Retour
Menu utilisateur
Menu

Extension pour un étage

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.712 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Cote D'or
Bonjour,

Je dois faire une extension à l'étage pour trois pièces et une salle de bain. Il y aura le chauffage électrique, 4 radiateurs.

Je voudrais savoir quelle section de câble à utiliser pour alimenter le tableau à l'étage?

Merci d'avance.

Janloup
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut ,
pour répondre correctement il serait bon de nous indiquer la puissance des radiateurs,nombre de points lumineux....
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sans information plus précise, avec 4 radiateurs je pense qu'il faut au minimum du 10² qui vous permet d'aller jusqu'à 9 à 10 kW.
Du 6² (7kW maxi) serait sans doute trop juste pour 4 radiateurs et pas assez évolutif.
Mais si vous pensez avoir besoin de plus de 10kW, passez en 16².

Si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 30/60A ou un 60/90A, mettre un disjoncteur 40A au départ du câble en 10²
Si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 15/45A, ce disjoncteur n'est pas nécessaire avec du 10².

Vous pouvez vous inspirer de cet exemple :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Cote D'or
Bonjour et merci pour vos réponses.

Je pense installer 1 radiateur de 1000 et 3 de 1200.

Pour les points lumineux je compte environ 12, répartis sur 3 circuits pour conserver un peu d'évolution.

Pour les prises je compte 18 prises réparties sur 3 circuits pour conserver également un peu d'évolution.

Une ligne en 10² me permettrait de conserver un peu de réserve au cas où....


Le disjoncteur de branchement ERDF est un 60/90A ,donc je suivrai le schèma, un disjoncteur 40A est suffisant?

Bonne journée.
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc 4,6kW de chauffage

La ligne en 10² protégé par un disj 40A vous permet de disposer de 9,2kW.

Cela vous laisse donc 4,6kW de disponibles pour les autres usages (aspirateur, fer à repasser, sèche cheveux...) pour parler des plus gros.
Le reste étant la plupart du temps négligeable surtout si vous mettez des ampoules basse consommation.
Sachant que tout ne fonctionne jamais en totalité simultanément, cela devrait suffire.

Mais je ne connais pas vos habitudes de vie et de consommation, si vous pensez que c'est trop juste, mettez un câble en 16² avec un disjoncteur 63A au départ qui vous permettra d'aller jusqu'à 14kW, et remplacez l'ID 40A du tableau par un 63A (ou mettre 2 ID 40A avec un interrupteur sectionneur 63A en tête pour la coupure d'urgence).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Cote D'or
Oui, ce sera des ampoules économiques, pas d'activité particulière , le repassage ne se fera pas là, pas de mal non plus, ni chauffe eau, c'est vraiment l'éclairage, le chauffage et les prises pour radio réveil, lampes de chevet, aspirateur, un ordinateur avec imprimante, sèche cheveux et rasoir en salle de bain. Donc assez limité.

De toute façon je passe une gaine de 32, si par la suite l'installation doit évoluer je peux repasser une alimentation en 16² et changer le disjoncteur.

Une autre question, la liaison équipotentielle pour la baignoire et éventuellement, c'est quelle section? 6²?
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 02h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir