Retour
Menu utilisateur
Menu

Test intermediaire permeabilite a l'air

Ce sujet comporte 159 messages et a été affiché 60.539 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
38
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Dordogne
Pour nous, test intermédiaire à 0,41 puis test final à 0,20.
Les principales faiblesses proviennent des baies vitrées... avec le test du fumigène on se rend compte que ce sont de vrais passoires !
Sur le reste, rien à redire... nous avons même eu le droit à la caméra thermique etc... Test très complet avec un professionnel passionné par son métier, nous avons appris beaucoup de choses... très instructif !
Messages : Env. 200
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Rennes (35)
benja.min47 a écrit:Pour nous, test intermédiaire à 0,41 puis test final à 0,20.
Les principales faiblesses proviennent des baies vitrées... avec le test du fumigène on se rend compte que ce sont de vrais passoires !
Sur le reste, rien à redire... nous avons même eu le droit à la caméra thermique etc... Test très complet avec un professionnel passionné par son métier, nous avons appris beaucoup de choses... très instructif !


Bonjour,

félicitations pour ce résultat.
Combien avez-vous payer pour ces deux tests ?

Bonne journée,
Messages : Env. 80
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Dordogne
Bonsoir, de mémoire autour de 530€ par test (il faudrait que je retrouve la facture)...
Messages : Env. 200
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Vaudringhem (62)
Quand est ce qu il faut faire le test étanchéité intermédiaire? aprés elec plomberie et placo? comment sa se passe quand on fais les travaux qu'au rdc puis l'étage dans quelques années?
Messages : Env. 80
De : Vaudringhem (62)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Je relance les résultats de test d'infiltrométrie.
Test intermédiaire à 0,56 Volume / heure à 50 Pascal il y a 1 an.
En test final récent : 0,13 en dépression et 0,16 en pression à 50 Pascal pour une maison mixte : étage à ossature bois et rez-de-chaussée à ossature minérale.
Equivalent en RT 2012 à 4 Pascal : 0,03 m3 /m2.heure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

JPA46 a écrit:En test final récent : 0,13 en dépression et 0,16 en pression à 50 Pascal pour une maison mixte : étage à ossature bois et rez-de-chaussée à ossature minérale.
Equivalent en RT 2012 à 4 Pascal : 0,03 m3 /m2.heure


Bravo ! C'est parmi les meilleurs résultats en France.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 04h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

38
abonnés
surveillent ce sujet
Voir