Votre avis sur mon installation SVP

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.532 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Paris (75)
Je suis très heureux d’être tombé sur ce forum très vivant et plein de bons conseils
J’aurais préféré arriver ici avant la création de mes deux tableaux électriques mais bon tant pis…

Je suis en train de créer 5 appartements dans une vieille auberge, j’ai presque terminé les deux premiers et je voudrais dans un premier temps vos avis sur mes 2 tableaux électriques que j’ai réalisés moi-même après beaucoup de recherches sur la norme NFC 15 100. Dans un second temps je vous poserai des questions que je me pose concernant le raccordement à ERDF, j’ai vu beaucoup de choses sur internet, avec ERDF ou bien par des amis qui « connaissent » l’électricité mais il y a tellement de contradictions que je ne sais plus vers quoi m’orienter…

Dans un premier temps voici mes deux premiers tableaux, vos avis et remarques ? j’ai pas trop faux je l’espère ?

premier tableau

deuxième tableau

Il me reste à réaliser les schémas électriques ainsi que le repérage et étiquetage une fois que je serai sûr d’avoir terminé avant d’attaquer le raccordement ERDF !


Les questions que je me pose :


1- Un interrupteur diff type A 40 A est t’il suffisant pour les radiateurs ou je dois mettre un 63A ?

2- Dois-je raccorder la barrette de terre du boîtier VDI à la barrette de terre du coffret électrique sachant que je n’ai aucun courant fort dans le boîtier VDI , si tel est le cas, dois-je raccorder en 16mm2 ?

3- J’ai vu sur ce forum comme quoi le radiateur de la salle de bains doit être sur un disjoncteur à part, est-ce valable aussi pour un sèche serviettes ?

4- J’ai utilisé le fil de terre non utilisé du sèche serviettes (P+N+pilote) comme fil pilote, j’ai mis du scotch noir pour montrer que ce n’est pas un fil de terre côté boîte et côté tableau, cela pose problème s’il n’y a pas de fil de terre côté boîte du sèche serviettes sachant que de toute façon il n’était pas utilisé ?

5- Dernière question : dois-je m’orienter vers un abonnement EDF 9kW ?


Merci d’avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
steve75 a écrit:Je suis très heureux d’être tombé sur ce forum très vivant et plein de bons conseils
J’aurais préféré arriver ici avant la création de mes deux tableaux électriques mais bon tant pis…

Je suis en train de créer 5 appartements dans une vieille auberge, j’ai presque terminé les deux premiers et je voudrais dans un premier temps vos avis sur mes 2 tableaux électriques que j’ai réalisés moi-même après beaucoup de recherches sur la norme NFC 15 100. Dans un second temps je vous poserai des questions que je me pose concernant le raccordement à ERDF, j’ai vu beaucoup de choses sur internet, avec ERDF ou bien par des amis qui « connaissent » l’électricité mais il y a tellement de contradictions que je ne sais plus vers quoi m’orienter…

Dans un premier temps voici mes deux premiers tableaux, vos avis et remarques ? j’ai pas trop faux je l’espère ?

premier tableau

deuxième tableau


Reste à regarder de plus près, il y a des incongruités à mon avis

Il me reste à réaliser les schémas électriques ainsi que le repérage et étiquetage une fois que je serai sûr d’avoir terminé avant d’attaquer le raccordement ERDF !


Les questions que je me pose :


1- Un interrupteur diff type A 40 A est t’il suffisant pour les radiateurs ou je dois mettre un 63A ?


pourquoi un type A???
Sinon, passer en 63A si total des puissances>8000W

2- Dois-je raccorder la barrette de terre du boîtier VDI à la barrette de terre du coffret électrique sachant que je n’ai aucun courant fort dans le boîtier VDI , si tel est le cas, dois-je raccorder en 16mm2 ?

6mm² minimum obligatoire


3- J’ai vu sur ce forum comme quoi le radiateur de la salle de bains doit être sur un disjoncteur à part, est-ce valable aussi pour un sèche serviettes ?

Oui, tout a fait


4- J’ai utilisé le fil de terre non utilisé du sèche serviettes (P+N+pilote) comme fil pilote, j’ai mis du scotch noir pour montrer que ce n’est pas un fil de terre côté boîte et côté tableau, cela pose problème s’il n’y a pas de fil de terre côté boîte du sèche serviettes sachant que de toute façon il n’était pas utilisé ?

Il est absolument interdit d'utiliser le vert/jaune pour une autre fonction que celle du conducteur de terre


5- Dernière question : dois-je m’orienter vers un abonnement EDF 9kW ?

9kVA pour qui, pour la totalité????




Merci d’avance pour vos réponses
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir

c'est propre avec le peigne vertical, mais il est raccordé? le bornier est pas raccordé et on ne voit pas la coupure général?

sinon ça fait beau la série de rj45 en façade (pour l'instant ^^)

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Citation:
"cela pose problème s’il n’y a pas de fil de terre côté boîte du sèche serviettes sachant que de toute façon il n’était pas utilisé ? "

La terre doit arriver dans toutes les boîtes de connexion. Penser également à la LES.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Paris (75)
Merci à tous pour vos réponses rapides et pleines de bon sens

Concernant le sèche serviettes je vais alors repasser un fil pilote et laisser le fil de terre existant en attente dans la boîte. je vais auusi le mettre sur un 10A dédié (1,5mm2).


Rfco a écrit:
steve75 a écrit:
Les questions que je me pose :

1- Un interrupteur diff type A 40 A est t’il suffisant pour les radiateurs ou je dois mettre un 63A ?


pourquoi un type A??? ERREUR DE MA PART je voulais dire type AC
Sinon, passer en 63A si total des puissances>8000W Je vais alors faire mon bilan de puissances

2- Dois-je raccorder la barrette de terre du boîtier VDI à la barrette de terre du coffret électrique sachant que je n’ai aucun courant fort dans le boîtier VDI , si tel est le cas, dois-je raccorder en 16mm2 ?

6mm² minimum obligatoire OK 6mm2 MERCI


3- J’ai vu sur ce forum comme quoi le radiateur de la salle de bains doit être sur un disjoncteur à part, est-ce valable aussi pour un sèche serviettes ?

Oui, tout a fait OK


4- J’ai utilisé le fil de terre non utilisé du sèche serviettes (P+N+pilote) comme fil pilote, j’ai mis du scotch noir pour montrer que ce n’est pas un fil de terre côté boîte et côté tableau, cela pose problème s’il n’y a pas de fil de terre côté boîte du sèche serviettes sachant que de toute façon il n’était pas utilisé ?

Il est absolument interdit d'utiliser le vert/jaune pour une autre fonction que celle du conducteur de terre DOMMAGE POUR MOI


5- Dernière question : dois-je m’orienter vers un abonnement EDF 9kW ?

9kVA pour qui, pour la totalité???? 9kVA pour chacun des tableaux je voulais dire



yoda_51 a écrit:

bonsoir

c'est propre avec le peigne vertical, mais il est raccordé? le bornier est pas raccordé et on ne voit pas la coupure général? Je n'ai pas encore raccordé c'est la 2e phase en ce qui me concerne et j'aurais je pense pas mal de questions par la suite même si j'en ai déjà trouvées sur le forum

sinon ça fait beau la série de rj45 en façade (pour l'instant ^^) Pourvu que ça dure !

@+
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
steve75 a écrit:

4- J’ai utilisé le fil de terre non utilisé du sèche serviettes (P+N+pilote) comme fil pilote, j’ai mis du scotch noir pour montrer que ce n’est pas un fil de terre côté boîte et côté tableau, cela pose problème s’il n’y a pas de fil de terre côté boîte du sèche serviettes sachant que de toute façon il n’était pas utilisé ?

Il est absolument interdit d'utiliser le vert/jaune pour une autre fonction que celle du conducteur de terre DOMMAGE POUR MOI



Perso, je ne raccorde jamais le fil pilote de la salle de bains car je ne la programme pas du moins avec les gestionnaires basiques 2 zones qui n'ont pas de hierarchisation du délestage

steve75 a écrit:
5- Dernière question : dois-je m’orienter vers un abonnement EDF 9kW ?

9kVA pour qui, pour la totalité???? 9kVA pour chacun des tableaux je voulais dire




A voir selon le bilan des puissances du chauffage, ce ne sera pas obligatoirement necessaire
Et puis si ce sont des logements prévus pour de la location, ce sera le locataire qui prendra l'abonnement qu'il voudra

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 04h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir