Retour
Menu utilisateur
Menu

Normes électriques en vigueur sur pavillion ?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.114 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photolover Env. 200 message Givet (8)
Bonjour,pouvez-vous m'éclairer svp sur plusieurs points:
- Ayant achété plusieurs socles simples au lieu de doubles je voudrais savoir si en mettant deux socles simples côte à côte cela sera considéré comme un seul point.
- Pour la salle de bains est-il vrai qu'il faut une terre reliée aux tuyaux de cuivre de 6².Toujours pour la salle de bains pour les lignes 2,5²et 1,5²dédiées a elle seule peut-on toutefois se raccorder à celles ci pour allimenter autre chose, comme celle-ci n'est pas surcharger?
-Pour les cloisons placos doit-on mettre les montants a la terre?
-Qu'appelle t-on par un point lumineux(3ampoules alimentéespar un seul interrupteur est-il conssidéré comme un seul point ?)
-Pour les points lumineux au plafond, doit-on absolument les raccordées dans des socles (pour plafond en placo).
- Pour les lignes téléphones et télés est-ont obligés de partir toujours de la gtl qui se trouve au sous-sol ou peut-on les mettres en série.
Je vous remercie beaucoup de votre aide
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Givet (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super photographe Env. 600 message La Ville Du Bois (91)
Bonjour,
tout en dans la NFC-15-100 ...


zeltron 08 a écrit:Bonjour,pouvez-vous m'éclairer svp sur plusieurs points:
- Ayant achété plusieurs socles simples au lieu de doubles je voudrais savoir si en mettant deux socles simples côte à côte cela sera considéré comme un seul point.
Non, ce sera considéré comme deux socles (pour info : 8 socles max par disjoncteur)

- Pour la salle de bains est-il vrai qu'il faut une terre reliée aux tuyaux de cuivre de 6².
Oui mais pas en 6², du 2.5² suffit

Toujours pour la salle de bains pour les lignes 2,5²et 1,5²dédiées a elle seule peut-on toutefois se raccorder à celles ci pour allimenter autre chose, comme celle-ci n'est pas surcharger?
Si vous respectez le quota, pas de problème (mais, restez dans la sdb)

-Pour les cloisons placos doit-on mettre les montants a la terre?
Pas du tout...

-Qu'appelle t-on par un point lumineux(3ampoules alimentéespar un seul interrupteur est-il conssidéré comme un seul point ?)
Non, un point lumineux est un socle pour une ampoule (evidement vous pouvez mettre 3 spots halogène a la place, ce sera toujours un point lumineux)

-Pour les points lumineux au plafond, doit-on absolument les raccordées dans des socles (pour plafond en placo).
Oui

- Pour les lignes téléphones et télés est-ont obligés de partir toujours de la gtl qui se trouve au sous-sol ou peut-on les mettres en série.
Il vaut mieux tout mettre dans la gtl car :
pour la tv, en serie, la dernière de la ligne ne recevra aucun signal. Vous perdrez de la qualité de signal a chaque raccordement
pour le rj45, il n'y a aucun intérêt de mettre en serie car tout doit être raccordé dans une box routeur



Je vous remercie beaucoup de votre aide
de rien, avec plaisir !!!



Signature contrat et depôt PC : 06 nov 2008
Obtention PC : 27 nov 2008
Achat terrain : 14 jan 2009
Ouverture chantier : 25 fev 2009
Réception : 30 Avril 2010

Nicolas et Virginie
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4016.php
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : La Ville Du Bois (91)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
-2 pc simples posées l'une à coté de l'autre ne compte pas pour une pc double
-pas besoin d'un 6 mm² pour relier les tuyaux cuivre à la terre
-non,on ne met pas à la terre les montants placo
- tous les points lumineux doivent aboutir sur des boitiers DCL sauf dans le cas de hublots extérieurs ou spots encastrés.Un lustre composé de plusieurs ampoules compte pour 1 pt lumineux;3 ampoules réparties dans une pièce compte pour 3 pts lumineux....
-les prises PTT ne sont plus autorisées depuis 2 ans,il faut passer en RJ45 et doivent aboutir dans le coffret de communication,en sachant qu'il faut 1 cable / prises de communication.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photolover Env. 200 message Givet (8)
bonjour,j'ai sous les yeux un livre qui mentionne qu¨'il est desormais interdit d'utiliser les canalisations de distribution de l'eau comme prise de terre comme cela se pratiquait autrefois¨ citation que comprenez vous sur cela on n'a plus le droit de relier les canalisations a la terre ou quoi cela est confu pour
moi
livre electricité 100%durable de HachetteW00t
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Givet (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
dans les vieilles installations,il était courant de voir la "prise de terre" qui n'était rien d'autres que les canalisations d'eau ou les circuits de chauffage ....celà n'a rien à voir avec une mise à la terre des canalisations.
Dans un logement,la prise de terre est bien souvent un "piquet de terre" ou une "boucle à fond de fouille"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photolover Env. 200 message Givet (8)
merci pour le post Smile
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Givet (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Pour la bonne compréhension, les canalisations métal (conductrices) ne doivent pas servir de terre, mais dans le cadre de la liaison équipot. de la SdB, doivent être reliées à la terre, tout comme chaque point lumineux, prise, appareil...
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Salutatous

zeltron 08 a écrit:Bonjour,pouvez-vous m'éclairer svp sur plusieurs points:
- Ayant achété plusieurs socles simples au lieu de doubles je voudrais savoir si en mettant deux socles simples côte à côte cela sera considéré comme un seul point.

OUI si c'est dans un même boitier d'encastrement et non si chacune des prises a son boitier d'encastrement



- Pour la salle de bains est-il vrai qu'il faut une terre reliée aux tuyaux de cuivre de 6².Toujours pour la salle de bains pour les lignes 2,5²et 1,5²dédiées a elle seule peut-on toutefois se raccorder à celles ci pour allimenter autre chose, comme celle-ci n'est pas surcharger?
-Pour les cloisons placos doit-on mettre les montants a la terre?

En 6mm² ce n'st pas necessaire, mais ces tuyaux doivent etre reliés à la L.E.S. En 2,5mm² minimum
Le seul circuit dédié à la salle de bains est celui du chauffage, les lumières et prises peuvent etre alimentées depuis des circuits partagés avec d'autres pièces


-Qu'appelle t-on par un point lumineux(3ampoules alimentéespar un seul interrupteur est-il conssidéré comme un seul point ?)

Non, ce sera décompté comme 3 points lumineux, ce n'est qu'en cas de spots encastrés ou de bandeaux lumineux que l'on décompte un point par tranche de 300VA


-Pour les points lumineux au plafond, doit-on absolument les raccordées dans des socles (pour plafond en placo).

Si les luminaires ne sont pas raccordés, oui


- Pour les lignes téléphones et télés est-ont obligés de partir toujours de la gtl qui se trouve au sous-sol ou peut-on les mettres en série.

Oui, sauf pour la télé si les distances prises/répartiteur sont supérieurs à 15m

Je vous remercie beaucoup de votre aide




@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photolover Env. 200 message Givet (8)
merci beaucoup pour les reponses,avec tout le lot de contradiction que l'on peux ecouté ou voir et entendre je commence serieusement a m'énerver et a perdre patience,c'est fou comme les normes changent tout le temps rien que pour faire payer encore plus les honnetes gens comme nous qui smmes obligés de se serrer la ceinture,ils s'en foutent de ses normes se ne sont que des multinationales qui ne cessent d'inventer des inventions venues de nos chers ministeres pour nous pomper notre fric,un point s'est tout,franchement ou va t'on maintenant y'a meme des gaines bleu,un jour on va nous dire une gaine bleu ,blanc ,rouge pour ....WubSa y'est s'etait mon coup de gueule,
Amis salu
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Givet (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est vrai tu as raison il y a plein de point discutable, mais au niveau de la sécurité la norme est tout ce qu'il y a de plus normal, et sur ce point et vu la dangerosité de l'electricité on en leur reprochera pas d'en faire trop

apres la norme est aussi pour les particuliers qui passent par un cst et qui grace a cette norme ont un minimum de confort, meme si l'electricien arrive encore a gratter certains trucs
1pc pour 4m² de salon, le nbre d'ID minimum ect servent a obligé les ectriciens a fournir un minium au clients qui trouvent que ça pourrait etre encore plus "confortable"

et ceux comme toi qui souhaiterais faire a leur façon, mais rassure toi le consuel n'est pas con et si t'as qu'une prise comm dans ta maison c'est ton probleme pas le sien, par contre tout ce qui est mise a la terre, disjoncteur adapté a la section des fils, respect des IP ect tu dois etre sans reproche, un élement de sécurité en défaut et c'est le refus... donc débrouille toi que ton installation soit en sécurité, ensuite pour le reste le consuel ne t'embetera pas

boncourage
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
yoda_51 a écrit:(...) donc débrouille toi que ton installation soit en sécurité, ensuite pour le reste le consuel ne t'embetera pas

boncourage
@+




Je ne serais pas aussi catégorique


Certes, il est des laxistes tout comme il existe des j'menfoutistes, mais ceci ne fait pas une généralité


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Petit point complémentaire sur la liaison équipotentielle supplémentaire de la sdb.

C'est 2,5² mini si protection mécanique (gaine, goulotte...)
C'est 4² mini (en pratique 6² car on ne trouve plus de 4²) si pas de protection mécanique.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photolover Env. 200 message Givet (8)
Salu a vous,et encore merci pour vos remarques et encore felicitation pour le travail que vous effectuer graçieusement encore bravo que Dieu vous benissent.
Pour la liason equipotentielle en 2.5² faut il obligatoirement qu'elle sorte d'une gaine svp?Encore merci Biggrin
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Givet (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 200 message Givet (8)
escusez moi qu'entendez vous par protection mecaniqueW00t
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Givet (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
protection contre les chocs

carminas est béni huhu
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Eh bien Carminas l'a précisé: si le cable est dans une gaine ou goulotte, 2,5² suffit, sinon 4² ou 6 si 4 introuvable.
Donc si cable en 2,5², celui-ci doit bien sortir d'une gaine, elle-même dépassant dans la boîte.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 09h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir