Retour
Menu utilisateur
Menu

Pare vapeur nécessaire sur isolation laine de bois

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.793 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Reze (44)
salut à tous !

je viens de faire réhausser mon garage par une structure bois avec des pannes verticales de 145 mm de large.

le menuisier avait prévu du 100 mm laine de roche. je demandé à passer en 140 laine de bois. , laine qui est posée à ce jour.

y a t il nécessité poser une pare / freine vapeur sachant que la composition du mur est la suivante et que je ncherche pas a atteindre les BBC.

bardage / osb / laine de bois 140 mm / lambris bois posé sur les pannes verticales


Merci pour vos avis.

PS : il s'agit d'une chambre et d'un bureau qui seront ventilés par une vmc simple flux classique/ pas de piece humide.
Messages : Env. 300
De : Reze (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
linnico a écrit:salut à tous !

je viens de faire réhausser mon garage par une structure bois avec des pannes verticales de 145 mm de large.

le menuisier avait prévu du 100 mm laine de roche. je demandé à passer en 140 laine de bois. , laine qui est posée à ce jour.

y a t il nécessité poser une pare / freine vapeur sachant que la composition du mur est la suivante et que je ncherche pas a atteindre les BBC.

bardage / osb / laine de bois 140 mm / lambris bois posé sur les pannes verticales


Merci pour vos avis.

PS : il s'agit d'une chambre et d'un bureau qui seront ventilés par une vmc simple flux classique/ pas de piece humide.


Bonjour,
Il faut effectivement un freine/pare vapeur dans votre cas.

Le principe est que les différentes couches du mur doivent avoir une résistance à la vapeur d'eau croissante de l'extérieur à l'intérieur.
En d'autre termes, la couche intérieur du mur doit être la plus résistante.

Dans votre cas, les panneaux osb font pare vapeur mais sont placé vers l'extérieur ... il faut donc un pare vapeur à l'intérieur pour compenser, même si la laine de bois résiste un peu mieux à l'humidité.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Reze (44)
Merci ;)

un détail, le pare pluie qui est entre l'osb et le bardage ne va pas empecher l'humidité de sortir du mur ?
Messages : Env. 300
De : Reze (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Le pare pluie est à prendre en compte aussi.

Pour info, on essaie d'avoir un rapport 5/1 entre la résistance de la couche intérieur et la couche extérieur, tout en classant les matériaux du plus résistant (à l'intérieur) au moins résistant (extérieur)

Utilise la calculette de paroie pour plus d'info sur la résistance des couches de ton mur

http://www.citemaison.fr/scripts/paroi-opaque.php?step=1&[...]amp;&poModeCons=MAN

Si on considère qu'il y a une lame d'air ventilée sous le bardage, alors il te faudrait un petit freine vapeur avec un Sd=5

Détail de ton mur :
- bardage : Sd = non pris en compte car ventilé
- Pare pluie : Sd = 0,5 (il existe des pares pluie plus respirant mieux adapté dans ton cas)
- OSB : Sd = 0,7
- Isolation 140 : Sd = 0,7
- Freine vapeur : Sd = 5
- Lambris bois ...

L'installation me semble correcte ici...
Si d'autres personnes veulent donner leur avis ...
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Tu as l'air de plutôt bien t'y connaître Fandorn.


Pourrais-tu me dire si mon schéma est bon (de l'extérieur vers l'intérieur):

- pare-pluie réfléchissant complément d'isolation Valeur Sd = 0,05
- 2 couches croisées d'isolant Naturoll 032 épaisseur 16 cm (32 cm pour les 2 couches)
- un pare-vapeur Reflex+ de Doerken (valeur Sd > 150 m)
- Fermacell en rampant


Est-ce un bon schéma?


Merci d'avance de ton aide
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Le Sd de ton pare vapeur est largement suffisant.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Merci de cette réponse Fandorn
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Grandchamp Des Fontaines (44)
Bonjour,

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris mais...

Si j'isole mes combles sous ardoise sans parepluie avec de la laine de bois, je pourrai fixer le placo sans mettre de pare-vapeur ?

Huh
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
De : Grandchamp Des Fontaines (44)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Reze (44)
Fandorn a écrit:Le pare pluie est à prendre en compte aussi.

Pour info, on essaie d'avoir un rapport 5/1 entre la résistance de la couche intérieur et la couche extérieur, tout en classant les matériaux du plus résistant (à l'intérieur) au moins résistant (extérieur)

Utilise la calculette de paroie pour plus d'info sur la résistance des couches de ton mur

http://www.citemaison.fr/scripts/paroi-opaque.php?step=1&[...]amp;&poModeCons=MAN

Si on considère qu'il y a une lame d'air ventilée sous le bardage, alors il te faudrait un petit freine vapeur avec un Sd=5

Détail de ton mur :
- bardage : Sd = non pris en compte car ventilé
- Pare pluie : Sd = 0,5 (il existe des pares pluie plus respirant mieux adapté dans ton cas)
- OSB : Sd = 0,7
- Isolation 140 : Sd = 0,7
- Freine vapeur : Sd = 5
- Lambris bois ...

L'installation me semble correcte ici...
Si d'autres personnes veulent donner leur avis ...





j'ai trouvé du pare vapeur avec un Sd de 15m

comme support du lambris je vais mettre des lambourdes de 40 mm, est ce que cela a un intéret de rajouter encore un isolant dans ce volume ?le gain phonique sera t il considérable ?
Messages : Env. 300
De : Reze (44)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 11h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir