Retour
Menu utilisateur
Menu

Wc sous l'escalier et passage du consuel

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.404 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message St Germain De Tallevende (14)
Bonjour, tout le monde une petite question m'empeche de dormir. Mais toilette du rez de chaussé étant sous l'escalier et celui ci sera posé tout a la fin du chantier après le carrelage, comment je fais pour mettre mon interrupteur et ma DCL en applique dans mes cloisons qui seront donc installé après la pose de l'escalier. Mon electricité se termine et je vais bientot faire ma demande de dossier consuel.
Par avance merci
Messages : Env. 30
De : St Germain De Tallevende (14)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Moselle
Le consuel n'inspecte que ce qui est fini donc pas de contröle pour ton WC
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message St Germain De Tallevende (14)
Salut, mais si j'ai deux gaines avec des fils dedans qui descende du plafond je pense que le monsieur ne va pas apprecier.
Messages : Env. 30
De : St Germain De Tallevende (14)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Moselle
Met un domino et explique que ça vatre fait par la suite
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
salutatous

en effet, il faut mettre les fileries en attente de manière sécurisée en expliquant la raison le cas échéant


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonjour,
J'ai tout un sous sol dans ce cas.
Puis-je monter l'ensemble de mon compteur (RDC + sous sol) et laisser les disjoncteurs du sous sol en attente ?
Ne brancher que les portes du garage et un peu de lumière par exemple ?
Merci
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour un sous sol, vous pouvez vis à vis de la norme vous contenter d'un point d'éclairage et d'une prise .
Ne mettez que cela (et éventuellement votre porte de garage), mais éviter de laisser d'autres circuits non terminés.
Si vous n'avez pas le temps, mieux vaut les ajouter complètement ultérieurement.
Vous étiquettez vos disjoncteurs inutilisés avec "libre" ou "réserve"
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Merci Carminas.
Donc je peux laisser 1/3, voir 1/2 de mon tableau avec des étiquettes "libre".
Il va pas m'aimer le gars du consuel...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
... vous avez l'intention de faire quoi dans votre garage pour que cela occupe la moitié du tableau ?
Au pire vous ne mettez pas les disjoncteurs associés pour l'instant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
J'ai la seconde partie de ma maison soit 140m².
(hall avec escalier, atelier, réserve, salle de jeux, cinéma, buanderie, wc, et j'oubliai, le garage... Blush)
Vu la quantité en attente, je vais voir pour ne mettre que le nécessaire comme vous le suggérez.
Je vais laisser par contre ma répartition afin de garder des puissances homogènes sur chaque ligne.
Je vous remets mon tableau, mais il est déjà passé entre vos mains
http://www.neufgiga.com/n/50-17/share/LNK16784b5af084959d6/
A++
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message St Germain De Tallevende (14)
Salut, merci pour vos réponses mais j'espère que le petit gars du consuel acceptera de voir 2 gaines aves des wago au bout.Pour les electricien comme carminas avez vous deja eu ce probleme dans une de vos installations.
Merci encore
Messages : Env. 30
De : St Germain De Tallevende (14)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 15h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir