Retour
Menu utilisateur
Menu

Vos avis sur SSC ....devis en ligne p2 lien docs p4

Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 7.814 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 2000 message Herault
BOnjour,

Nous sommes actuellement en autoconstruction d'une maison de 168 m² de plein pied sur sous sol complet dans l'hérault.

Et nous sommes encore pas fixé sur le choix du chauffage. Nous étions partis pour de l'électrique avec chauffe eau solaire et un chauffagiste nous a proposé le SSC avec un appoint électrique en plancher chauffant.
A savoir que nous aurons un poele à bois en + avec diffuseur dans le couloir des chambres.
Nous sommes une famille de 5 avec 3 enfants en bas age et donc le ballon va être conséquent.

J'attends le devis du chauffagiste mais pour l'instant ce choix nous plait vraiment.

Je souhaiterais avoir des retours d'expériences de SSC ... ou pour se qui ont choisi aussi ce système pourquoi ?

Merci d'avance.
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

Prune34 a écrit:

Nous étions partis pour de l'électrique avec chauffe eau solaire et un chauffagiste nous a proposé le SSC avec un appoint électrique en plancher chauffant.

bonne suggestion le mieux à long terme.

Pour quel prix ?

Il n'y a que peu d'utilisateurs ici car le prix est souvent dissuasif

Pour les avis, il faut rechercher les retours d'experience de Locaterre
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
un SSC avec appoint par poele bouilleur ca peut etre intéréssant mais le pb se pose pour l'ecs si pas de soleil pendant 3 jours en été
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
Bonjour,

Pour l'été, pas besoin de soleil pour avoir de l'eau chaude.
Faut vraiment avoir de gros nuages très noirs pour que ça ne chauffe pas.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
ben oui mais y'a eau chaude et eau chaude ( subjectif) meme si dans l'hérault c'est vrai qu'il fait souvent beau. remarque je ne prend jamais de douche chaude l'été
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Herault
Merci de vos messages ... j'attends le devis on verra bien .... Crying

Mais ce projet nous plait bien ....

Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
lunik a écrit:ben oui mais y'a eau chaude et eau chaude ( subjectif) meme si dans l'hérault c'est vrai qu'il fait souvent beau. remarque je ne prend jamais de douche chaude l'été

Ba pour donner une idée, si le temps est gris (pas de nuage noir comme si y a vait un orage donc), j'ai de l'eau à 50 ° au moins.
Par contre ce WE ou c'etait vraiment sombre, c'est pas monté au dessus de 25.
La c'est pas suffisant, mais c'est aussi rare que bref.
L'eau à 50° mini en été, c'est quasi garantie. Je parle de la région parisienne. Plus au nord, je ne sais pas.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
oui mais quelle est l'inclinaison de tes capteurs ??
pour prune et son SSC il faut des capteurs a 60°
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
Mes capteurs sont à environ 45°, je ne fais que de l'eau chaude.
Mais d'après Locaterre, avec des capteurs à 60° l'été ça marche très bien, pas d'appoint à prévoir.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Montpellier (34)
bonjour! je suis technicien sur montpellier et je vous conseil de faire beaucoup d'autres devis! surtout pour le materiel car il vous propose une veritable usine a gaz pour un resultat vraiment pas top!!

pour le plancher chauffant demandez un devis avec une pompe a chaleur(au moins l'hiver quand il fait un hiver comme cette année vous eviterez de vous geler!!)

et pour l'eau chaude sanitaire vous avez le thermodynamique tres bon produit

tout ca pour un plus petit tarif et plus d'usine a gaz sur le toit de votre maison!!!
Messages : Env. 10
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
tiens, un nouveau alors

alex34 a écrit:bonjour! je suis technicien sur montpellier et je vous conseil de faire beaucoup d'autres devis! surtout pour le materiel car il vous propose une veritable usine a gaz pour un resultat vraiment pas top!!

où çà une usine à gaz ? pas vu de descriptif moi, pour l'instant elle attend le devis

pour le plancher chauffant demandez un devis avec une pompe a chaleur(au moins l'hiver quand il fait un hiver comme cette année vous eviterez de vous geler!!)
mauvaise suggestion

et pour l'eau chaude sanitaire vous avez le thermodynamique tres bon produit
et re-mauvaise suggestion
tout ca pour un plus petit tarif
mais bien sur, et la marmotte...
et plus d'usine a gaz sur le toit de votre maison!!!


la madame elle pose la question pour un SSC elle a pas demandé un vendeur de pac ou de quoi que ce soit d'ailleurs ... surtout ici, les vendeurs...

Si tu arrives ici pour convertir les adeptes du solaire aux pac tu vas avoir du mal
on a rien contre les pac, regardes les projets, on en trouve sur au moins 30% des constructions, si vraiment c'est ton truc n'hésites pas, vas y mais laisse le solaire tranquille
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Herault
***** a écrit:tiens, un nouveau alors

alex34 a écrit:bonjour! je suis technicien sur montpellier et je vous conseil de faire beaucoup d'autres devis! surtout pour le materiel car il vous propose une veritable usine a gaz pour un resultat vraiment pas top!!

où çà une usine à gaz ? pas vu de descriptif moi, pour l'instant elle attend le devis

pour le plancher chauffant demandez un devis avec une pompe a chaleur(au moins l'hiver quand il fait un hiver comme cette année vous eviterez de vous geler!!)
mauvaise suggestion

et pour l'eau chaude sanitaire vous avez le thermodynamique tres bon produit
et re-mauvaise suggestion
tout ca pour un plus petit tarif
mais bien sur, et la marmotte...
et plus d'usine a gaz sur le toit de votre maison!!!


la madame elle pose la question pour un SSC elle a pas demandé un vendeur de pac ou de quoi que ce soit d'ailleurs ... surtout ici, les vendeurs...

Si tu arrives ici pour convertir les adeptes du solaire aux pac tu vas avoir du mal
on a rien contre les pac, regardes les projets, on en trouve sur au moins 30% des constructions, si vraiment c'est ton truc n'hésites pas, vas y mais laisse le solaire tranquille


Merci *****, j'aurai pas fait mieux ....

Surtout que je ne veux pas entendre parler de PAC ....

Par contre, il y a un truc qui me chagrine c'est l'histoire de l'inclinaison des panneaux !!! chez nous la pente est standard soit 33 % je crois et en + on voulais faire de l'intégré au toit .... ???
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Manche
Salut,

avec 33% tu ne chauffera pas l'hiver et tu aura des surchauffe l'été à moins que tu décharge la chaleur produite dans une piscine (c'est pas rare dans le 34 ). dans ton cas il faut mettre les panneaux au sol cela te permettra d'avoir la bonne inclinaison

pour l'eau chaude l'été avec un poele bouilleur en appoint, je vais mettre une petit chauffe eau électrique en série de la sortie ecs du ballon tampon qui réchauffera juste un petit volume au cas ou. Ca permet de ne pas rallumer le poele. cela crée des pertes supplémentaire mais ca apporte quand meme un plus niveau confort.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Manche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
bonne idée le petit ballon élec en série
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

Prune34 a écrit: chez nous la pente est standard soit 33 %


pourcent ou degrés ?


de toutes façons ce n'est pas une bonne idée ou disons que ce serait "dommage" car tu aurais un très mauvais rendement... en hiver et une grosse surchauffe l'été.

L'inclinaison optimum pour les panneaux d'un SSC est 60-66° sinon, pas de miracle il y aura un bon rendement... l'été et pour l'hiver l'appoint sera utilisé en chauffage principal.
La solution c'est soit au sol soit en façade. Certains les posent en applique sur la façade (donc à 90°) le rendement est largement correct pour l'hiver et évite les surchauffes l'été.

Pour les régions peu ensoleillées l'hiver on préfèrera les capteurs tubes au capteurs plans (meilleur rendement par temps gris).

Le 'ptit ballon' complémentaire n'est pas forcement necessaire : un ballon SSC reserve la partie haute pour l'ECS donc même s'il y a peu de soleil c'est ce volume qui sera chauffé.
Et comme dit plus haut rare sont les installs SSC qui n'ont pas d'eau chaude pour l'ECS l'été, vu la surface de captage c'est quasi impossible.

Il y a aussi la possibilité de mettre une resistance dans le volume ECS du ballon (en partie haute) , aussi efficace que le ptit ballon mais çà tient moins de place. çà peut être utile dans les régions grisailles en demi-saison
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Herault
Ahh oui degrés désolé !!!!

Sinon on fait pas de l'intégré et on fait une pente de 60 sur le toit car en facade impossible c'est un plein pied ...

Par contre est-ce que vous pouvez m'éclairer sur les conséquences d'une surchauffe en été ??


Unsure

Merci
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
***** a écrit:bonjour,
Pour les régions peu ensoleillées l'hiver on préfèrera les capteurs tubes au capteurs plans (meilleur rendement par temps gris).


Il est à noter que les capteurs tubulaires peuvent s'orienter. Et donc sur une toiture, en posant les capteurs à plat sur la toiture et en les tournant on peut obtenir les 60 ° d'inclinaison..
C'est peut etre la bonne solution dans ce cas, non ?
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
smac a écrit:

Il est à noter que les capteurs tubulaires peuvent s'orienter. Et donc sur une toiture, en posant les capteurs à plat sur la toiture et en les tournant on peut obtenir les 60 ° d'inclinaison..
C'est peut etre la bonne solution dans ce cas, non ?


nan, car c'est le tube qui est orientable donc "à l'horizontale" pas le chassis
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
la plupart des capteurs tubes peuvent etre orientés mais pas tous ca dépend des marques.
attention les capteurs tubes dans le sud il est primmordial d'avoir une piscine pour décharger sinon tu aura de la surchauffe a coup sur.

La surchauffe abime les joints des liaisons entre capteurs dans le meilleur des cas ca fait des fuites.
dans le pire des cas le glycol se transforme en mélasse et les capteurs sont tout simplement a changer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
***** a écrit:
smac a écrit:

Il est à noter que les capteurs tubulaires peuvent s'orienter. Et donc sur une toiture, en posant les capteurs à plat sur la toiture et en les tournant on peut obtenir les 60 ° d'inclinaison..
C'est peut etre la bonne solution dans ce cas, non ?


nan, car c'est le tube qui est orientable donc "à l'horizontale" pas le chassis


Si, si !!!
Suffit de mettre le chassis dans le bon sens (pas comme chez moi donc...).
Faut tourner chaque tube (une fois pour toute evidemment) de manèrer à ce qu'ils soient orienter à 60 ° et c'est bon.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
lunik a écrit:la plupart des capteurs tubes peuvent etre orientés mais pas tous ca dépend des marques.
attention les capteurs tubes dans le sud il est primmordial d'avoir une piscine pour décharger sinon tu aura de la surchauffe a coup sur.

La surchauffe abime les joints des liaisons entre capteurs dans le meilleur des cas ca fait des fuites.
dans le pire des cas le glycol se transforme en mélasse et les capteurs sont tout simplement a changer.


Du fait qu'ils soient orientés à 60 °, ils prennent moins le soleil l'été.
ça ne suffit pas pour eviter la surchauffe ?
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
ca peut mais perso je ne prendrais pas le risque
le fait de passer sur des capteurs plans ne change rien il y a juste un capteur de plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Ales (30)
***** a écrit:tiens, un nouveau alors

alex34 a écrit:

et pour l'eau chaude sanitaire vous avez le thermodynamique tres bon produit
et re-mauvaise suggestion


Han pourquoi ! non pitié dis moi que c'est bien j'en ai marre !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

MaddoG a écrit:
***** a écrit:

alex34 a écrit:

et pour l'eau chaude sanitaire vous avez le thermodynamique tres bon produit
et re-mauvaise suggestion


Han pourquoi ! non pitié dis moi que c'est bien j'en ai marre !


j'avais lu ta réponse sur un autre post "thermodynamique pour gagner de l'argent"
je n'ai pas répondu pour ne pas toujours critique être sur les mêmes sujets (et aussi parce que ce n'était pas le sujet de l'autre post ) mais il est certain que si tu te promènes à travers le forum... faut pas lire mes réponses sur la question
Mais t'inquietes, mon avis n'est pas partagé à l'unanimité, la preuve on voit de plus en plus des "thermodynamique", y en a même qui font vmc en plus... si, si... j'attends qu'ils intègrent l'option Nespresso

De plus le post de Prune est "solaire why not" remets ma réponse dans le contexte, çà explique pourquoi j'ai "baché" un peu sèchement, et... la suggestion sentait... la pub
il y a assez de posts sur le thermodynamique et cie pour en débattre ailleurs
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Herault
j'attends toujours le devis ..... Wink
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Herault
Guillaume45 a écrit:J'espère que tu penseras au post quand tu auras des infos W00t Wink

ya des fidèles qui attendent Blush Biggrin

Merci à toi

Guillaume


Bien sur que je vous demanderai vos avis !!!! et que je mettrai le devis en ligne !!!

Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Herault
Coucou, me revoilà avec mon devis :

Donc

Je vous passe le détail du plancher chauffant pour un montant de 8600 € ttc avec 2 seches serviettes qui comprends toute les fournitures ....

Pour le reste :MOntage intégré en toiture composé de 5 capteurs TOP SON F 3 VErticaux
Un ballon à stratification BSP 800
Un kit de raccordememnt
un set de montage intégré en toiture et 3 extensions
un jeu de flexible de raccordement
8 compensateurs
un module solaire SM 1 avec regulation BM1
un groupe pompe
un kit resistance d appoint 6kw l'ensemble
**** 12630 euro ht

mo *** 1710 euro ht

Tuyauterie cuivre 28 - 14 pour liaison eau froide et chaude 250 euros

Total 17449 euro ttc

Donc si je comprends bien le 50% credit d impot se fait sur les 12630 soit 6315 € + 400 euro d'aide de la région

Merci de nous donner vos avis

Notre plombien nous propose d'aller voir une installation similaire chez un client. Je pense que nous irons ..

Merci encore
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Herault
Guillaume45 a écrit:8600 euros de plancher chauffant pour les 168 m² c'est ça ?

sinon installation des panneaux en toiture??? ta toiture a quelle pente?

les pro du Solaire thermique vont vite débarquer pour t'aider Wink et moi aussi impatient de les lire Happy


Oui tout à fait !!

EUhhh pour la toiture ??? standard chez nous !!

Par contre une question ? c'était pas prévu sur le permis de construire ?? les panneaux solaires il faut faire un modif non ??
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
prune34 a écrit:

Je vous passe le détail du plancher chauffant pour un montant de 8600 € ttc avec 2 seches serviettes qui comprends toute les fournitures ....


non, non passes pas le détail ! à ce prix là faut justifier !!! c'est ttc ou ht ? y a l'isolant (quoi comme isolant), la chape... ?


prune34 a écrit:
Guillaume45 a écrit:...sinon installation des panneaux en toiture??? ta toiture a quelle pente?

les pro du Solaire thermique vont vite débarquer pour t'aider Wink et moi aussi impatient de les lire Happy


Oui tout à fait !!

EUhhh pour la toiture ??? standard chez nous !!

Par contre une question ? c'était pas prévu sur le permis de construire ?? les panneaux solaires il faut faire un modif non ??


si ta toiture "standard" est bien à 60-66° c'est nickel ... sinon, heureusement qu'il y a une resistance de 6kw t'as interet à faire copain-copain avec EDF
nan, je sais, c'est pô gentil
je ne connais pas ce materiel (du moins ce qu'on en devine avec le descriptif) les panneaux sont fiables.

Pour le permis effectivement il faut un modificatif
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
pas que je doute, je suis certaine que le rendement ne sera pas optimisé... surtout l'hiver ... en été ce sera bon promis Prune j'arrête

mais bon, z'habitent dans le Sud, moins besoin de chauffage... j'en connais d'autres qui en installent à l'indentique en connaissance de cause.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Herault
Pour vous c'est pas top alors ?? D'aprés le plombier meme sur une toiture comme la notre ça marche pas trop mal ... mais vu que lon été parti pour u tout électrique se sera toujours mieux quand même ....

On pensais mettre un poele et pourquoi pas un poele bouilleur à y être mais quel prix il faut compter pour un poele bouilleur ? quelle puissance ? Est-ce un bonne idée ? y a t il une Crédit d'impot ? et si oui faut il garder l'électrique au cas ou en + .

merciW00t
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Herault
Au sol c'est impossible car le terrain ne s'y prete pas du tout ...... et à 60 sur le toit pas top !!! CryingCrying
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Herault
vous pensez qu'il y a possibilité de mettre un chassis sur le toit ?
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
sans vouloir me répéter : panneaux tubulaires plutot que plans, placés perpendiculairement à la pente du toit (et non dans le sens de la pente comme la plupart du temps) et ensuite il suffit de tourner légerement chaque tube : ils seront tous à 60° tout en étant sur le toit.
Solution la plus simple à mon avis.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
Regarde sur les photos ici : http://www.beiser-se.com/Environnement-Chauffe-eau-solaire-C[...]neaux-13-m2-p-4660.html
tournes les panneaux de 90°, et alors, en tournant les tubes 1 à 1, tu pourras les orienter comme tu le souhaite.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Herault
comprends pas non plu ....désolé Crying
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
sur la photo du lien, vous voyez que les tubes vont du haut du toit vers le bas du toit, dans le sens de la pente donc ?
prenez le panneaux et tournez le de 90° : les tubes vont maintenant de la gauche du toit vers la droite.

Donc à l'installation des panneaux, faut les faire installer dans le bon sens !

Après ça, chaque tubes du panneau peut tourner sur lui meme. Donc, pour chaque tube, on peut régler l'inclinaison par rapport au soleil. Et donc on peut les mettre à 60°.

Est ce que c'est plus clair ?
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise

Ba en fait chaque tube tourne sur lui meme.
A l'interieur du tube il y a une surface plane.
De base cette surface plane se trouve dans le meme plan que le panneau. de sorte que si le panneau est incliné à 45°, le tube l'est aussi.
Mais si tu tourne un peu le tube sur lui meme, cette surface plane à l'interieur du tube tourne aussi et donc tu peux la placer à 60° juste en faisant tourner le tube sur lui meme.
Et du coup ça te permet d'avoir des capteurs à 60°, posés à plat sur un toit à 45°
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
OUF !!!!

Non pas de SSC malheureusement. Juste l'ecs avec panneaux tubulaires.
Et pour les installateurs, en fait j'ai l'impression que qu'il y en a peu qui proposent les panneaux tubulaires d'une part, et d'autre part il y en a peu qui connaissent l'importance de la bonne angulation.

quand j'en ai parler à mon installateur, il m'a dit que 45° (pente de mon toit) c'etait parfait, et que plutot il me tournerai mes tubes pour les mettre plein sud (je suis sud sud est).
A ce moment la je n'etais pas assez informé et j'ai laissé faire.
Aujourd'hui, si je devais refaire l'install, je mettrais les panneaux dans l'autre sens et j'orienterai à 60°.
Meme pour faire juste de l'eau chaude c'est mieux : ça limite la surchauffe l'été et ça chauffe beaucoup mieux le reste du temps.

Et l'idée est possible puisque mes tubes sont tourné pour etre plein sud.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Herault
BOnjour,

VOici la doumentation concernant le matériel proposé :
http://www.wolf-heiztechnik.eu/documents/fr/documentations/h[...]_03693%20bass%20def.pdf

A savoir : Capteur solaire haute capacité TopSon F3 et Ballon stratifi é Type 850 nous concernant

MErci pour vos avis ...
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
un ballon de 850 litres avec 5 capteurs me semble sous dimensionné pour la taille de la maison (170m²)
les capteurs peuvent etre installés en auto- vidangeable, ca sera fait comme ca ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 01 aout 2024 à 00h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir