Bonjour,

Voilà, je me pose une question sur la fiabilité à long terme d'un câble de 3 x 16 mm2 tronçonné par mégarde et réparé pour l'instant avec des dominos à vis du bon diamètre.

En fait, c'est une galère assez inextricable....

Au cours de la rénovation d'un vieux studio, l'électricien a voulu faire une saignée dans la chape pour passer une gaine et surprise, à 2 cm sous la surface, il ya avait le câble 16 mm2 alimentant un voisin !!!

L'électricien en a réchappé... pas le fusible 200 A de protection EDF en amont du compteur. Sur le coup, j'ai demandé à l'électricien de réparer en urgence ce qui a été fait comme indiqué avec des gros dominos et des tronçons de bretelles de même section. Cela a été possible car le fusible EDF n'était pas plombé et a pu être remplacé !!! Cool, n'importe qui peut se servir gratos !!!

Il s'agit du cable entre le compteur du voisin situé dans les communs (le compteur pas le voisin) et son tableau avec le disjoncteur.... Quelques coups de burins de plus et l'électricien a mis à jour plusieurs cables de même section qui passent tranquillement sans fourreau dans la chape du studio de ma fille qui est malencontreusement situé au dessus du local des compteurs.

La dessus, j'ai fait venir ERDF et le régisseur ... ERDF dit que ce n'est pas leur Pb, car la liaison après les compteurs est concédée à la copro... L'électricien me dit que sa responsabilité n'est pas engagée car le câble n'avait rien à faire là sans protection et qu'il faut refaire toutes l'installation de l'immeuble dans les normes.... Les copros et le régisseur n'ont pas l'air très chauds pour engager les dépenses... En plus, faire une saignée dans le gros-oeuvre qui est partie commune, doit être soumis à l'autorisation de l'AG, donc faute de notre part...Même si l'installation électrique est hors norme...

Bref, pour le moment, il ya un cable rabouté avec des dominos que je viens de recouvrir par une chape sêche et un plancher flottant, le tout démontable rapidement...

Je me suis renseigné sur les techniques de réparation plus fiables >> sertissage et inclusion dans une résine... Mais je n'ai pas encore trouvé d'entreprises qui sont compétentes sur ce domaine et qui veulent prendre la responsabilité de le faire.

Donc question >>>

Le temps de faire bouger la copro et de les convaincre de tirer les cables alimentant les apparts de manière plus réglementaire, ce qui peut prendre plusieurs années, est-ce que la solution dominos à vis présente un danger quelconque ??? Je sais que les vis peuvent se déserrer , donc mauvais contact et échauffement... Pour le moment; au dessus des dominos, c'est 5 cm de poly extrudé, donc risque électrique nul si pas d'eau..

Mon souci, c'est plutôt le mauivais contact, échauffement et matière combustible à proximité.


Voilà... Si vous avez de bonnes idées ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je n'y connais pas grand chose la dedans, mais sans doute qu'un raccord noyé dans la résine pourrait convenir.
Par exemple dans le genre de celui-ci :
http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3M/fr_FR/EU_Electric[...]3_assetId=1258558336959

... mais c'est juste une idée car je n'ai pas d'expérience sur ce sujet.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Merci de ton lien Carminas...

Apparement, la connexion montrée sur les photos est à vis... c'est plutot elle qui m'inquiète. sur le long terme...

Autre question, est ce que l'on peut couler la résine sur le cable sous tension ??? Sinon , je peux aussi déconnecter le fusible EDF quelques heures en prévenant le voisin...

Sinon, les compteurs ont été remplacées il ya deux jours par des nouveaux modèle transmetteurs (Linky). Le technicien qui a fait cela ne s'est même pas inquiété de l'absence de plombs sur le fusible amont.... Apparemment, il a tout fait sous tension avec des gants sans couper le fusible. Et pas très futé....Ces nouveaux compteurs électroniques coupent l'alimentation si dépassement de l'abonnement. Dans mon cas 6 kW . Je lui est fait remarquer que avec l'ancien calibbre du disjoncteur (30 A), c'était plutôt 7 kW avec un temps de retard vu que c'est une détection thermique, donc risque maintenant de sauter très rapidement.... Il m'a répondu : c'est trop technique, je ne sais pas...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
mgarrig a écrit:Merci de ton lien Carminas...

Apparement, la connexion montrée sur les photos est à vis... c'est plutot elle qui m'inquiète. sur le long terme....




j'en ai déjà posé quelques unes et la question ne m'a pas effleuré.


mgarrig a écrit:
Autre question, est ce que l'on peut couler la résine sur le cable sous tension ??? Sinon , je peux aussi déconnecter le fusible EDF quelques heures en prévenant le voisin..
.


Ben tiens donc quant à risquer sa vie, autant continuer...



mgarrig a écrit:
Sinon, les compteurs ont été remplacées il ya deux jours par des nouveaux modèle transmetteurs (Linky). Le technicien qui a fait cela ne s'est même pas inquiété de l'absence de plombs sur le fusible amont.... Apparemment, il a tout fait sous tension avec des gants sans couper le fusible. Et pas très futé....


qui parlait de personne pas futée????????
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 14h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir