bonjour,

N'étant pas expert en electricité, je m'excuse d'avance pour les approximations de ma demande.

je me pose la question de savoir comment je peux moderniser ce tableau electrique triphasé. en fait je voudrai partir du tableau EDF existant en récupérant les 3 phases + neutres du triphasé pour installer un tableau moderne. Par contre en regardant les 4 fils sortant du tableau EDF, je constacte qu'il ne font qu'une trentaine de cms et encore. du coup je suis coincé...

dois je faire appel à EDF pour qu'ils interviennent et par la meme occasion me change le compteur archaique que j'ai pour un modele electronique ?

si je fais déplacer EDF, ne vont ils pas me couper l'electricité, du fait de la vetuste de l'installation ? et me proposer un compteur de chantier ? car cela je ne peux me le permettre pour différentes raisons.

qu'en pensez vous ?

merci pour vos conseils.

PS : désolé pour la taille de la photo.

Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous avez accès au bornes aval du disjoncteur de branchement qui ne sont jamais plombées.

Vous pouvez donc facilement changer vos 4 fils d'alimentation (ce changement est de votre ressort, pas de celui d'ERDF), d'autant plus que le disjoncteur est en bas du panneau de contrôle, donc accès facile par le bas.

Vous pouvez donc commencer par rénover dans un 1er temps.

Mais de toute façon on a vu pire d'un point de vue dangerosité. ERDF ne vous coupera pas la fourniture.

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Bouches Du Rhone
merci carminas pour ta reponse.

si je comprends bien, je peux ouvrir le bas du disjoncteur pour acceder aux 4 fils et les changer pour raccordement à un futur tableau.

tu me parles bien du petit capot fermé par une vis ? c'est bien cela ?

du coup, sais tu quelle section de cable il faut prévoir entre le disjoncteur et le futur tableau ?

merci pour ton aide.
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est exactement cela, il suffit de dévisser la vis du bas (après avoir coupé le courant).

Pour la section de câble.
- pour 18kW maxi : 4x10² (voire même 4x6²) - DB 10/30A
- de 18kW à 36kW : 4x16² - DB 30/60A

Par ailleurs attention aux interrupteurs différentiels avec une ancienne installation en tri.

Sur une installation neuve on metterait des interrupteur différentiel mono pour les circuit mono et 1 (ou des) interrupteur différentiel tetra pour les circuits tri ou tetra.
Mais sur une vieille installation, vous risquez d'avoir des neutres communs à plusieurs circuits et cela pourrait ne pas fonctionner.
Dans ce cas, la bonne solution est de mettre un unique ID 30mA tetra type A (40A avec un DB 10/30A, 63A avec un DB 30/60A)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Carminas a écrit:C'est exactement cela, il suffit de dévisser la vis du bas (après avoir coupé le courant).

Pour la section de câble.
- pour 18kW maxi : 4x10² (voire même 4x6²) - DB 10/30A
- de 18kW à 36kW : 4x16² - DB 30/60A

Par ailleurs attention aux interrupteurs différentiels avec une ancienne installation en tri.

Sur une installation neuve on metterait des interrupteur différentiel mono pour les circuit mono et 1 (ou des) interrupteur différentiel tetra pour les circuits tri ou tetra.
Mais sur une vieille installation, vous risquez d'avoir des neutres communs à plusieurs circuits et cela pourrait ne pas fonctionner.
Dans ce cas, la bonne solution est de mettre un unique ID 30mA tetra type A (40A avec un DB 10/30A, 63A avec un DB 30/60A)

@+


Salut Carminas,

merci pour tes conseils, en fait nous allons garder le triphasé car nous allons récupérer quelques machines en 380, du coup je vais progressivement refaire le tableau electrique à partir du DB 10/30A.

A ce sujet, j'aimerai changer de DB pour passer sur un 30/60A, par contre comment être sur que mon câble EDF arrivant dans mon garage permettra de passer éventuellement plus de puissance si un jour on décidait d'augmenter la puissance ?

D'autre part, je vais acheter un tableau 4 rangées (3 pour le monophasé, et 1 pour le triphasé) et commencer progressivement a refaire complètement l'installation.

si j'ai bien compris, je dois mettre des ID 63A si je passe sur un DB 30/60A, c'est bien cela. je mettrai donc 3 ID 63A (2 type A et un AC) plus un ID 63A. Par contre je ne comprends pas la différence entre tetra et tri ???

Juste pour mon info personnelle, que ce passe t il si je mets des ID 63A avec un DB 10/30A ?

Je me demande si l'arrivée triphasé doit etre protégée par un ID général ou bien les 3 ID mono et le l'ID pour le 380 suffisent ?

Dernière chose, notre maison est très vaste avec plusieurs dépendances ou nous devons faire arrivée du courant 220 et 380, du coup pour économiser du câble, je pensais mettre des tableaux divisionnaires branchés sur le tableau général dont je parle plus haut. si je tire un cable 5G (3p 1N et 1T) a partir du tableau général, doit il etre branché sur un ID ou un disjoncteur du tableau général ? puis dans ce nouveau tableau divisionnaire, puis je tirer à partir de ce cable 5G du triphasé et du monophasé ? ou bien pour le monophasé, il faut que je retire également un cable 3G a partir du tableau général ?

Merci pour vos conseils.

bonne journée
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 15h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir