Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC et Puit Canadien dans Maison BBC

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.192 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Ardeche
Bonjour a tous.

Mon projet BBC avance petit a petit...
Suite au simulation du BE Thermique, la conso globale avec une DF et légérement supérieur à une SF TBC. (42.5 contre 42.3 KWH/M2/AN)
Le budget d'une Double Flux et nettement supérieur à la Simple Flux HygroB Tres basse conso. Mon choix c'est de suite porté sur cette derniére, sauf que, je souhaite mettre "plus tard" et de conception maison un puit canadien (la mise en service car les tuyaux seront mis pendant le terrassement). Le BE m'alerte que le PC fonctionnera mal à cause de l'hygroB, Entrée d'air depuis les menuiseries. Qu'en pensez vous? Sachant le PC augmentera légérement la conso du fait de son ventilateur, D'ailleurs l'entrée d'air du PC est en contre bas de la maison, y a t il besoin d'un ventilateur? Effet cheminée?.

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 200 message Toulouse (31)
titi07 a écrit:Bonjour a tous.

Mon projet BBC avance petit a petit...
Suite au simulation du BE Thermique, la conso globale avec une DF et légérement supérieur à une SF TBC. (42.5 contre 42.3 KWH/M2/AN)
Le budget d'une Double Flux et nettement supérieur à la Simple Flux HygroB Tres basse conso. Mon choix c'est de suite porté sur cette derniére, sauf que, je souhaite mettre "plus tard" et de conception maison un puit canadien (la mise en service car les tuyaux seront mis pendant le terrassement). Le BE m'alerte que le PC fonctionnera mal à cause de l'hygroB, Entrée d'air depuis les menuiseries. Qu'en pensez vous? Sachant le PC augmentera légérement la conso du fait de son ventilateur, D'ailleurs l'entrée d'air du PC est en contre bas de la maison, y a t il besoin d'un ventilateur? Effet cheminée?.

Merci


Bonjour,

Il faudrait préciser quel modèle de VMC DF, la consommation varie fortement selon les marques.
Ensuite, je suis pas trop calé sur le calcul de la consommation pour labelliser BBC, mais ca prend en compte les besoins chauffage ? même si pas de chauffage électrique ?

Sinon ca voudrait simplement dire que la VMC DF est une ******* ..... à la base c'est quand même pour faire des économies de chauffage, donc si le ventilo à lui tout seul mange toute les économies, je comprend plus grand chose.

A propos du PC "maison", renseignez vous beaucoup sur ce sujet, beaucoup de problème sanitaire si ce n'est pas fait dans les règles de l'art avec des matériaux qui coute un oeil. Quel type de gaine comptez-vous mettre ?

Sinon pour la compatibilité PC - VMC Hygro, je saurais pas répondre, désolé.
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Ardeche
Citation:
Il faudrait préciser quel modèle de VMC DF, la consommation varie fortement selon les marques.

Unelvent haut rendement (+90%) Prix env 1700 Euros
Citation: Ensuite, je suis pas trop calé sur le calcul de la consommation pour labelliser BBC, mais ca prend en compte les besoins chauffage ? même si pas de chauffage électrique ?

Bien sur, chauffage, ECS, VMC...calculé en énergie primaire
Citation:
Sinon ca voudrait simplement dire que la VMC DFest une ******* ..... à la base c'est quand même pour faire deséconomies de chauffage, donc si le ventilo à lui tout seul mange touteles économies, je comprend plus grand chose.

Le probléme est plus on a bonne isolation, moins on a besoin de chauffage , est moins la rentabilité de ce genre d'appareil est bonne ! De plus la VMC HygroB TBC consomme -10Watt
Citation:
A propos du PC"maison", renseignez vous beaucoup sur ce sujet, beaucoup de problèmesanitaire si ce n'est pas fait dans les règles de l'art avec desmatériaux qui coute un oeil. Quel type de gaine comptez-vous mettre ?

Oui, je suis a la recherche de gaines alimentaires...

Le puits canadien c'est surtout pour l'été car je ne souhaite surtout pas me servir de la PAC en rafraichissement

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
Pour le PC, voir peut-être une solution à eau glycolée (kit complet à 1750HT pour le SEWT d'Hélios), ca règle déjà tout les problèmes sanitaires. Parce que la gaine Hekatherm, ca fait mal au porte monnaie.

Pour le prix de la VMC, c'est pour le kit, ou juste le caisson.
J'ai une proposition pour la même à 1522HT le kit P04

A+
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour,
Une couronne de 50 m d'hekatherm coute 550-600 €. Il faut nécessairement un ventilateur car sinon le tirage naturel n'est pas suffisant. Le mien fonctionne sans ventilateur depuis 2 ans et le debit n'est pas suffisant pour assurer un débit de ventilation correct.

Pour fonctionner avec un VMC, il faut boucher les entrées d'air sur les fenetres, et insuffler l'air par des bouches d'insufflation. Une DF sans echangeur en sorte. Il y a eu des discussions avec Ivaldir, BE de son état à ce sujet. Fais une recherche.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
Sinon ca voudrait simplement dire que la VMC DF est une ******* ..... à la base c'est quand même pour faire des économies de chauffage, donc si le ventilo à lui tout seul mange toute les économies, je comprend plus grand chose.

A propos du PC "maison", renseignez vous beaucoup sur ce sujet, beaucoup de problème sanitaire si ce n'est pas fait dans les règles de l'art avec des matériaux qui coute un oeil. Quel type de gaine comptez-vous mettre ?


C'est "normal" que dans le cadre du BBC la DF n'est pas un rendement énergétique excellent car on pénalise l'énergie "électrique" via un malus de 2.58. Le bilan c'est une consommation électrique réelle environ 3 fois supérieure et donc en BBC c'est 7-8 fois plus. Impossible à compenser par la récupération d'énergie.

Pour le PC la gaine hekatherm c'est environ 500€ TTC et environ 1500€ pour un puits réalisé par soit même.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 3000 message Gironde
Bonsoir
question 1 tu habites ou ???
question 2 tu crains les entrez d'air pour ton bbc ??? pour le test d'etancheité la vmc est bouchée donc ne compte pas

si tu habites dans l'est de la france,je te conseille la df avec un pc
si tu habites dans le sud ou l'ouest je te conseille la sf hygrob sans pc
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Ardeche
Bonjour,

J'habite dans le secteur de Valence(26). Comme je l'ais dit, le but premier du PC est le rafraichissement l'été. Je dois voir de prés le cout entre "classic" et a eau glycolée en prenant en compte l'entretien.
C peut être se prendre la tete de faire un PC avec une SF Hygro B + Systéme d'insuflation...plutot que le brancher directement sur une DF! Je viens de trouver un Kit DF Autogyre a moins de 700 + 90% rendement
Messages : Env. 40
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour,
Vérifie quand même que le puits hydro soit configuré pour un rafraichissement estival et pas uniquement pour eviter le by-pass de la DF en hiver. Un puits hydro, c'est un echangeur en plus donc un COP moins bon. Autant mettre une vrai PAC qu'un mauvais puits canadien. Les problèmes sanitaires sont inexistants lorsque les conditions de pose sont respectées.

POur ta DF, à 700 €, c'est pas un rendement de + 90%...ce n'est qu'un argument commercial (plustot 70%). Ensuite, ce rendement va aussi dépendre de l'étanchéité de ta maison. Ensuite, si tu envisages de la coupler avec un puits canadien, vérifie que les ventilateurs supportent les pertes de charge du puits canadien et les debits de ventilation nécessaires pour le rafraichissement.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 3000 message Gironde
tu devrais alors faire un puit provencal et non un puit canadien

pour ma part je trouve l'investissement cher pour gagner 2 - 3°
mieux vaut eviter de chauffer sa maison (protections solaires, inertie des isolants etc)
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Un puits canadien permet de réduire les besoins en chauffage l'hiver et d'apporter un certain rafraichissement l'été. On ne gagne pas 2°C-3°C. Au lieu de faire rentrer l'air exterieur à 30°, elle rentre à 18°C..Sauf à ne pas ventiler, tu gagnes donc nécessairemement plus que 3°C.
Ensuite, plus ta maison est isolée, plus l'interieur va garder la chaleur et donc tu risques d'avoir chaud même avec des protections solaires et un batiment avec inertie. Donc, il faut avoir recours soit à une ventilation nocturne efficace, soit à un puits canadien.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 16h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir