Fourniture schéma électrique obligatoire ???

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 7.981 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Bonjour

Il me semblait avoir lu quelque part que le schéma électrique devait être obligatoirement fourni dans le cadre d'un CCMI.
J'ai passé des heures à chercher sur forum construire et le web mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.
Ma mémoire me ferait elle faux bon ?

Merci.
AAMOIen
●Aménagement effectué en 2010
●Patienteur professionnel impatient!!!
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
bonjour,


de quel type de schéma parlez vous????

du schéma unifilaire???


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Euh, je ne sais pas comment cela s'appelle.
Je parle du schéma qui donne le descriptif de l'installation, de l'emplacement des passages des gaines peut être.
Un truc qui détail plus ou moins l'installation électrique de l'habitation qui peut éventuellement permettre d'apporter des modifications par la suite.

Merci.
AAMOIen
●Aménagement effectué en 2010
●Patienteur professionnel impatient!!!
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
autant que je sache, cela n'est nullement obligatoire
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
+1; rien n'est demandé
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
oui ce n'est pas obligatoire. Après a chaque fois que tu perces pour mettre une cheville molly tu croises les doigts pour ne pas tomber sur une gaine dans le mur
le mieux c'est d'être là lorsque la pieuvre est mis en place, meme si tu ne sais pas exactement ou cela passe tu peux avoir un ordre d'idée
Messages : Env. 1000
De : Chartres 28 (28)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
kazan30 a écrit:oui ce n'est pas obligatoire. Après a chaque fois que tu perces pour mettre une cheville molly tu croises les doigts pour ne pas tomber sur une gaine dans le mur
le mieux c'est d'être là lorsque la pieuvre est mis en place, meme si tu ne sais pas exactement ou cela passe tu peux avoir un ordre d'idée



Oh, faut pas pousser non plus, tu veut pas une radiographie de toute l'install????
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
sans avoir besoin de pousser non (j'ai le transit facile), je pense que savoir ou passe les fils dans la maison ce n'est pas du grand n'importe quoi. Je prefererais savoir ou ils passent plutot que devoir faire une saignée dans un mur propre pour réparer les dégats de la perceuse.
Messages : Env. 1000
De : Chartres 28 (28)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
Slt !
Bien si c'est une pieuvres elec, tu vas pas avoir des gaines qui font des serpentins dans tes cloisons...
En gros dans le cas d'un RDC avec R+1 , pour le RDC tes boites sont dans les rampants, les gaines passent dans le faux plafond puis descente au droit vers le pot de la commande ou de l'appareil à alimenter... puis meme principe pour l'etage avec juste les boites dans les combles , faut juste savoir ou se fait la remontée/descente des gaines directes vers TX....

Donc si tu tombes sur une gaine avec ta perceuse , t'as vraiment pas de moule...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est le fameux amendement A3 qui prévoit de rendre obligatoire la fourniture du schéma electrique, il me semble que les permis déposés apres aout 2010 devront répondre a la nouvelle norme... c'est pas encore fait mais ce qui est sur c'est que pour le moment il n'est pas obligatoire.
tu l'as déja ton permis jerrymio?

si tu as vraiment peur de tomber sur une gaine en perçant le mur le mieux serait encore de couper tout les disjoncteur sauf la prise de la perçeuse mais bon les protections sont la aussi pour ça

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
ah bon avec A3 on devrait fournir un plan pieuvres , on as pas vus ca en lisant la nouvelle norme...?
En tout cas le plan de tableau doit etre fournis et cela depuis pas mal de temps
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
aucun document requis pour le moment, l'étiquetage du tableau suffit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
frdd a écrit:ah bon avec A3 on devrait fournir un plan pieuvres , on as pas vus ca en lisant la nouvelle norme...?
En tout cas le plan de tableau doit etre fournis et cela depuis pas mal de temps




Ah, où ca????
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Enfin si vous avez que l'étiquettage et pas la correspondances pièces n° et egalemetn pour la position des radiateurs électrique par exemple ca va pas non plus être sensationnel. Moi ils m'ont filé le plan (3 feuilles) a la remise des clés.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
Je doute que les pauvres etiquettes tableau "suffisent" à renseigner les criteres demandés de l'article 771-514-5...
Rfco a écrit:
frdd a écrit:ah bon avec A3 on devrait fournir un plan pieuvres , on as pas vus ca en lisant la nouvelle norme...?
En tout cas le plan de tableau doit etre fournis et cela depuis pas mal de temps

Ah, où ca????


Dans la c15-100 :



Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
frdd,


cela ne répond nullement à ma question sur le plan pieuvres.

Vous me citez l'article imposant un repérage du tableau de protections, cela n'a rien à voir et ne date pas d'hier


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
Rfco a écrit:frdd,
cela ne répond nullement à ma question sur le plan pieuvres.
Vous me citez l'article imposant un repérage du tableau de protections, cela n'a rien à voir et ne date pas d'hier
@+


Slt !
bien c'est certainement que vous aviez mal lus mon commentaire alors... car moi aussi je m'interrogeais sur la fourniture des plans de cheminement des pieuvres... mais je confirmais aussi la fourniture du plan de tableau...


Rfco a écrit:
frdd a écrit:ah bon avec A3 on devrait fournir un plan pieuvres , on as pas vus ca en lisant la nouvelle norme...?
En tout cas le plan de tableau doit etre fournis et cela depuis pas mal de temps

Ah, où ca????
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Pyrenees Atlantiques
Rfco a écrit:
kazan30 a écrit:oui ce n'est pas obligatoire. Après a chaque fois que tu perces pour mettre une cheville molly tu croises les doigts pour ne pas tomber sur une gaine dans le mur
le mieux c'est d'être là lorsque la pieuvre est mis en place, meme si tu ne sais pas exactement ou cela passe tu peux avoir un ordre d'idée



Oh, faut pas pousser non plus, tu veut pas une radiographie de toute l'install????


Et quand bien même, au prix du m², j'estime que ce serait tout à fait justifié.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
la question est pas de savoir si le schéma est utile, biensur qu'il est utile et il devrait etre obligatoire, c'est quand meme tres juste un étiquetage je suis d'accord

mais bon la norme c'est la norme, un bon electricien vous donnera un schéma et celui qui est payé a coup de trique ben il en donnera pas, moi perso je me suis fais un plan architecturale ET un shcéma du tableau electrique, dans 20ans mon avis je serais bien content de le retrouver ^^

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
n'importe quel plan ne pourra dire au cm près ou passent les gaines, c'est IMPOSSIBLE à faire, soyez lucides SVP

notez qu'il existe des détecteurs de courant
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lalevade D'ardeche (7)
bonjour, je suis un peu dans le meme cas, je vais realiser un appart au re de chaussé de ma maison, donc nouceau tableau et installation bien sur, je pensai qu'il ete obligatoire de fournir pour le consul un schéma de l'installation électrique et du tableau, donc se n'est pas le cas ?
Messages : Env. 10
De : Lalevade D'ardeche (7)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
salut

un plan du tableau oui, mais pas du passage des alimentations


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lalevade D'ardeche (7)
merci pour ta reponse, mais plan du tableau c'est a dire, vue de face avec emplacement des dijoncteurs ? en elec suis plutot nul demende moi un truc en ebenisterie ou plomberie faïence carrelage plancher massif placo peinture deco sa ok mais l'élec houuuuuille.
Messages : Env. 10
De : Lalevade D'ardeche (7)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
salut


il suffit de taper "schema unifilaire" sur le moteur de recherche pour avoir de nombreux exemples


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
franck07 a écrit:merci pour ta reponse, mais plan du tableau c'est a dire, vue de face avec emplacement des dijoncteurs ? en elec suis plutot nul demende moi un truc en ebenisterie ou plomberie faïence carrelage plancher massif placo peinture deco sa ok mais l'élec houuuuuille.



tu peux faire un étiquetage du tableau, directement en collant les étiquettes fourni avec les tableaux, sinon il te faut un plan

dans tout les cas le tableau doit etre reperable, il peut rester quelques disjoncteur non repéré mais l'essentiel doit l'etre, (SL LL LV four plaque vmc chauffage eclairage prises ect)
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 08h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir