Retour
Menu utilisateur
Menu

Ventilation de sous toiture

Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 17.450 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Bonjour à tous, je viens de voir un document sur le site Imerys qui me surprend, d'aprés eux il ne serai pas nécessaire de mettre de chatiére de ventilation dans la configuration suivante : ecran de sous toiture, liteau d'égout ventilé, closoir ventilé, isolation sur plafond (pas de contact avec l'écran, ni avec la charpente).

Si vous pouviez m'éclairer ! merci d'avance.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
De : Vrigne-meuse (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir

Ils travaillent sur le principe d'une toiture avec comble non habitable .

Ce système de technique fait appel à deux nouveautés( connus depuis un certains temps mais rarement misent ensemble , qui n'étaient pas

appliqué auparavant ), mais en exécutant c'est deux techniques ensemble ,

la ventilation entre la sous toiture et les matériaux de couverture ( tuiles dans ce cas ) est plus efficace car est réalisé sur toute la longueur du

bâtiment avec minimum +- 1.5 cm d'ouverture au mètre linéaire .


Le faitage est exécuté à sec , c'est à dire avec des matériaux qui sont fixés mécaniquement et un closoir ventilé qui laissera alors passer beaucoup

plus d'air des deux côtés du faitage , l 'air entre par le bas et remonte le long de toute votre hauteur de chevrons pour ressortir par le dessus .

Dans le temps pose du faitage avec mortier à base de chaux ne laissant pas passer l'air .


Donc plus besoins de chatières pour la ventilation (sera de plus en plus choisit techniquement car c'est une des façons les plus efficace à ce jour pour ventiler la sous toiture .

PS Attention tout de même car les chatières ne servent pas que pour ventiler entre la sous toiture et la couverture

Elles servent aussi à éviter dans certains cas les fuites par pression et dépression sur des bâtiments fortement exposé au vent et par temps de pluie .

Ne pas oublier non plus qu'une toiture pour comble non habitable doit absolument être de même température à l'intérieur qu'à l'extérieur , si

moins
10° dehors , moins 10° dans votre comble non habitable autrement ,très gros risque de condensation au niveau de la sous toiture ,de

plus il est fortement recommander de poser un plancher ou une sous toiture au dessus de certains isolants quand ils sont posés à même le sol sur le

plancher ( plafond de votre maison) . Isolation étanche à l'air avec préférence pour une sous toiture de type hpv ) encore un produit qui commance

déjà à changer la façon d'exécuter l'isolation des maisons dites passive ou moins énergivore , sans oublier la v m c . Et oui tout évolue pour moins

consommer .car énergie de plus en plus cher et maison mal isolée ingérable dans un futur proche .

Bonne fin de soirée et bon w end .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Pour toi couvreur quelles sont tes conclusions pour ce procédé ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
De : Vrigne-meuse (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Milka a écrit:Pour toi couvreur quelles sont tes conclusions pour ce procédé ?


Bonjour,

Pour moi , ce procédé est une des meilleures , si pas la meilleure solution pour une ventilation entre la sous-toiture et les matériaux de couvertures .

car en plus de son avantage d'être performant ,elle permet de ventiler beaucoup mieux la toiture qu'avec des chatières en plein toit beaucoup moins performant .

Deuxième chose à savoir , c'est que grâce à cette technique , le principe peut aussi être retenu pour ventiler le comble non habitable si pas de pose d'isolation dans le pan de toiture mais à même le sol , dalle ou plafond avec gitage .

Car il faut savoir qu'il faut que votre comble aussi soit ventiler .

par une grille en sous corniche ou même derrière la gouttière en planche de face , caché derrière (exemple demi- lune pendant gouttière ) ou au faitage

par des chatières posées en quinconce de chaque côté du faitage et accessoire rendant le comble étanchent au niveaux de la sous toiture à la pénétration de la neige poudreuse par exemple ,qui fait souvent pas mal de dégâts en hiver .

Car même la pose de la sous toiture genre fell ix ou autre à base de bitume par exemple se doit d'être prévus pour empêcher toute sorte de pénétrations ( poussière, eau, animaux ,insecte ) dans le comble .




Mais encore faut il connaitre ces produits et leur misent en œuvre car beaucoup de couvreurs reste sur ce qu'ils ont appris il y à des années
c'est à dire laisser un vide de 10 cm au dessus du faitage ou même pire, trouer la sous toiture
Ne pas oublier que se sont les accessoires qui augmente le prix d'un travail bien fait avec de la recherche

Le d t u et même le c s t c en belgique ne sont que le minimum à savoir techniquement mais nous pouvons penser plus et améliorer sans cesse nos techniques de base .

A titre de documentation , pour ventiler le comble sans avoir à laisser une bande de 10 cm ouverte de chaque coté du faitage .Rendant la sous toiture sont premier rôle de base (étanchéité totale à l'entrée de neige poudreuse ou autres )

Mais à savoir qu'il n'existe pas encore d'obligations de poser ce type d'accessoire .

http://www.siplast.fr/pdf/CCP_FelXMulti.pdf



Pour le faitage ( a lire accessoire )pour la pose du faitage ventilé et souvent erreur du couvreur .

http://www.koramic.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberg[...]_fr&lpi=12021372688

Bonne lecture
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
re

Le deuxième lien ne passe pas

http://www.koramic.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberg[...]e&sl=kor_be_home_fr


[URL=http://www.koramic.com/servlet/util/getLink.jsp?lid=1203358565962&id=void&cid=1198077133619&c=Page&fid=1203359043752&sl=kor_be_home_fr]
[/URL]Puis cliquer sur koratech - accessoires technique à droite

Puis , justy technique et accessoires faitage ( deux façons de faire ) = ventilation très efficace , certains posent des chevrons et des lattes bloquant ainsi une meilleure ventilation ( souvent sans le savoir ) .


Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Reeeeeeeeee

Puis justy nooooooooon


allez sur divers
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Pour ventiler les combles j'ai prévu des ventilations dans le débord de toit en PVC.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
De : Vrigne-meuse (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir

Bien vus :
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Tu me conseilles quel type d'écran de sous toiture "couvreur" ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
De : Vrigne-meuse (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Milka a écrit:Bonjour à tous, je viens de voir un document sur le site Imerys qui me surprend, d'aprés eux il ne serai pas nécessaire de mettre de chatiére de ventilation dans la configuration suivante : ecran de sous toiture, liteau d'égout ventilé, closoir ventilé, isolation sur plafond (pas de contact avec l'écran, ni avec la charpente).
Si vous pouviez m'éclairer ! merci d'avance.


la ventilation, ce fait par le liteau ventilé de basse pente les arrêtiers et le faitage....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour,

Sous toiture rigide et en panneau du genre celit 4 d ou steico minimum 22mm plus performant dans le temps( plus cher aussi )

ou sous toiture hpv plus cher mais mieux si un jour vous voulez transformer votre comble et isoler entre vos chevrons .


Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Re
sous toiture en rouleaux souple

Bonne journée .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Entre des tuiles KORAMIC et IMERYS tu choisirais quelle marque couvreur d'aprés ton expérience ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
De : Vrigne-meuse (8)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,

koramic
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Et pourquoi KORAMIC plutot que IMERYS ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
De : Vrigne-meuse (8)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 23 décembre 2024 à 12h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir