Bonjour,

Je continu mon électricité, bientot le consuel !!

J'ai cependant encore des questions : Faut il toujous une liaison equi principale ?

Je m'explique : Je n'ai pas d'arrivée de Gaz, l'arrivée d'eau ce fait en penaflex, l'elec sous gaine plastique, le sanitaire en multicouche. tous ces élements ne necessitent pas de liaison à la terre donc je mets quoi sur ma liaison equi principale ?

Merci pour vos eclaircissement

Ah si, une dernière question : du compteur au tableau je passe du 2x16² sur environ 17m, puisque faire passer le cable dans une gaine de diametre 40 ?

Encore merci
Messages : Env. 200
De : Niort (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Voir page 11 de ce doc. :
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/MISELATE.pdf

Vous pourriez éventuellement avoir à relier les éléments métalliques de la construction.

Pour le 2x16², vous allez galérer dans une gaine de 40. Prendre à une gaine de 90, à défaut de 65. Dailleurs, si vous n'avez que 17m, cette liaison devrait être du ressort d'ERDF avec un compteur à l'intérieur et du coup de leur responsabilité (mais vous êtes peut être dans un cas de figure différent).
@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Niort (79)
Merci encore une fois Carmina, mais j'ai l'impression que le lien vers ton doc ne fonctionne pas bien.

Concernant la gaine de 40, en fait c'est juste pour rajouter une petite longueur pour ralonger la gaine de 90 déja passée...c'etait pour savoir si cela était autorisé par le consuel...car il ne verra que ce petit bout de gaine en apparent. donc pas de problème pour l'enfiler sur environ 50cm...mais est ce autorisé...

Merci encore
Messages : Env. 200
De : Niort (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai remis le lien manquant.

Tout dépend ou se trouve situer le raccord entre les 2 gaines et comment il est fait.
Mais si c'est fait proprement, je ne pense pas qu'il trouve quelque chose à redire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
tu n'as pas de nourrice pour ta distribution d'eau?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Niort (79)
effectivement j'ai une nourrice, par contre arrivée en multicouche et départ en multicouche. seule la liaison est métalique...Faut-il la relier ?

Merci
Messages : Env. 200
De : Niort (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
la nourrice est métallique?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Niort (79)
Oui métallique, et tous les tuyaux multicouches sont sertis dessus...
Messages : Env. 200
De : Niort (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Bonjour,

Oui, les collecteurs doivent être reliés à la terre, comme tous les éléments métalliques accessibles.

Benoît
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Visé
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
les nourrices seront à raccorder à la terre Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 10h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir