Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon nouveau tableau éléctrique

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 18.568 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Yvoire (74)
Bonjour à tous,

Nouveau sur le forum, je sollicite un peu votre aide pour mon installation électrique.

Je suis en train de rénover un chalet de 90m2 qui va passer à 105m2. Toute l'électricité à été enlever (une pure horreur) et va être refait à neuf.

J'aimerais que vous jetiez un œil à mon schéma et me dire ce que vous en pensez.

Les infos nécessaires :
- Chalet de 105m2 sur 2 étages
- Une grande terrasse
- Une piscine
- Chauffage avec un poêle manuel + 4 convecteur éclectique
- Un gros congélateur bahut
- Plusieurs éléments informatique (métier oblige)
- Arrivée EDF actuelle (surement à modifier mais dans quel sens je ne sais pas encore)
-- Puissance mise à votre disposition: 12 kW
-- Disjoncteur réglé à 020A (un peu bizzare non?), tension 230/400 volts triphasé

Voici le schéma:


Je pense déjà qu'il faut changer mes interrupteurs différentiels par des 63A.

Merci de votre aide.

Greg
Messages : Env. 10
De : Yvoire (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Dinan (22)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-111349.php

Relis ce post et modifie le tableau en consequence, le plupart des soluce ont été donné.
Repostes ton tableau modifié ensuite.
Messages : Env. 100
De : Dinan (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Yvoire (74)
Merci pour le lien.

J'espère que j'ai bien tout suivi :


Pour info, je pense utiliser une phase pour chaque ID (vu que pour le moment je suis en triphasé - surrement à titre temporaire) et j'ai mis un disjoncteur differentiel pour le congel (peut être que 20A c'est trop) et un autre pour mon informatique.

Greg
Messages : Env. 10
De : Yvoire (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
pensez aux 20% de reserves
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Yvoire (74)
Oui j'ai vu ca pour les 20%. Mais on parle bien de la place dispo dans le tableau ?

Pour exemple, j'utilise 30 emplacements, il me faudra 6 emplacements de libre?!
Messages : Env. 10
De : Yvoire (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Dinan (22)
Sur un coffret 3x13 modules, 20% de 39modules = 8 modules, reste 31 modules.
Mets toi les 2 prises en saillie a coté de la goulotte, tu gagneras 5 ou 6 modules.

Pour la piscine, il faut un disjoncteur-diff indépendant, je pense, peut-etre en 10mA, a verifier.
Il te faut une rangée de plus, tu ne peut même plus mettre un programmateur pour ton chauffage.

Un disjoncteur/phase, c'est bien, mais ton installation sera desequilibré, l'ID 40A type A pompera peu.
Un conseil, sauf si tu as un combiné-machine a bois ou une machine a traire marchant en tri, passe en mono, c'est plus simple, je pourrais develloper si ça interresse.

Ton tableau est valable pour une maison de moins de 100m², apres il faut 4ID
Messages : Env. 100
De : Dinan (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Yvoire (74)
Merci pour ta réponse Ezeckiel!

N'aurais-je pas meilleure temps de rajouter un ID 40A (couplé à l'autre ID 40A) comme ça j'ai de la place et mes phases devraient être mieux équilibré?!

Concernant le triphasé, il est actuellement présent et il y a de grande chance que j'en aille besoin dans les 6 prochains mois donc je pensais laisser comme ça. Si j'en ai finalement pas besoin et que je constate des problèmes, je n'aurais qu'à contacter EDF pour faire changer le compteur et changer l'arrivées de mes phases pour que tout rentre en ordre.
Messages : Env. 10
De : Yvoire (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Dinan (22)
oui pour l'id supplementaire
Messages : Env. 100
De : Dinan (22)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 20h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir