Tuto puissance raccordement

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.898 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
Bonjour,

j'aimerais savoir si quelqu'un aurait un tuto, un site, ou un logiciel pour calculer la puissance de raccordement à demander à EDF sans les appeler.
je sais qu'il faut tenir compte de la puissance de ses appareils, mais ça serait plus simple avec un feuille de calcul Excel par exemple!!

Question bonus : j'aimerais aussi mettre un délesteur, mais vu le choix qu'il y a quand on regarde sur n'importe quel site de vente sur le net, il faut prendre quoi? Je précise je suis en mono, et ce sera abonnement HP/HC chez Edf

Merci d'avance.
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 7000
De : Countea Nissa (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour

le chauffage est electrique je suppose, il y a la calybox comme gestionnaire d'energie, ou le starfox en plus haut de gamme, le reste je ne connais pas

tout dépend de la surface a chauffé

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
bonjour Yoda,

précision: chauffage par PAc (y'en a 2, une par étage)

tu parles de calybox, c'est quoi exactement?
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 7000
De : Countea Nissa (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
un gestionnaire d'energie
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 2000 message Comté De Nice (6)
Je te fais part d'une science toute fraiche (dixit EDF): vois avec ERDF pour les HC/HP : ce sont eux qui décident. Essayes de voir (forcément avec la fée électricité ) pour avoir des horaires HC à d'autres heures que 23h/8h.

Bon courage maintenant
Le consuel c'est rien
http://matou.forumconstruire.com
-------------------------------



Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Comté De Nice (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Loire
Matou a écrit:Je te fais part d'une science toute fraiche (dixit EDF): vois avec ERDF pour les HC/HP : ce sont eux qui décident. Essayes de voir (forcément avec la fée électricité ) pour avoir des horaires HC à d'autres heures que 23h/8h.

Bon courage maintenant
Le consuel c'est rien


Les heures creuses sont désormais uniques et harmonisées au niveau national pour tous les nouveaux abonnements. Impossible d'avoir d'autres horaires.

Pour la puissance, le mieux est d'appeler le fournisseur d'énergie qui a tous les outils pour le simuler, ou, a la rigueur, interroger l'électricien
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Comté De Nice (6)
Bonjour
l'info date de la semaine dernière pourtant et donnée par EDF
http://matou.forumconstruire.com
-------------------------------



Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Comté De Nice (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

pour les HC j'ai fait changer un compteur la semaine passée en Bourgogne (71), le môssieur EDF m'a dit que c'était maintenant imposé au niveau Régional pour les nouvelles demandes ; 23h30-7h30 pour l'install en question.

psst, Matou, çà peut pô être 23h/8h, il n'y a que 8h en HC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
oups j'ai oublié de répondre à la question initiale : il y a-avait sur le site EDF une page pour estimer sa conso en cochant les appareils installés.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
***** a écrit:oups j'ai oublié de répondre à la question initiale : il y a-avait sur le site EDF une page pour estimer sa conso en cochant les appareils installés.



merci Elisa, mais je ne la trouve pas cette page, elle est où?
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 7000
De : Countea Nissa (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
j'ai retrouvé un truc similaire http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-estime-ma-consommation-141079.html mais çà a l'air ch**nt à remplir ... bref pas testé
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
***** a écrit:j'ai retrouvé un truc similaire http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-estime-ma-consommation-141079.html mais çà a l'air ch**nt à remplir ... bref pas testé



oui je l'ai vu celui là, pas terrible.
moi je cherche un truc genre tableur, ou tu rentre chaque appareil que tu as, le système de chauffage, etc, et à la fin il te donne la préconisation de l'abonnement!
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 7000
De : Countea Nissa (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Loire
Matou a écrit:Bonjour
l'info date de la semaine dernière pourtant et donnée par EDF


S'ils l'ont dit, c'est triste, ça veut dire qu'ils renseignent mal leurs clients. Pour info, la règle désormais c'est 8 heures creuses consécutives, légèrement variable selon les régions mais toujours la nuit (parfois 22h30-6h30, 23h-7h, etc... selon les territoires erdf)

Autant dire que les heures creuses en journée ou en plusieurs partie (découpée et réparties dans la journée), c'est strictement impossible, et non-négociable
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
lebourdon83 a écrit:
oui je l'ai vu celui là, pas terrible...


c'est bien ce qui me semblait
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Demigny (71)
Il faut savoir que le calybox est deja équipé d'un delesteur ! le calybox ,peut importe sont numéro est en général de 2zones "zone jour ! zone nuit !"ou zone 1 zone 2 chacun y donnera le nom qu'il veut
en règle général ons aurai tendance a partir sur une demande d'abonnement de 9kw ou kVA
Mais il semblerai que EDF ne propose plus le 9kw sur leur abonnement
le 12kw est imposé sur le contract "il suffit de rayer la mention 12KVA et d'écrire "manuscrit" 9KVA
le passage de 9kw a 12kw est gratuit en cas de puissance trop faible ! par contre passé de 12 a 9KW vous vous verrez facturer d'un déplacement "normal ils ce déplace pour en plus perdre sur le prix de l'abonnement "environ une centaine d'euro par an" 85 je crois
ensuite une fois le calybox raccordé dans les règles de l'art, celui-ci calculera votre consommation général sur l'installation ! lorsque qu'une demande importante est demandé , il coupera un zone de chauffage le temps que cette demande soit revenu a la baisse
tous ça en fonction de l'heure! il coupera soit la zone de jour soit la zone de nuit et en dernier cas le chauffe-eau "si celui ci y est raccordé en sortie 4"
vous vous demandé certainement comment il sais que votre seuil de puissance est atteint .. ben c'est juste qu'il est raccordé a votre compteur par deux fils "L1 / L2" sous compteur , et "télé-info" sur calybox


xxxx pas de liens externes (cf charte) xxxxxxxxxxx
Messages : Env. 20
De : Demigny (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
bonjour...

joli déterrage de sujet ...

en temps normal j'aurai ignoré un tel déterrage mais la ... la correction s'impose.

MCE a écrit:Il faut savoir que le calybox est deja équipé d'un delesteur ! le calybox ,peut importe sont numéro est en général de 2zones "zone jour ! zone nuit !"ou zone 1 zone 2 chacun y donnera le nom qu'il veut
en règle général ons aurai tendance a partir sur une demande d'abonnement de 9kw ou kVA
Mais il semblerai que EDF ne propose plus le 9kw sur leur abonnement

il est toujours proposé... voir ici il figure sur tous les contrats.

le 12kw est imposé sur le contract "il suffit de rayer la mention 12KVA et d'écrire "manuscrit" 9KVA

autant que je sache, EDF n'impose aucun contrat.
ERDF, par contre demande a faire un choix entre "12kVA mono" et "36kVA tri". mais ce ne sont pas des puissances d'abonnement mais de raccordement. il s’agit juste de savoir quelle puissance maximal le branchement supportera.


le passage de 9kw a 12kw est gratuit en cas de puissance trop faible !

depuis l'ouverture a la concurrence, c'est la 1ere fois que j’entends dire qu'une modification de puissance est gratuite

par contre passé de 12 a 9KW vous vous verrez facturer d'un déplacement "normal ils ce déplace pour en plus perdre sur le prix de l'abonnement "environ une centaine d'euro par an" 85 je crois

ce genre d'intervention est facturée par ERDF a EDF et aux autre fournisseurs. le prix et le meme que ce soit une augmentation ou une diminution de puissance et dépend de ce qu'il y a a modifier sur le compteur: réglage ou changement du disjoncteur, programmation et/ou changement du compteur / remplacement du tableau. pour autant que je sache, EDF et tous les autre fournisseurs facture au client le prix que ERDF facture. les prix d'ERDF sont lisibles ici
pages 36 et suivantes pour les modifications de contrat.


ensuite une fois le calybox raccordé dans les règles de l'art, celui-ci calculera votre consommation général sur l'installation ! lorsque qu'une demande importante est demandé , il coupera un zone de chauffage le temps que cette demande soit revenu a la baisse
tous ça en fonction de l'heure! il coupera soit la zone de jour soit la zone de nuit et en dernier cas le chauffe-eau "si celui ci y est raccordé en sortie 4"
vous vous demandé certainement comment il sais que votre seuil de puissance est atteint .. ben c'est juste qu'il est raccordé a votre compteur par deux fils "L1 / L2" sous compteur
i1 et i2 L1et L2 sont les repères des bornes de phases du compteur...

, et "télé-info" sur calybox

xxxx pas de liens externes (cf charte) xxxxxxxxxxx


nikel, la pub gratuite ... je suis sur que ça plaira aux admin du forum...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Demigny (71)
Ce n est pas de la pub ! Juste pour dire que ce que j avance n est pas par hasard !
Pour les Info qui sont i1 et i2 je demande à. Voir !! Pour à peut près tout ce qui est contre dis ! Je demande à voir !
Messages : Env. 20
De : Demigny (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Demigny (71)
quelques jours de vacances pour retrouver un peu d'amabilité
Messages : Env. 20
De : Demigny (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
MCE a écrit:Ce n est pas de la pub ! Juste pour dire que ce que j avance n est pas par hasard !

vous appelez ca comme vous voulez.

Pour les Info qui sont i1 et i2 je demande à Voir !!

voici la photo de la partie basse d'un compteur landis et gyr de 2008:



voici celle de l’intérieur du capot en question :



moi je ne vois que des i majuscule. pas de L. par contre effectivement, j'ai dis une betise. le repérage des bornes de phase de ce compteur ne sont pas L1 et L2 mais L et L'


Pour à peut près tout ce qui est contre dis ! Je demande à voir !

9kvA EDF :
ceci est une capture d’écran du site d'EDF concernant les puissances d'abonnement (visible entière ici) qu'ils propose. entre le 6 et le 12 kVA il y bien un 9 kVA.



que voulez vous que je prouve d'autre ? les liens de mes sources sont déjà dans mon message précédent.

l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 11h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir