Retour
Menu utilisateur
Menu

Epaisseur isolation rampants

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.645 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,
cadre projet isolation rampants de mon garage avec laine de verre, la profondeur des chevrons par rapport au film sous toiture est de 10 cm.

Sachant que l'on doit laisser un espace d'air entre la laine et le film, je voulais savoir si je dois prendre une épaisseur de laine de verre de 70 mm ou de 100 mm? Le 70 mm me gêne car bien évidemment moins performant pour mon garage que je souhaite mettre hors gel. Je précise que le tout sera habillé de lambris.
Merci
Messages : Env. 200
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 400 message Paris (75)
bonjour,

heu.... 200mm ça serait pas mal, tu les croises et tu comprimes la deuxième couche (en 2x 100mm) moins ton isolation est épaisse et plus tu consommes pour chauffer
Messages : Env. 400
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
C'est vrai que plus on isole moins on chauffe mais il s'agit d'un garage dont le but principal est d'être hors gel en hiver avec un coût raisonnable.
Par conséquent je ne souhaite pas mettre 200 mm d'épaisseur , merci
Messages : Env. 200
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Paris (75)
zoran a écrit:C'est vrai que plus on isole moins on chauffe mais il s'agit d'un garage dont le but principal est d'être hors gel en hiver avec un coût raisonnable.
Par conséquent je ne souhaite pas mettre 200 mm d'épaisseur , merci


le fait de doubler ton isolation sur ton garage tu vas dépenser 50€ à 75€ de plus qui seront récupérés dans ta consommation de chauffage
Messages : Env. 400
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Zoran,
zoran a écrit:Sachant que l'on doit laisser un espace d'air entre la laine et le film,je voulais savoir si je dois prendre une épaisseur de laine de verre de 70 mm ou de 100 mm?Je précise que le tout sera habillé de lambris


La lame d'air n'est indispensable que si l'écran de sous toiture n'est pas perméable à la vapeur d'eau (HPV haute perméabilité à la vapeur d'eau). Il faut que tu vérifies pour ton écran s'il est HPV ou non.

S'il ne l'est pas, il te faut une lame d'air de 2cm minimum, ce qui fait une laine semi rigide et nu en 80mm possible.
S'il est HPV, tu peux passer en 100mm, laine semi rigide également, une laine en lambda 32 te donnerait R=3.15 (GR32 par exemple) comme c'est entre chevrons, ça fera pas 3.15 en continu mais ça peut peut-être te suffire .

Ensuite faut poser une membrane entre ton isolant et tes lambris. C'est indispensable en lambris.
T'en profites donc pour faire l'étanchéité à l'air de ta toiture.

Cdlt, Hicot
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
bonjour ,

Très bonne réponse pas besoins de plus . Même techniquement parfait . Tout de même mieux avec 20 cm ( à ne faire qu'une fois ) surtout si vous faite un plafond , autrement 10 cm en attente puis un doublage par la suite peut aussi être envisageable , mais bon bien plus cher que 50€ à 75 € lol à cause notamment des chevrons de doublages . Membrane pare vapeur avec bande hadésive .Silicone contre le mur puis contre lattage .Plus facile à mettre en oeuvre avec de la laine de verre semi rigide coupé +- 1 cm plus large puis pose d'un pare vapeur en rouleau ( moins de raccord ).

Bonne recherches .




hicot35 a écrit:Bonjour Zoran,
zoran a écrit:Sachant que l'on doit laisser un espace d'air entre la laine et le film,je voulais savoir si je dois prendre une épaisseur de laine de verre de 70 mm ou de 100 mm?Je précise que le tout sera habillé de lambris


La lame d'air n'est indispensable que si l'écran de sous toiture n'est pas perméable à la vapeur d'eau (HPV haute perméabilité à la vapeur d'eau). Il faut que tu vérifies pour ton écran s'il est HPV ou non.

S'il ne l'est pas, il te faut une lame d'air de 2cm minimum, ce qui fait une laine semi rigide et nu en 80mm possible.
S'il est HPV, tu peux passer en 100mm, laine semi rigide également, une laine en lambda 32 te donnerait R=3.15 (GR32 par exemple) comme c'est entre chevrons, ça fera pas 3.15 en continu mais ça peut peut-être te suffire .

Ensuite faut poser une membrane entre ton isolant et tes lambris. C'est indispensable en lambris.
T'en profites donc pour faire l'étanchéité à l'air de ta toiture.

Cdlt, Hicot
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
hicot35 a écrit:Bonjour Zoran,
zoran a écrit:Sachant que l'on doit laisser un espace d'air entre la laine et le film,je voulais savoir si je dois prendre une épaisseur de laine de verre de 70 mm ou de 100 mm?Je précise que le tout sera habillé de lambris


La lame d'air n'est indispensable que si l'écran de sous toiture n'est pas perméable à la vapeur d'eau (HPV haute perméabilité à la vapeur d'eau). Il faut que tu vérifies pour ton écran s'il est HPV ou non.

S'il ne l'est pas, il te faut une lame d'air de 2cm minimum, ce qui fait une laine semi rigide et nu en 80mm possible.
S'il est HPV, tu peux passer en 100mm, laine semi rigide également, une laine en lambda 32 te donnerait R=3.15 (GR32 par exemple) comme c'est entre chevrons, ça fera pas 3.15 en continu mais ça peut peut-être te suffire .

Ensuite faut poser une membrane entre ton isolant et tes lambris. C'est indispensable en lambris.
T'en profites donc pour faire l'étanchéité à l'air de ta toiture.

Cdlt, Hicot


Bonjour, merci à tous pour les réponses,
pour le HPV est ce marqué sur le pare vapeur?
Concernant le lambris, à quoi sert cette membrane et ou peux t on se la procurer, merci
Messages : Env. 200
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
[quote="zoran"]
hicot35 a écrit:
Bonjour, merci à tous pour les réponses,
pour le HPV est ce marqué sur le pare vapeur?
Concernant le lambris, à quoi sert cette membrane et ou peux t on se la procurer, merci


Bonjour Zoran,

Le caractère HPV ne sera pas forcément noté sur ton écran de sous toiture, il faut donc que tu vérifies s'il y a le nom de l'écran et ensuite vérifier auprès du fournisseur ou sur le site internet fabricant éventuellement.
Pour la membrane, comme le dit couvreur tu peux utiliser un pare-vapeur qui fera en plus fonction de membrane d'étanchéité à l'air en assurant bien le jointoiement à la jonction des lés, à la jonction avec les parois adjacentes ou toute ouverture sur le toit.
Cordialement, Hicot.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Paris (75)
oui couvreur, je parlais juste de la plus value laine de verre.
Messages : Env. 400
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir,

Pas de problème william ; p et bonne soirée à vous .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 15h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir