Bonjour,

Voilà mardi nous allons faire notre Mise au point. Nous avons dejà vu comment on allais mettre les lumières et tout...

Mais je doute pour les prises de cuisine.

En effet nous aurons 6 prises 16A, 2 prises double à 1m20, 2 à 20A et a à 32A.

Après recherche j'ai vu que la 32A était pour le four ou la plaque.
Les prises 16A sont les prises classiques. Mais je ne comprends pas les prises de 20A.

J'ai vu que certains disent que c'est des prises pour le lave linge ou lave vaisselle, d'autres disent que c'est pour le frigo aussi.
Mais j'ai aussi vu que certains disaient que les prises 16A suffisent pour ces équipements...

Pourriez vous m'eclairer ?

Qu'avez vous mis à ces prises de 20A ?

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cuisine du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cuisinistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cuisinistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-22-devis_cuisine.php
 
Env. 60000 message
Bonjour,

calcul simple:
Ampères = Watts / Volts, sachant que nous sommes en général sur du 220 volts.

Exemple pour une plaque à induction consomant 7000 watts
7000w/220v = 31.81 ampères donc 32 A

De même pour les autres appareils a condition de connaitre la puissance maximum en Watts.

Un four standard est généralement sur du 20 A Wink
Messages : Env. 60000

 
Env. 200 message Laurens (34)
Dans ma cuisine, c'est plaque 32A, four et LV 20A, hotte et autre appareil 16A
12/09/09: compromis terrain
30/09: CCMI signé (Zigliani Bâtisseur)
28/10: dépôt Permis (accord le 17/11)
23/02/10: signature terrain
11/03: ouverture chantier
23/07: Livraison
18/09: Emménagement
Messages : Env. 200
De : Laurens (34)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Isere
Merci, je vais faire comme ça aussi.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
squal342 a écrit:Dans ma cuisine, c'est plaque 32A, four et LV 20A, hotte et autre appareil 16A


bah, dans mon habitation principale, le four & les plaques sont branchées sur le 32A, le lave-vaisselle sur du 20A, le frigo + congelo + micro-ondes sur du 16A
dans mon habitation secondaire, j'ai un combi plaques + mini-LV + mini-four qui est livré avec un cable + prise mâle 20A, donc le tout (mais un seul appareil) sur une seule prise et le 32A ne sert à rien

tout fonctionne bien depuis des années, donc c'est vrai que je me pose des questions sur l'utilité de différencier 20A & 32A
qui peut le + peut le -, non?
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
loÿ's a écrit:
qui peut le + peut le -, non?

oui et non:
brancher sur un fusible 32a un appareil ou 20a suffisent: fonte du fusible moins réactive en cas de problème
brancher sur un fusible 20a un appareil ou il faut 32a: sachant que la section des fils est différente (2,5 et 6²) risque de fonte des fils et d'incendie
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Ribambelle a écrit:Bonjour,

calcul simple:
Ampères = Watts / Volts, sachant que nous sommes en général sur du 220 volts.

Exemple pour une plaque à induction consomant 7000 watts
7000w/220v = 31.81 ampères donc 32 A

De même pour les autres appareils a condition de connaitre la puissance maximum en Watts.

Un four standard est généralement sur du 20 A Wink


Ah enfin !!! Merci pour ces explications simples. C'est digne d'un cours : "L'électricité pour les nuls".
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Contamine Sur Arve (74)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Yvelines
Sur ma maison de 2001, je n'ai pas de prise 16A. Toutes les prises sont en 20A et la prise plaque est en 32A
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
bebe1310 a écrit:Sur ma maison de 2001, je n'ai pas de prise 16A. Toutes les prises sont en 20A et la prise plaque est en 32A

simplement du au fait que les fusibles 16a ont été remplacé ces dernières années par des disjoncteurs 20a, mais les sections des fils n'ont pas changées 2,5²
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 09h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis création de cuisineArtisan
Devis création de cuisine
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 superbes cuisines avec ilôt central
16 superbes cuisines avec ilôt central
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos déco de cuisines
Photos déco de cuisines
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir