1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 800 message Loiret
Bonjour a tous,

EDF va venir me poser le coffret de distribution type 2 (disjoncteu et compteur a la rue)
abonnement 12Kva mono

J'ai 88m entre la rue et la maison

Je pense avoir besoin de passer:
2*25² RO2V (alim)
3*1.5² RO2V (HC/HP)
??? pour information au gestionnaire d'energie CALIBOX

Merci de vos réponses.
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour

voir ce tableau pour le dimmensionnement du cable:



le gestionnaire calybox gere les HC/HP donc le 3x1.5² n'est pas indispensable, pour le téléinformation c'est un cable 6/10eme 1paire blindé

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loiret
Merci Yoda pour ta rapidité,

D'aprés ton abaque, le 2*25² ne suffit pas si je comprend bien....

Comment le calibox peut savoir si on se trouve dans une plage HC ou HP?
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
toute les infos du compteur sont envoyé sur la téléinformation, cela comprend l'intensité max souscrites pour faire marcher le delesteur, tu pourrais avoir souscrit a l'option ejp aussi pour jours rouges blanc bleu. la puissance instantané consommé ect ect
le calybox est prévu avec un contact pour faire fonctionner le chauffe eau, enfin regarde que ta version le fait bien, p-e les plus basique ne le font pas...

le compteur edf réagi aux fréquences de 175hz, puis envoi cette information au calybox qui le recoit et ouvre ou ferme un contact, cela peu etre bien plus complexe pour d'autre application

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loiret
Merci bien Yoda.

Donc pour resumer, 2*25² pour l'alim (Caneco BT me valide ce cable pour 12Kva
6/10 teleinformation, avec un cable non blindé ca marcherait ou pas?
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Haute Loire
Cette question étant assez réccurente, est ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire un topic explicatif et le mettre en "post-it" ou "annonce" sur le forum ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
geof 45 tu as lu le tableau? ça sert a rien de posé plusieurs fois la meme question la réponse sera la meme

non blindési gaine réservé, le blindage sert si tu met ce cable avec le cable d'alim

oui manu un jour je prendrais le temps...
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loiret
Yoda, j ai bien lu ton tableau, d apres ton tableau, il faudrait du 35² voir du 50².

Etant electricien en bureau d’études, mon logiciel de calcul accepte le 25² pour 12kva, et du 35² pour 60A…….
D’où le pourquoi j’ai reposé la question, désolé si tu l’a mal pris, mais je ne voudrais pas passer un cable qui me serait refusé par le consuel.
Ton tableau est celui de la NFC 15-100 ?

Pour le tele-information, j ai bien compris qu’il fallait le passer dans un foureau indépendant, mais je me demandait juste si le blindage etait vraiment nécéssaire.

J’ai pris note de tes conseils et vais installer un cable « téléreport 2P 6/10 (je n’ai pas trouvé de 1paire dans mon catalogue nexans) dans un second fourreau.

Ce forum est super car les réponses sont super rapides et précises.
Continuez ainsi.
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

2x25² ne suffit pas.

Pour faire un dimentionnement, il faut déterminer les hypothèse à prendre, en particulier celle de chute de tension.

La norme indique que la chute de tension totale depuis le point de livraison et tout point d'utilisation ne doit pas exécéder 3% pour de l'éclairage et 5% pour les autres usage.

L'hypothèse qui est préconisé pour la liaison entre le disjoncteur de branchement ERDF (point de livraison) et le tableau de répartition principal est de 2% maximum.
Ainsi il reste au moins 1% pour le circuit d'éclairage terminal.

Pour un abonnement 12kVA, donc DB 30/60A, il faudrait donc du 2x50² pour 88m.
Du 2x35² vous donnerait une chute de tension maxi de 3% ce qui me semble trop important.

Si vous voulez vous risquer sur ce point, demandez l'avis du consuel auparavant pour savoir s'il tolérera ce léger sous dimensionnement.

Pour la téléinfo, il est bien d'avoir 2 paires, cela en laisse une en secours au cas où.
Du câble téléreport non armé, conviendra très bien pour cet usage à condition de le passer dans un fourreau dédié.


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
geof_45 a écrit:Etant electricien en bureau d’études, mon logiciel de calcul accepte le 25² pour 12kva, et du 35² pour 60A…….
Ton tableau est celui de la NFC 15-100 ?


et bien tu devrais savoir que 12kVA c'est 60A, il marche pas ton logiciel

oui c'est celui du consuel
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loiret
Exact Yoda, je ne sais pas ce que m' a fait le logiciel (ou moi) ,

Je vais suivre le tableau de la NFC 15-100, meme si 50², je trouve cela enorme…….
Je ne vais avoir de soucis pour le brancher sur le DB ?

Merci pour la confirmation du tele-information Carminas,
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
il te faut des fouet de raccordement fais une recherche

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 13h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir