Retour
Menu utilisateur
Menu

Effectuer correctement un scellement chimique reprise fer

Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 43.767 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Neuviller La Roche (67)
Bloc a bancher en zone sismique 4 ?
l4rry a écrit:Bonjour,

Pouvez-vous m'aider pour connaitre le bon diamètre à percer et la profondeur,
dans les fondations pour poteaux oubliés par le maçon.

En effet le "maçon" du constructeur à oublié 4 poteaux en TOR de 12 pour chainage en 4HA12.
Et un autre est mal placé.
le Vide Sanitaire est en bancher

Zone sismique 4
Tor de 12 x 4

je perce Diam:14 ?
sur quelle profondeur ?


Merci d'avance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Neuviller La Roche (67)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Nerob a écrit:Bloc a bancher en zone sismique 4 ?

ça ne va pas ?
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Le scellement chimique est interdit en zone sismique 4 il me semble bien.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Richard45 a écrit:Le scellement chimique est interdit en zone sismique 4 il me semble bien.


même avec le bon scellement chimique ?

exemple :
https://profix.wurth.fr/fr/wurth_profix/produits_1/chevillag[...]ue/resine_wit_pe500.php
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Il se peut qu'il y en est qui soit homologué, mais il faut vérifier sur l'avis technique.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Tu dois avoir un bureau d'étude structure pour ton projet vu que t'es en zone 4 de sismicité...

Voie directement avec eux,

J'ai déja eu un cas ou le maçon avait oublié des attentes en HA10 pour des départ de raidisseur et il est effectivement possible de justifié le scellement chimique mais uniquement si tu n'est pas au PS-MI...
PS-MI : règle forfaitaire : pas de vérification au calul : Scellement chimique interdit...

Si le bureau d'étude utilise le calcul Modal ou des force latéral il peuvent obtenir l'effort exacte d'arrachement/cisaillement de ton raidisseur. Et du coup adapter le scellement en fonction.

Pour mon cas (reprise de 4HA10) j'ai du lui demandé un scellement chimique de 4HA12 dans trou de 14 sur une profondeur de 20 cm pour compenser le manque de retour d'Equerre dans la semelle...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
PMSentis a écrit:Tu dois avoir un bureau d'étude structure pour ton projet vu que t'es en zone 4 de sismicité...

Voie directement avec eux,

J'ai déja eu un cas ou le maçon avait oublié des attentes en HA10 pour des départ de raidisseur et il est effectivement possible de justifié le scellement chimique mais uniquement si tu n'est pas au PS-MI...
PS-MI : règle forfaitaire : pas de vérification au calul : Scellement chimique interdit...

Si le bureau d'étude utilise le calcul Modal ou des force latéral il peuvent obtenir l'effort exacte d'arrachement/cisaillement de ton raidisseur. Et du coup adapter le scellement en fonction.

Pour mon cas (reprise de 4HA10) j'ai du lui demandé un scellement chimique de 4HA12 dans trou de 14 sur une profondeur de 20 cm pour compenser le manque de retour d'Equerre dans la semelle...


Merci pour ta réponse.

Je dois être en PS-MI car je suis sur un forfait pour la construction.
Aucune étude n’a été faite...

Donc je dois refuser le scellement chimique ?
Demander la destruction du vs et de la fondation pour tout refaire ??
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Bonjour

Tournesol peu tu nous dire ou a tu trouver cet information stp
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Tournesol a écrit:La profondeur de scellement en 12 mm pour du ha de 10 est de 365 mm pour une résistance à 100 % (documentation HILTI) avec résine HY 150. En dessous, il n'y a qu'un scellement partiel. Avec un percement de 100 mm, on ne reprend que 27 % de la résistance de l'acier. Maintenant, c'est vous qui voyez...

Bonjour
Tournesol peu tu nous dire ou a tu trouver cet information stp?
on ne trouve rien sur les cartouches
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Gysmo2506 a écrit:
Tournesol a écrit:La profondeur de scellement en 12 mm pour du ha de 10 est de 365 mm pour une résistance à 100 % (documentation HILTI) avec résine HY 150. En dessous, il n'y a qu'un scellement partiel. Avec un percement de 100 mm, on ne reprend que 27 % de la résistance de l'acier. Maintenant, c'est vous qui voyez...

Bonjour
Tournesol peu tu nous dire ou a tu trouver cet information stp?
on ne trouve rien sur les cartouches

c'est une doc fournisseur. 
Tu trouveras cela sur internet ou via formulaire de contact au prêt de Hilti.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Gysmo2506 a écrit:Bonjour

Tournesol peu tu nous dire ou a tu trouver cet information stp

Tournesol n'intervient plus depuis 1 an 1/2, hélas.
J'espère néanmoins que tout va bien pour lui.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Voici une fiche technique produite par Fischer et concernant " Résine de scellement hybride FIS HF pour fers à béton "

https://www.qofipro.fr/upload/site0031qofipro/articles/docum[...]6-1289-11a6ff94b3dd.pdf

Voir le tableau de charges : Valeurs de calcul de résistance à la traction selon NF EN 1992-1-1 (Eurocodes 2) à la page 5.
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis avant-hier à 11h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir