Bonjour à tous,


Je désire agrandir une ouverture du rez de chaussée (a l'origine une porte de 83cm) dans un mur porteur réalisé en double rangée de briques, pour faire une arcade de 2.50m de large, avec des appuis de 25cm a chaque extrémités.

La maison date de 1867 et il y a deux étages avec les murs porteurs identiques.

Comment je peux calculer la section du linteau BA (et le ferraillage) ou la section pour une poutre en chene ou poutre ipn ?



J'ai fait une recherche sur google, j'avoue que je pédale un peu...


Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour Pierre Loup,

Je me pose la même question mais pour une baie d'(angle. Dommage que personne ne puisse nous répondre.

Personne qui travaille dans un bureau d'études spécailisé en béton armé dans la salle?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Strasbourg (67)
tout d'abord essayer de déterminer les charges qui s'appliquent au linteau. Mais si tu n'est pas spécialiste je te conseille de passer par un bureau d'étude structure pour une mission (env 700€). tu auras des garanties derrières en cas de fissure.

Sinon tu dois chercher ton moment ultime puis calculer ta section d'acier pour du BA ou ta contrainte admissible pour un IPE.
tu calcul ta charge G (poids mort avec comme ratio 1400kg/m3 pour la maconnerie, 2500kg/m3 pour le BA, 800 kg/m² pour le plancher bois (si ba voir épaisseur). en suite sur tes dalles si elles sont habitées tu prends 150 kg/m² sinon 100kg/m². (ce qui est Q)

portée entre appuis L

moment = (1.35*G+1.5*Q)*L*L/8


si tu n'as rien compris, pour ta sécurité prend une mission auprès d'un bureau d'étude même i tu le fais toi-même après
Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Merci de cette formule ad

Si j'ai une baie d'angle qui fait 1,4 mètre de largeur d'un côté (façade Sud) et 0,80 m (façade Ouest).

D'après ta formule, si j'ai bien compris :

G = charge, les murs sont en monomur de pierre ponce (donc maçonnerie) = 1400 kg/m3
Q = 150 kg par m²
L = 1,4 (côté Sud) et 0,8 (côté Ouest)


On calcule sur le côté Sud :

moment = (1.35*G+1.5*Q)*L*L/8
M = (1,35 X 1 400 + 1,5 X 150) X 1,4 X (1,4/8)
M = (1 890 + 225) X 1,4 X 0,175
M = 2115 X 1,4 X 0,175
M = 518,175

Ca veut donc diure que ce linteau doit être chargé à 518,175 kg/m3?

ET jusqu'où le faire aller? Quelle longueur doit-il faire?

Merci d'avance de ton aide
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ne vous amusez pas à faire des calculs si vous ne maitrisez pas le sujet. En l'occurrence le moment n'est pas bon car il s'agit de deux consoles à 90 ° et la repartition n'est pas bonne. De plus, le moment d'une console n'est pas p x l x l / 8 mais p x l x l / 2 soit 4 fois plus ! Sans compter que vous êtes sur un cas particulier et qu'il faut tenir compte du rapport de flèche pour la répartition des charges entre les deux consoles.
De grâce, ne jouez pas aux apprentis sorciers.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Merci Tournesol, mais essayez de comprendre ma situation. Aucun BE ne m'a répondu pour l'étude de cette baie d'angle.

Je veux bien payer une prestation mais faudrait-il encore que cela les intéresse!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Strasbourg (67)
le moment pl²/8 est correct car il répond à pierre loup qui lui s'agit d'une poutre sur 2 appuis .

effectivement le probleme d'alexis62 est bien plus compliqué mais que je saurais peut-être résoudre comme je lui expliquais dans un message.
Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 13h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir