Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33) (33)
Bonjour,

La semaine dernière mon constructeur a fait couler notre dalle (dalle sur terre-plein et semelles filantes).
En vérifiant les emplacements des évacuations et gaines (prises dans la dalle), nous constatons :
- oubli d'une gaine électrique
- oubli d'une gaine eau chaude et d'une gaine eau froide
- erreur de 18 cm sur l'emplacement d'une évacuation EU (qui se retrouve dans une chambre au lieu de la salle d'eau).
Bref la construction commence bien Sad
La question que je me pose est : quelle technique peut être employée pour pallier à ces oublis/erreurs, sans déteriorer le bâti ? J'imagine que faire un trou dans la dalle pour déplacer une gaine ou un tuyau porte atteinte à la solidité de celle-ci ?
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33) (33)
Ancienneté : + de 20 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 800 message Ain
Bonjour,

Des trous peuvent etre faits dans la dalle, à condition toutefois qu'ils soient positionnés dans des hourdis et donc qu'ils ne coupent pas des poutrelles (si vous avez bien ce type de dalle préfabriquée).

Cordialement,

François
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Ain
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ain
Oupssss,

Je n'avais pas vu que la dalle est sur terre-plein. !!!
Ma réponse ne s'applique donc probablement pas.

J'en suis désolé.

Cordialement,

François, qui devrait tourner 7 fois son clavier autour de la souris avant de répondre !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Ain
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Oui , votre construction commence bien .
Ce n'est pas le problème de refaire un trou à côté .
Ils vont faire un trou plus grand pour mettre un tuyau , se raccorder sur l'autre etc... et reboucher tout ça comme des sagouins ( sans polyane , peut être sans isolant etc...)
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33) (33)
Vous êtes sévère.
En fait, il n'y a pas d'isolant (thermique) sous la dalle : c'est terre puis sable compactés, puis film polyane, puis treillis soudés, puis coulage de dalle, puis client pas content, puis cassage de dalle, nouveau tuyau, etc.
L'isolant sera posé sur la dalle (sous le plancher chauffant).

Donc si je vous suis (vous suis-je ?) : pas de remise en cause de la solidité, mais remise en cause de l'isolation ?
Dois-je émettre des réserves ?
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33) (33)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Pas sévère : Réaliste !!
non , remise en cause du film étanche ( polyane ) peut être pas grave , peut être source d'ennuis.
Un travail bien fait se fait du 1er coup , bien sur chacun a droit à l'erreur mais bon ...
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33) (33)
Je suis d'accord avec vous (mon "sévère" était ironique Blush ).
En fait, je n'en veux pas aux artisans mais plutôt au conducteur de travaux qui n'a pas fait son travail de vérification/validation avant le coulage de la dalle. C'est sa responsabilité en tant que maître d'oeuvre.
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33) (33)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 800 message Orleans
SebDau a écrit:je n'en veux pas aux artisans mais plutôt au conducteur de travaux qui n'a pas fait son travail de vérification/validation avant le coulage de la dalle. C'est sa responsabilité en tant que maître d'oeuvre.


malheureusement....on est tjrs obligé de surveiller, pas de confiance !
mieux si on ne s'y connait rien, on fait suivre le chantier par un expert qui vous fait un rapport à chaque stade de visite, vous dormirez un peu mieux lol...par contre c'est encore un surcout. eek
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
Messages : Env. 800
De : Orleans
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Un conducteur de travaux chez un constructeur a entre 20 et 30 chantiers .
Ce qu'on appelle dans le bâtiment : " un coureur pied" bien que là il se déplace en voiture .
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 70 message
Blush cela vient de m"arriver aussi! Resultat ils ont abandonné le réseau situé dans la chambre!!!!et ils en ont refait un autre, comment je ne sais pas j'ai vu que le resultat!
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33) (33)
Bienvenu au club...
Bon, de toutes façons j'ai demandé une visite chantier au CDT demain pour obtenir des explications sur les différents points épineux.
Je lui demanderai comment ils comptent procéder et je vous tiens au courant...
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33) (33)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33) (33)
Bon alors, après visite chantier avec le CDT, pour le problème d'évacuation dans la chambre :

Etant donné qu'il s'agit d'une évacuation de vasques, qui nécessitera un tuyau de 32mm seulement, ils vont faire un coude en passant sous le plancher chauffant (en fait dans la plaque d'isolant qui fait 47mm).
Donc inutile de casser la dalle à cet endroit, ouf...
Pour les gaînes oubliées, elles passeront dans les cloisons.
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33) (33)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
On est bien dans la rubrique " la technique vous échappe " ?
Cette rubrique aurait du être réservée aux constructeurs . MDR
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 16h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir