Retour
Menu utilisateur
Menu

Sécurité salle de bain: configuration douche a l'italienne

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 25.102 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, je possède une configuration de douche à l'italienne particulière.

Je dois acheter une paroi de douche fixe pour fermer mon espace douche. Sachant que j'ai un interrupteur et une prise juste derrière cette paroi, quelle hauteur et quelle largeur je dois choisir au minimum pour être conforme?






Mon récepteur de douche est un récepteur à carreler (type weddi) avec un écoulement horizontal au niveau du sol, et ma colonne de douche possède un pommeau.

La largeur de la paroi peut aller jusqu'à 110cm, cela laisse encore un bon passage entre la cloison et la vitre.


Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
je dirais 235cm de haut sur 90cm de large

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
merci j'ai oublié de préciser que l'inter et la prise sont à une hauteur standard: 120 cm.

Je pense que l'important c'est surtout la hauteur pour respecter les volumes de sécurité non?

Malheureusement je ne pense pas pouvoir utiliser une paroi de douche de hauteur standard du marché (200cm) ...
Je serai surement obligé de passer par du sur mesure ...ou alors l'autre solution est de faire une petit muret en dessous et mettre une paroi de verre standard.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut être en volume 3.

H mini : 1m80 (en supposant que la paroi par du sol de la douche)
L mini : 0m84 (en supposant que l'origine de votre flexible et de la pomme de douche sont centrés sur la paroi)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Carminas ce n'est pas clair pour une fois

PS:bizar pourquoi tu écris uniquement ton pseudo en signature? entreprise Carminas? Happy
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour Yoda

Qu'est ce qui n'est pas clair ?
Le texte entre parenthèse ?
La manière dont j'ai fait le calcul ?

Pour mon pseudo, non pas d'entreprise.
Je ne mets toujours que mon pseudo en signature
Je ne vois pas ce que je pourrais mettre d'autre (je ne suis pas très "phrase du jour")
Biggrin

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Carminas, tu penses que je peux mettre une paroi de douche standard avec une hauteur de 200cm par exemple et être conforme? Idem pour la largeur en 100cm?

Bien sûr la paroi sera fixe et sera collée au sol et au mur...
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bien oui, 200x100 c'est plus grand que 180x84 qui est la dimention mini.

Donc si elle est fixe pas de problème.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Merci pour ta réponse, le résultat de mon consuel repose sur toi ;)
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La règle est simple :

- Pour que la paroi fixe soit prise en comtpe, elle doit faire 1m80 mini.
- Si tu tires une corde entre le haut de la paroi et l'inter, il doit y avoir au moins 60cm
- Si tu tires une corde entre la colonne de douche et l'inter en contournant latéralement la paroi, il doit y avoir au moins 1m80.

C'est expliqué en résumé sur ce lien :
http://www.promotelec.com/wd[...]ISELATE.pdf

Mais tu peux consulter l'intégrale du texte avec l'amendement A2 NF C 15-100/A2 sur le site de l'AFNOR en s'inscrivant :
http://www.boutique.afnor.or[...]px?TYPE=OBG

Il n'y a plus qu'à faire les calculs avec le triangle rectangle et le carré de l'hypothénuse et on trouve 84cm mini.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir Carrminas....

Si j'ai bien compris, les 1.80 m en contournement horizontal, pour une diouche, c'est 1.20 m pour le volume 1 plus 0.60 m pour le volume 2 (si paroi de hauteur inférieure à 2.25 mm) . Exact ???;
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le contournement horizontal, c'est cela si la paroi fait au moins 1m80 de haut et s'il n'y a pas de porte car, la porte en position fermée limite le volume 1.

Pour le contournement vertical :
Si la paroi fait plus de 2m25, il n'y a pas de contournement vertical
Si la paroit fait entre 1m80 et 2m25, il y a un contournement vertical de 60cm pour le volume 2.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Paris
Bonjour,

Je me permets de "profiter" de cette discussion pour soumettre ma configuration qui me semble similaire et donc si je pouvais avoir une condirmation.
Un dessin valant souvent mieux qu'un long discours, ci-joint un plan.

La cloison entre douche et plan vasque est fixe, pleine hauteur (260cm). Est il possible d'installer des PC16A? (en rouge sur le dessin)
D'avance merci.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
bonsoir


OUI, seulement si a plus de 180 cm de l'origine du flexible de douche


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Voir lien pour illustrer en image les propos de RFCO :


@+
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 06h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir