Problème avec cumulus

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 12.417 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Cernay (68)
hello

+1
un chauffe eau evacue toujours de l eau pendant ca periode de chauffe !!
Messages : Env. 60
De : Cernay (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Valenciennes (59)
Est ce que ce probleme est dangereux ? Et comment y remédier?
Messages : Env. 10
De : Valenciennes (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Cernay (68)
dave59 a écrit:Est ce que ce probleme est dangereux ? Et comment y remédier?


surpression !!!!
il suffit de changer le groupe de securite ( 25 à 50 €)
cela n est pas compliquer mais si tu le sent pas ,apl un pro./
Messages : Env. 60
De : Cernay (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Valenciennes (59)
merci à tous, je vais voir le problème
Messages : Env. 10
De : Valenciennes (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
stephrider a écrit:tu perds quasiment 3% de ton volume pendant la chauffe du ballon, un groupe doit forcément coulé lunik. Comment la pression va t elle ne pas dépasser les 7 bars pendant la chauffe? par magie? Rolleyes

oui chez moi ça goutte, comme un goutte a goutte, ça ne COULE pas...
quand ça a commencé a couler... on a changer le groupe de sécurité

74 euros TTC pièce et MO par le plombier...
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
exactement sur une installation correctement effectuée et réglée le groupe de sécurité ne doit pas couler !!!! il se peut qu'il goutte mais ce n'est pas obligatoire. s'il se met a couler c'est parce qu'il n'est pas manipulé assez souvent et que le calcaire le bloque.

un groupe de sécurité c'est 15€ dans le commerce
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
oui et le manipuler peu aussi faire que le groupe se bloque... si un morceau de calcaire se met en travers, la vanne ne se ferme plus, et ça coule, c'est ce qui s'est passé chez moi..
du coup le plombier nous a dit de RIEN toucher et si on n'avait pas manipuler le groupe (aller savoir pourquoi au bout de 5 ans!) on aurait pas changer le bazar qui ne coulait pas avant la manip!
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
kaline a écrit:
oui chez moi ça goutte, comme un goutte a goutte, ça ne COULE pas...


tu joues sur les mots là.
Il peut très bien COULER un petit filet pendant la chauffe, tout va dépendre de la pression en amont de ton cumulus.
Bien entendu celui ci doit s'arreter quand la chauffe est terminée.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
oui de toutes façon il fait les 2, il goutte dans le petit godet en pastique sous le groupe
et quand il est plein ça coule dans l'évacuation, le mien passe de 3.5 bar à 7 bar max au point le plus haut
de la chauffe et il perd 1/2 litre par chauffe.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Ain
Citation: Est ce que ce probleme est dangereux ? Et comment y remédier?
Slt,

Quand ça atteint onz barre, moi je m'enfuis en courrant

Pour la fuite de la soupape, c'est comme le fût du canon. Ca fuit un certain volume !

Ca dépend, si y'a de la pression, de la température de consigne, du tarage de la soupape...
.
Messages : Env. 40
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Reunion
dave59 a écrit:bonjour, voilà mon cumulus ne coule plus. Il n'as jamais coulé beaucoup(1seau toutes les 15 jours) mais là il coule plus du tout. Il fonctionne la nuit car nous avons mis les heures creuses heures pleines. Il chauffe jusque 7 h et je voudrai savoir si c'est normal que le soir l'eau n'est plus tres chaude. C'est un cumulus de 200l , 3000w
Pouvez vous me renseigner ??


Le "groupe de sécurité" permet de maintenir une pression dans le cumulus inférieure à 7bars. Dès que la pression arrive à 7b il ouvre et laisse couler de l'eau jusqu'à ce que la pression revienne en dessous de 7b.
La pression dans le cumulus augmente au moment de la chauffe, puisque l'eau va dilater en chauffant et que le volume du ballon ne change pas.

Lorsque le groupe de sécurité ne coule pas c'est que:
- soit le cumulus ne chauffe pas
- soit la pression de l'eau de ville a baissé
- soit le groupe de sécurité est bouché.

Sur cette dernière hypothèse il y a un entretien régulier à faire sur les groupes de sécurité: tous les mois il faut le faire couler en forçant l'ouverture, pour cela il faut en général tourner une molette ou soulever une poignée.
Cette indication est clairement inscrite dans la notice des groupes de sécurité. Peu de gens le font !!!!

Dans ton cas compte tenu que tu n'as plus suffisamment d'eau chaude cela peut provenir d'une résistance HS ou du thermostat qui aurait pris un peu de dérive.

.
Messages : Env. 100
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
on peut également mettre un vase d'expension sanitaire pour etre tranquille
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
losc72 a écrit:on peut également mettre un vase d'expension sanitaire pour etre tranquille


+1
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Reunion
losc72 a écrit:on peut également mettre un vase d'expension sanitaire pour etre tranquille


C'est peu conseillé, cela crée un bras mort avec risque de légionellose !!

.
Messages : Env. 100
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Hashbe a écrit:
losc72 a écrit:on peut également mettre un vase d'expension sanitaire pour etre tranquille


C'est peu conseillé, cela crée un bras mort avec risque de légionellose !!

.


il y a possibilité de forcéer l'écoulement
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 20h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir