Petite précision supplémentaire : la fosse de 4000 litres est dimensionnée pour 4 chambres (5000 litres pour 5 chambres ...). Le minimum est de 3000 litres, pour un maximum de 3 chambres. Dans votre cas, vous pouvez vous contenter de 3000 litres, à moins que le bureau se transforme un jour (par magie) en chambre.
Pour les distances minimum des limites de propriété, c'est 3 mètres minimum. Pour la distance mini du chemin, pas d'importance, surtout si le chemin est au dessus de la tranchée. Il faudra juste veiller à ce que le talus éventuel ne vienne pas recouvrir le drain (pas plus de 20 cm de recouvrement en terre végétale pour permettre la respiration du drain).
Petite précision terminée.
Messages : Env. 10
De : Saint Girons (9)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Merci pour vos explications.

D'après l'étude le terrain serai très bien perméable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Saint Girons (9)
Et bien justement pas trop. Il est assez perméable pour permettre une filière non drainée, mais à condition de sur dimensionner les tranchées : 70 mètres au lieu de 45 mètres pour le cas standard avec une bonne perméabilité (coefficient K sur votre étude de sol).
Messages : Env. 10
De : Saint Girons (9)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir arnaudperfect
Très bonnes explications de rififi09
Sauf petit bémol concernant les "micro station" car beaucoup de contraintes (électrique et cout d'entretien très cher:plusieurs vidange par an ) par contre essayez de voir la filière septodiffuseur (surface réduite) et cout d'implantation moins chère
Cldt
PANDA24
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Quel que soit la filière d'assainissement réalisée, elle doit être validée avant par le SPANC.
Attention aux petits malins qui valident une filière pour en faire une autre, ça pouvait passer il y a 20ans de cela avec la DDASS, ça ne passe plus maintenant.
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Bonjour;

@rirfifi09 : comment puis je déterminer les dimensions des tranchées d'infiltration en sortie d'une micro station ou d'un filtre coco ?
Mon terrain est dans les Landes, sable limoneux, perméable car coefficient K = 50 mais la nappe est présente entre 40 et 60 cm du sol selon les saisons (dixit l'étude de sol de la parcelle, mais j'ai qques doutes Dry)
Je n'ai rien trouver pour dimensionner cette partie de mon ANC
Crying
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Saint Girons (9)
Bonjour,

Dimensionner la longueur des tranchées d'infiltration en sortie de filtre (infiltration et non traitement) est un peu difficile. Votre étude de sol montre un sol relativement perméable (minimum de K = 15), mais surtout sujet à des remontées de nappe.
Faites attention si celà est possible, à surélever un peu la maison afin d'enterrer le moins possible la fosse et le filtre. Ce qui vous permettra d'avoir une sortie des eaux épurées pas trop profonde, et moins sujette à des engorgements dus aux remontées de nappe.
Magré tout, la sortie du filtre coco est un peu profonde pour votre terrain (que j'imagine plat). Plutôt que d'opter pour des tranchées d'infiltration en sortie de traitement (1 mètre ou 1 mètre 20) qui risquent de saturer, il vaudrait mieux utiliser une pompe en sortie de filtre, et disperser le rejet dans une tranchée à faible profondeur (30/40 cm maxi), ou arroser un massif planté de roseaux (qui assurerait l'absorption).
Dans le cas des micro stations (mais entretien fréquent, vidange annuelle ...), le rejet se trouve en haut de la cuve de traitement, ce qui pourrait vous aider à être au dessus de la nappe, et éviter des engorgements lors d'épisodes pluvieux.
Le dimensionnement des tranchées d'infiltration, pour en revenir à votre question, pourrait être demandé au revendeur de la filière coco (ou de la micro station). Les fabricants ont des schémas explicatifs sur cette technique, ils devraient pouvoir vous aider au vu des résultats de l'étude de sol, tout en sachant que l'effluent à infiltrer aura été traité auparavant (donc beaucoup moins chargé qu'en sortie de fosse).
De toute façon, tenez vous le plus haut possible pour l'installation de la filière :
- sortie de la maison en haut du vide sanitaire
- fosse en partie hors sol légèrement enterrée (20 cm) par rapport au terrain fini (et non le terrain naturel)
- traitement le plus haut possible également (pas besoin de beaucoup de pente en sortie de fosse), pour avoir un rejet final le moins possible dans la nappe, et si possible hors sol (ou dans un fossé si disponible et autorisé), si la pente de votre terrain le permet.

Bonne soirée.
Messages : Env. 10
De : Saint Girons (9)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Merci beaucoup pour cette réponse bien argumentée.
Effectivement je vais faire attention au niveau de sortie des EU (le + haut possible, je vais avoir un VS de 3 rangs ce sera donc assez facile).

Si je prend un filtre Coco il me faudra une pompe de relevage pour aller sur des tranchées a faible profondeur, quel est pour vous l'ordre de grandeur de leur longueur ? 5 m 30m ? Le massif de roseaux. C'est efficace ?
En fait j'etudie toutes les possibilités pour éviter d'installer un magnifique tertre de 60m2 de base dont le Spanc me vante les mérites épuratoires éternels
Tongue sans évidement exploser le budget, à ce propos combien coute une cuve Epuflo a filtre coco ?

Bonne nuit

BiggrinBiggrin
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Saint Girons (9)
Bonjour,

Vu la perméabilité correcte du sol (K = 50), vous pouvez installer des tranchées d'infiltration à faible profondeur sur 45 mètres (entre 60 et 90 m si le K avait été entre 15 et 30 mm/h).
Pour vous tenir au dessus de la nappe, les tranchées peuvent être de 70 cm de large avec 20 cm de graviers (au lieu de 50 de large et 40 de graviers) et 20 cm de terre par dessus. La nappe et les traces d'hydromorphie doivent cependant être absentes normalement jusqu'à une profondeur de 1 m 50. Voyez avec votre SPANC si vous êtes autorisé à mettre en place ces tranchées d'infiltration à faible profondeur.
Le raisonnement est que si le sol est bon, pourquoi mettre en place une filière drainée (hormis les problèmes d'encombrement) ?
Pour le filtre coco, plutôt que de rejeter dans des tranchées (difficiles à dimensionner, et théoriquement 3X15 mètres), il vaut mieux rejeter dans un massif de roseaux (2/3 m² par habitant). Cette solution est plus facile à mettre en œuvre, elle peut également s'intégrer dans un aménagement paysager.
Le procédé Epurfix (fosse et filtre coco séparés) coûte à peu près dans les 4600 € HT pour les professionnels. La variante Epurflo (fosse et filtre d'un seul tenant) doit coûter un peu plus cher.

Au plaisir.
Messages : Env. 10
De : Saint Girons (9)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Pourquoi ne pas vous retourner sur une filière septodiffuseur?
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Saint Girons (9)
Bonjour,

Les septodiffuseurs ont 50 cm de sable en dessous, une vingtaine de cm pour les septos eux mêmes, et 20 cm de terre végétale pour finir, soit 90 cm au total.
Les sorties des évacuations devront donc être, ainsi que la fosse, positionnées au dessus du terrain naturel pour avoir le traitement hors nappe d'eau. Il faudra donc prévoir de remblayer pour avoir un niveau sol fini au minimum 50/60cm au dessus du terrain naturel. Ceci devrait être possible avec un vide sanitaire de 3 rangs de parpaings (autour de 60 cm). Un rang supplémentaire sera peut être nécessaire.
Messages : Env. 10
De : Saint Girons (9)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
panda24 a écrit:Pourquoi ne pas vous retourner sur une filière septodiffuseur?


Bonsoir,

Je viens de lire la doc de S....O et effectivement c'est une bonne idée (pas pensé ...), on passerait ainsi un petit tertre plus discret et plus facile à implanter.
Avez vous une idée du coût d'une telle installation pour 4 personnes ?

@+
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Tout dépend si vous la faite vous même
de mémoire mais à vérifier il vous faut pour une 3000 litres:
1,3m2 par usager au lieu de 5,0m2 dans le cas d'un tertre
Dimension d'un septodifuseur:
Longueur:1,25ml
Largeur:0,65ml
Hauteur:0,24ml
Vous pouvez trouver ces produits chez PUM PLASTIQUE OU FRANS BONHOMME
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Trop fort, le syndicat des assainissements individuel vient de me valider mon étude :



Je pensais qu'il allait dire non au vu des commentaires dans ce post (et que je trouve fondé et logique).

Mais je ne veux pas joué avec le feu et préfère ma dernière solution (et qui me coutera moins cher !) :



Au niveau matériel, que pouvez-vous me conseiller ? Notamment pour la fosse. Est-ce que une simple fosse chez bricoman/bricodépot peut suffire ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Ben pas trop le top si vous pouvez prenez du Simop chez PUM ou FRANS BONHOMME (pas de gros écarts de prix, elles tiennent bien dans le temps ainsi que sur les contraintes physiques
NB:N'oubliez pas de remplir votre fosse en même temps que vous la remblayez pour équilibrer les contraintes de pression
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir