a d'autres placards et penderies ... pourquoi ?

Sur le coté "usine à gaz" je suis d'accord mais cela permet de regrouper pas mal de matériels informatiques de l'appart dans un endroit unique et "caché" ....
Messages : Env. 60
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Bonjour,

On commence par un détail qui m'a frappé d'un coup, la largeur de ta boite de bois. Elle fait au moins 600mm de large et non 236mm.

Ensuite, au sujet de tes lignes téléphonique ? Cela signifie que tu auras 2 DTI ? Il suffit alors de câbler 3 cordons RJ45 sur chaque DTI et ça fera l'affaire.

Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Paris
10Gig a écrit:Bonjour,

On commence par un détail qui m'a frappé d'un coup, la largeur de ta boite de bois. Elle fait au moins 600mm de large et non 236mm.



Effectivement 10Gig, ce que tu appelles ma "boite de bois" fait environ 800 mm de large et c'est un placard (genre grande penderie).
Les dimensions ne sont pas mises dans le bon ordre dans mes descriptifs (Largeur, Hauteur, Profondeur) soit 800 * 2360 * 600, désolé !

Citation:
Ensuite, au sujet de tes lignes téléphonique ? Cela signifie que tu auras 2 DTI ? Il suffit alors de câbler 3 cordons RJ45 sur chaque DTI et ça fera l'affaire.

Merci pour ta remarque sur la nécessité d'avoir deux DTI (un par ligne).
En sortie de chaque DTI il y a possibilité de cabler 3 cordons et de les "brasser" sur le panneau sur lequel sont connectés mes prises murales ? Pas de nécessité de répartiteur téléphonique supplémentaire ?

A bientôt, j'espère car tes remarques sont toujours précises et pertinentes. J'aimerais donc ton avis sur le choix du cable Cat6a ou Grade 3s ?
Bruno
Messages : Env. 60
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Paris
bpa a écrit:Bonjour,
A bientôt, j'espère car tes remarques sont toujours précises et pertinentes. J'aimerais donc ton avis sur le choix du cable Cat6a ou Grade 3s ?
Bruno


Personne n'a de lumières sur mes questions (voir schéma et description en début de fil) ?

- Quelque chose a gagner à utiliser un coffret VDI dédié type Legrand ou Hager vs la solution "manuelle" et ouverte que j'envisage ?
- J"hésites entre du cable Grade 3s et du Cat 6a (il n'y a pas plus de 150m globalement et pas de sections de plus de 10m)
- Je ne vois pas trés bien comment faire fonctionner la partie téléphonie ?
- L'implantation physique et la ventilation vous semblent elles adhoc ?
- Enfin comment fait on pour "recetter" la partie cablage que réalisera l'électricien (bon fonctionement en gigabit) ?

Merci d'avance
Bruno
Messages : Env. 60
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Arf,

Sans aucun doute, je préfère le Grade 3. Le Grade 3s ne t'apportera rien de plus sauf te faire dépenser plus d'argent. Sinon, un Cat6A fera aussi l'affaire à condition que ce soit un F/FTP et non pas un U/FTP.

Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message La Verpillière (38)
bonjour

je m'invite dans la discution, juste pour savoir moi c'est marqué cat6 F/UTP
Messages : Env. 30
De : La Verpillière (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Richyrs a écrit:bonjour

je m'invite dans la discution, juste pour savoir moi c'est marqué cat6 F/UTP


et alors?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message La Verpillière (38)
10Gig a écrit:Arf,

Sans aucun doute, je préfère le Grade 3. Le Grade 3s ne t'apportera rien de plus sauf te faire dépenser plus d'argent. Sinon, un Cat6A fera aussi l'affaire à condition que ce soit un F/FTP et non pas un U/FTP.

Cdt.



voilà moi c'est marqué F/UTP , c'est bon ?

ou bien c'est juste une erreur de frappe de 10Gig
Messages : Env. 30
De : La Verpillière (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
non ce n'est pas une erreur de frappe
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Bonjour,

Ben non, ce n'est pas une erreur de frappe (merci Yoda pour la confiance ). Alors que penser ?

Pas grand chose fort heureusement, il s'agit donc d'un câble Cat.6 250Mhz de base qui conviendra très bien. Son unique blindage général le rendra plus facile à câbler mais aussi plus fragile à manipuler, à l'instar de ses cousins les U/FTP et célèbre F/FTP.

Dans le cas d'un Cat6A, et je redis bien Cat6A, il est vraiment préférable d'opter pour un F/FTP, sinon, autant prendre un Cat.6.

Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Paris
10Gig a écrit:Bonjour,

Ben non, ce n'est pas une erreur de frappe(merci Yoda pour la confiance ...
Dans le cas d'un Cat6A, et je redis bien Cat6A, il est vraiment préférable d'opter pour un F/FTP, sinon, autant prendre un Cat.6.


Merci 10Gig ! donc pour mon câblage gigabit ta preconisation est en "premier choix" du Grade 3 et sinon du Cat6a F/FTP. C'est ça ?
A bientôt

Bruno
Messages : Env. 60
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui bpa

vous avez du mal?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Paris
yoda_51 a écrit:oui bpa

vous avez du mal?
Non cela me convient parfaitement ! En revanche j'ai effectivement du mal pour la partie téléphonie: Faut il quelquechose du genre "repartiteur" entre le DTI et le panneau de brassage ?
Messages : Env. 60
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ah oki

je sais pas trop pour le repartiteur mais tu peux pas mettre une reglette 12 plots entre le dti et le panneau de brassage? ou meme sur le dti il y a plusieurs connecteurs me semble

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Paris
yoda_51 a écrit:ah oki

je sais pas trop pour le repartiteur mais tu peux pas mettre une reglette 12 plots entre le dti et le panneau de brassage? ou meme sur le dti il y a plusieurs connecteurs me semble

@+
Merci Yoda !
Aurais tu un lien vers ce que tu nommes une "reglette 12 plots" ? Est ce qu'il y a une limite au nombre de prises téléphonique simultanément en service ?
Messages : Env. 60
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Vu le matos que tu prévois, j'imagine que ta téléphonie, c'est de la voip ? Dans ce cas, c'est en sortie de box qu'il faut penser à répartir le signal.
Mais bon, quoi qu'il en soit (répartition en sortie de DTI ou de box), faut vivre avec son temps : plutôt qu'une réglette ou un répartiteur téléphonique RJ45, pourquoi ne pas prendre un simple téléphone DECT sans fil avec plusieurs combinés ?
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Paris
Merci Bonson

Bonson a écrit:Vu le matos que tu prévois, j'imagine que ta téléphonie, c'est de la voip ? Dans ce cas, c'est en sortie de box qu'il faut penser à répartir le signal.
Oui effectivement mais pas uniquement, j'aurais sans doute aussi une ligne "classique" avec un Fax.

Bonson a écrit:
Mais bon, quoi qu'il en soit (répartition en sortie de DTI ou de box), faut vivre avec son temps : plutôt qu'une réglette ou un répartiteur téléphonique RJ45, pourquoi ne pas prendre un simple téléphone DECT sans fil avec plusieurs combinés ?

C'est aussi possible mais dans mon ancien appart ce n'etait pas tres "bon" en terme de qualité d 'écoute en DECT (grésillements), l'idée est de pouvoir avoir le plus de souplese possible et de pouvoir aussi utilisé des combinés filaires ... d'ou ma question sur la façon de brasser et sur le nombre de postes maximum ?
Messages : Env. 60
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Pour ton fax, il sera tout seul sur la deuxième ligne téléphonique, non ? Donc pas de brassage/répartition pour lui.

Pour ce qui est du DECT, en prenant de la bonne came (Siemens, Sagem,...), j'ai jamais eu de problème de grésillement ou autre.
Mais si tu veux garder la possibilité de répartir le signal vers différentes prises de la maison, il te faut effectivement un répartiteur du style http://www.accessoires-informatiques.com/Prix/Repartiteur-te[...]-telephonique-4394.html
C'est généralement du 4 sorties.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Paris
Bonson a écrit: il te faut effectivement un répartiteur du style http://www.accessoires-informatiques.com/Prix/Repartiteur-te[...]-telephonique-4394.html
C'est généralement du 4 sorties.
Merci Bonson c'est trés clair !

Sinon penses-tu que j'ai quelques choses a gagner a utiliser une coffret de marques "proprietaires" (Legrand/Hager) plutot que d'assembler des éléments plus standards comme je l'envisage ?
Messages : Env. 60
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 13h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir