Bonjour,
je viens de lire plusieurs messages sur le forum disant que le volume 1 pour une douche a l'italienne s'etendait a 1,80m a partir du pommeau meme si on a une paroi en verre?
Je trouve ca enorme surout dans une petite salle de bain...de 2m par 3...Sur l'info technique de PROMOTELEC ils parlent de 1,20m par rapport au pommeau mais n'indiquent pas si c'est pour une cabine douche ou une douche italienne..d'apres leur dessin il n'y a pas de parois et la zone 1 s'etend sur 1,20m de rayon par rapport au pommeau et il ya un 2eme schema avec une douche avec paroi ou la zone 1 est aussi a 1,20m...je n'y comprend plus rien..


je prevois de mettre un seche serviette de classe 2 avec une sortie de cable.
1/Je voudrais savoir a quel distance mini puis je mettre le seche serviette par rapport a la paroi douche ou au pommeau ?
2/Dans quel volume peut on le mettre ? perso je pensais le mettre sur le meme cote de mur que le pommeau et situe a 60cm de la paroi de douche, est-ce que ce serait bon ?
3/ Est-ce le boitier sortie de cable qui fait foi ou le debut du seche serviette ?
Merci pour vos reponses
Messages : Env. 80
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
En effet, si il n'y a pas de receveur de douche et que la pomme de douche est au bout d'un flexible, alors le volume 1 est défini par un cylindre de 1m20 autour de l'origine du flexible.
La notion de receveur est un peu complexe.
Pour qu'il y ai receveur, il faut des rebords ou une cloison (fixe et non démontable)
Les parois en verre que vous avez installée (si elles sont suffisamment hautes) peuvent être considérées comme parois fixes.
Le liens suivant présente un schéma qui devrait vous aider. Le cas "h" est sans doute celui qui vous concerne.
A partir de la, vous pourrez délimiter vos différents volumes.
http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/vide[...]icite-salle-de-bain.htm


Sinon, un appareil de chauffage de classe 2 associer à un dispositif différentiel de 30mA (le cas de votre sèche serviette) ne peut être installé dans le volume 1.
Au mieux il peut être installé dans le volume 2.

EDIT : ajout du lien en question
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Attention depuis l'amendement A2 de novembre 2008, il n'y a plus de notion de douche avec ou sans receveur.

Le volume 1 s'étend à 1m20 à partir de l'origine de la pomme de douche ou du flexible mais est limité par les parois (à conditions qu'elles fassent 1m80) avec les portes en positions fermées.

Le volume 2 s'étend à 0,60 au dela du volume 1, en contournant éventuellement les parois, avec les portes en position ouverte.

Pour en revenir à vos question le sèche serviette peut être en volume 2 (si la boite de connexion est derrière l'appareil) et qu'il est de classe II (ce qui est pratiquement toujours le cas)

Un petit schéma de votre sdb, pourrait nous aider à vous donner un avis définitif.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Paris (75)
bonjour et merci pour vos reponses..
j'essaierai ce soir de mettre un petit schema de ma sdb car de la ou je me connecte je ne peux pas..
Pour les parois en verres elles feront 2m de haut, pas de porte mais juste un petit retour de 30cm.

La douche est un rectangle de 140cm x 100cm dans le coin de la sdb. Sur la grande longueur contre le mur il y aura au milieu un pommeau mobile + fixe. Sur ce meme cote au bout des 140cm je ferme avec un retour en paroi verre 30cm sur les 100cm de large. Toujours sur le meme mur apres le retour de 30cm je viendrai fixer le seche serviette.( situé donc a 70cm + 120cm soit 190cm du mur fond SDB). Voila pour la description en attendant le petit schema.
Messages : Env. 80
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 09h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir